Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Onko pätkäkäyntiä ?  (Luettu 6590 kertaa)

Poissa Arttu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Onko pätkäkäyntiä ?
« : 16.12.08 - klo:10:22 »
Tervehdys !

Olen seuraillut pumppuni (Ekowell ECT_400) käyntejä ja huomannut että tuollaisilla 0-+2 asteen ulkolämpötiloilla pumppu käy n. 15 min ja on pysähdyksissä n. 22 min.
Tämä siis silloin kun lämmintä vettä ei käytetä, ainoastaan lattialämmitys kuluttaa.
Alasäiliön lämpötila tippuu ja saa pumpun käynnistymään, todennäköisestihän ilmojen kylmetessä käyntiajat pitenevät ja siten myös startit harvenee...
Nyt laskeskelin että startteja tulisi n. 40 /vrk. Onko se liikaa ? Kilahtaako kompressori alta aikayksikön ?
Tässä vielä joitain arvoja: Käynnin loputtua alalämpö 43 c ja ylälämpö 67 c
Pumpun käynnistyessä alasäiliö 38,5 ja yläsäiliö 66
Säädöt: alasäiliö 35/50 ja yläsäiliö 55/70

Mielipiteitä odotellen...

Arttu

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Onko pätkäkäyntiä ?
« Vastaus #1 : 16.12.08 - klo:17:14 »
Eikös tuohon voi soveltaa samoja ohjeita kuin LÄ:n pumppuun eli pudottaa alaosan minimiä reilusti, jolloin kone puskee pitempään shuntti auki lattivettä. Samalla hyötysuhde paranee olennaisesti.

Alalämpö 38 astetta käyntijakson aluksi on ihan älytön...itselläni se on 25 astetta.

Tämä nyt on arvailua kun ei taida Ekowellin nettisivuilla olla käyttöohjetta.

Jani
« Viimeksi muokattu: 16.12.08 - klo:17:16 kirjoittanut sailor »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Arttu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Onko pätkäkäyntiä ?
« Vastaus #2 : 17.12.08 - klo:10:39 »
No nyt kun tuota ajattelee niin tuntuu jopa itsestään selvältä että sen pitäisikin olla noin...
Täytyypä kokeilla illalla alentaa alarajaa, mites kun näillä keleillä menovesi on jotain 28-29 c luokkaa ja kylmemmillä mennään jo yli 30 c:n, kuinkahan alas alarajan uskaltaa pudottaa (30 ?).Sailorin mainitsema parempi hyötysuhde tulee ilmeisesti siitä että kun alasäiliö päästetään viileämmäksi niin tulistus "tehoaa" alkuvaiheessa paremmin, vai kuinka ?

Pumppuni on ollut käytössä nyt kuukauden päivät ja toiminut muuten moitteetta, josko vielä vaikka joulunpyhinä testaisi käyttöveden riittävyyden oikeen kunnon saunaillalla... :D

T: Arttu

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Onko pätkäkäyntiä ?
« Vastaus #3 : 17.12.08 - klo:14:24 »
Aika korkea menoveden lämpötila näillä "pakkasilla", oletko varma ettet ylilämmitä menovettä ja sitten sulje lattiakiertoja termostaateilla? Idea olisi laskea menoveden lämpötilaa ja pitää termostataatit auki. Vain niissä tiloissa joissa haluat että on viileämpää rajoitetaan lämpötila termostaateilla.


Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Arttu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Onko pätkäkäyntiä ?
« Vastaus #4 : 19.12.08 - klo:10:08 »
Terve !

Juu, ei ole termareita missään käytössä. Poistin viimeisetkin kun alkoivat jakotukin toimilaitteet reistailemaan. Nyt haettu käsisäädöillä ns. "nippanappa"-lämmöt lattioihin. Menovesi saattaa olla meikäläisellä hiukka korkeampi kuin muilla (mitähän muilla on ?) koska koko alakerta on laatta lattiaa ja siinä tuon nippanappa-mukavuuslämmön ylläpitäminen vaatii sen.
Pitää myös ottaa huomioon mikä on paluuveden lämpö, ehkä sekin on vähän suurempi...
Laskin alasäiliön alarajan 25 c:hen mutta silti mielestäni käyntiaika oli illalla vain n. 10 min.
En ehtinyt pitämään kirjaa kauaa joten täytyy vkl aikana kellottaa enemmän.
Ihmetyttää vain että mikä sitä käyntiä rajoittaa, kahlasin valikkoja läpi enkä keksinyt.

T: Arttu

Poissa EOS

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Onko pätkäkäyntiä ?
« Vastaus #5 : 19.12.08 - klo:13:57 »
Minulla on Thermian TWS8 ja mitä olen seuraillut niin ainakin noin -10 (ulko) asteeseen saakka käynti-lepo ajat ovat noin 30min-30min.
Eli siitä pikkunäytöstä tiiraamalla näyttäis startteja olevan 12 tunnin aikana 11-13.

Miltä tämä kuulostaa?
« Viimeksi muokattu: 19.12.08 - klo:13:57 kirjoittanut EOS »

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 634
Re: Onko pätkäkäyntiä ?
« Vastaus #6 : 19.12.08 - klo:15:02 »
Lainaus
Minulla on Thermian TWS8 ja mitä olen seuraillut niin ainakin noin -10 (ulko) asteeseen saakka käynti-lepo ajat ovat noin 30min-30min.
Eli siitä pikkunäytöstä tiiraamalla näyttäis startteja olevan 12 tunnin aikana 11-13.

Miltä tämä kuulostaa?

Aivan normaalia. Startti tunnissa on ihan tavallinen arvo. Jos nyt lepää puolet ajasta, lämpöä pitäisi riittää hyvin pakkasillakin.

Poissa jaska

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 0
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Onko pätkäkäyntiä ?
« Vastaus #7 : 03.01.09 - klo:13:07 »
Oletteko ajatelleet jos asentaisi taajuusmuuttajan kompuraan? Tietääkseni kompressori toimii 35-65Hz alueella hyvin...http://www.refrigeration-engineer.com/forums/showthread.php?t=13198&highlight=scroll

Tällä päästään aikalailla pitempiin käyntiaikoihin jos kompuran teho laskee esim. 70:een prosenttiin.

Itselläni käyntiajat on pitkiä ja käynti on harvoin johtuen isommasta varaajasta, mutta ongelmana on iv koneen esilämmityspatterin lämmitys joka toimii alijäähdytysperiaatteella kompressorin käydessä. Kun kompura seisoo, esilämmitystä ei ole ja kenno jäätyy herkästi ja pätkii tuloilmapuhaltimen toimintaa suhteessa 50/50 (ulkolämpötilan ollessa -10 astetta).