Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Puukattila ja MLP samassa tilassa  (Luettu 4038 kertaa)

Poissa KotiEnossa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 214
  • Nibe 1120-15, 400 m järvessä
Puukattila ja MLP samassa tilassa
« : 22.05.07 - klo:09:40 »
Oli sitten se lopputarkastuksen paikka....kaikki hyvin. On maalämpöä....jätevesiputsaria, porakaivoa, eristystä ja montaa muuta.

Sitten kun tarkastettiin puukattilatilaa niin rak. tarkastaja totesi ettei puukattilaa saa käyttää jos tilaa ei eristetä MLP:stä... ???

Tilanne aikaisemmin:

-puukattilaa lämmitettiin ja puuta varastoitiin samassa tilassa ilman ongelmia
-tila paloeristetty metalliovella

Uusi tilanne:

-MLP ja puukattila ovat samassa tilassa ja puu varastoidaan ulkona.
-kiertovesivaraaja on on kattilan ja MLP:n välissä
-puukattilaa ei saa käyttää vaikka silminnähden paloturvallisuus on parempi...ei siis mitään palavaa varastoida ko. tilassa

Kommentteja ja lain tulkintaanne tilanteesta!

Nm. onko järjen käyttö sallittua?

Asetustekstiä:

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=32630&lan=fi

« Viimeksi muokattu: 22.05.07 - klo:09:48 kirjoittanut KotiEnossa »

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 630
Re: Puukattila ja MLP samassa tilassa
« Vastaus #1 : 22.05.07 - klo:13:24 »
Saitko rakennustarkastajalta asian paperilla. Jos et, pyydäpä perusteluineen.

Ei tuossa ympäristöministeriön asetuksessa kyllä mielestäni suoraan kielletä lämpöpumpun ja puukattilan yhteiseloa.

Ympäristöministeriöstä voi löytyä joku, joka suostuu arvioimaan tilannetta.

Poissa tuomasveturi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • IVT
Re: Puukattila ja MLP samassa tilassa
« Vastaus #2 : 22.05.07 - klo:21:05 »
Meillä aiemmin ilmoitettiin että keskuspölynimuri ei voi olla samassa palo-osastossa öljykattilan kanssa, koska imuri voi tehdä kipinän. Voiko kyseessä olla MLP:n pumpun aiheuttama kuvitteellinen kipinävaara? Eli säädökset kieltäisivät kiinteästi asennettujen sähkömoottorien (muiden kuin polttimien) käyttämisen kattilatilassa?

Poissa KotiEnossa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 214
  • Nibe 1120-15, 400 m järvessä
Re: Puukattila ja MLP samassa tilassa
« Vastaus #3 : 23.05.07 - klo:07:28 »
Tarkastuspöytäkirjaan ei tullut merkintää ja toisaalta en alkanut huudattamaan kun on vielä 4 rakennusluvallista projektia menoillaan.... :D Totesin vaan ettei ole aikomus käyttää puukattilaa kun nyt kerta on tosi hyvin toimiva MLP.

Periaatteellisella tasolla ilmeisen mielenkiintoinen kysymys. Jahka ehdin niin pitänee soittaa ministeriöön ;D