Mä voin heittää muutaman selattuani ton tiimin peedeeäffän:
1. Tiimissä "itseoppivuus" piirissä 1
Ekowellin molemmat piirit (1. ja 2.) muuttavat menoveden lämpötilaa vertaamalla ulko- ja sisälämpötilaa ja niiden muuttumisnopeutta automaattisesti riippumatta valitusta käyrästä kun sisälämpötilan säätö -toiminto on valittu.
Toki sen voi ottaa pois ja ajaa suoraan käyrän mukaan mutta miksi tehdä niin kun automatiikkaa on?
2. Tiimissä "lämpökapasiteetin huomiointi"
Ks. edellinen
3. Tiimissä "optimointi", siirtyminen lämmityskausi --> ei lämmityskausi (riippuvainen lämpötilasta)
Ekowellin ohjaus siirtyy käyttöveden tarpeen ohjaamaksi automaattisesti silloin kun lämmitys ei tarvitse kompuran paukkuja niin paljon että käyttöveden lämpö pysyisi asetettavissa olevien rajojen sisällä pelkästään lämmityksen vaatiman lämmöntarpeen vuoksi. Kun ollaan käyttöveden tarpeen ohjaamana putoaa kompuran käyttötunnit 1-2 tuntiin vuorokaudessa. Ulkolämpötila ei suoranaisesti ohjaa toimintoa vaan varaajan lämmöt.
Muuten kaikki tiimin "hienoudet" löytyy myös ekowellista, tai siis ekologista kun säätimestä puhutaan. Lisäksi mm.:
1. Kello-ohjaus lämpimän käyttöveden kierrolle
2. Saunakytkin (3h)
3. Jäätymishälytysraja, aseteltavissa 10-20 asteeseen (kun menoveden tai huonetilan lämpötila laskee alle asetetun)
4. Maapiirin jäätymisvaroitus (kun maapiirin paluuneste laskee -3 ast. C tai alle)
Sinänsä kiistaton on ison näytön etu, Ekologin perusnäytöstä näkyy
- Ulkolämpötila
- Sisälämpötila
- Menoveden lämpötila
- Yläsäiliön lämpötila
- Alasäiliön lämpötila
- Saunakytkimen toiminta
yksi painallus "lämpötilat" ja ruudussa on:
10 lämpötilaa eri osista/yhteistä
1. piirin shuntin asento %:ssa
menulla takaisin ja painallus "kulutus"
toinen painallus "kt"
sitten valitaan joko "kompr" tai "av" jolloin näytöllä on
kompuran tai vastuksen
Kokonaiskäyttöaika (pumpun käyttöönotosta laskien)
kuluvan vuoden kokonaisaika
kuluvan kuukauden kokonaisaika
kuluvan vuorokauden kokonaisaika
Nämä esimerkkinä, lisää löytyy toistakymmentä näytöllista, ja aina siis useampi rivi.
Isompi näyttö mahdollistaa myös ohjeistuksen vikatilanteen varalle, esim:
"Ylipainehälytys"
"
Ylipaine, korkeapainepressostaatti lauennut. Lämpötilapyyntö liian korkea tai lauhdutuspumppu ei toimi. Laske lämpötilaa ja tarkista pumppu.
Kuittaa pressostaatin nupista. "
Tässä päällimmäisiä..