Tältä näyttäsi:
MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle )
Laskelma on viitteellinen. Laskelma perustuu annettuihin rakennuksen mittoihin. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Omakotitalo “LiVe” Vaihtamassa öljylämmityksestä maalämpöön, 60100 Seinäjoki. Tulostuspäivä 08.09.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa Lattialämmitystalo 14300 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 4 pers 4800 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 19100 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 142 m2 21,0 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 435 m3 6,9 Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 142 m2 101 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 435 m3 32,9 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 142 m2 14300 kWh 101 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö 157 m2 4000 kWh 23100 kWh 147 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri ) 157 br m2 147 ET A luokka
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle 7,0 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 2 247 litraa 1,200 €/ltr 2 696 € 85,00%
Kokonaisteho saadaan puulämmityksellä 17 m3 68,00 €/m3 1 154 € 75,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 19100 kWh 0,130 €/kWh 2 483 € 1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta 19100 kWh 0,130 €/kWh 756 € 3,3 COP
Sähkövastuksella tuotetaan 0 kWh 0,130 €/kWh 0 € 1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen: teho, sähkön kulutus ja COP 19100 kWh 5818 kWh 3,28 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 100,0% 5818 kWh 756 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 0,0% 0 kWh 0 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 5818 kWh 756 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 1 940 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 1 727 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA KOSTEUS MAALAJI Tuotto/metri PITUUS SYVYYS
Maakeruun mitoitus KOSTEA SAVI 44,3 kWh/m 431 m 0,9 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 140 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 5,5 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu ( W / m oK ) 3,0 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 3,28 COP 23575 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI ( Ei takuuarvo! ) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA, mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin -31C
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 3,7kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 4,4kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 5,1kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 5,8 kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 6,5 kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 7,2 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 7,9 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594]6,6 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 7,0 kW Täystehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka-33,5 C
Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 729 h 31,1%
Laskennassa käytetty lämmitystarveluvut [ch8594]Seinäjoki Koko vuosi=4789AP, tammikuu=781AP