Sukulainen suunnittelee keruuputkia järveen. Talo on n.15m järveä ylempänä ja matkaa rannasta taloon arviolta 50m. Maasto on siis melkoisen kalteva rinne. Kuinkas tuollaiseen saa toimivan keruuputkiston rakennettua? Talo v.2005 rakennettu kivitalo, nyt palaa öljyä n.1800 l vuodessa.
Uusien tietojen perusteella muutettuna näyttäisi nyt tällaiselta.:
MAALÄMMITYSLASKELMA
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi! Omakotitalo ”saimaanranta” Lattialämmitystalo 53100 Lappeenranta
Tämä laskelma on tehty PI:n laatimalla BERGHEAT taulukko-ohjelmalla. V46.120404 Tulostuspäivä 08.04.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa 18 100 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 4 pers 4 000 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 22 100 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 180 m2 21,8 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 550 m3 7,1 Wh/m3/Ap/vRakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 180 m2 101 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 550 m3 32,9 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 180 m2 18 100 kWh 101 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö 207 m2 4000 kWh 26 100 kWh 126 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri ) 207 br m2 126 ET A luokka
TALOUSLASKELMA 9,0 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 2 600 litraa 1,180 €/ltr 3 068 € 0,85 COP
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 22 100 kWh 0,120 €/kWh 2 652 € 1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta 22 100 kWh 0,120 €/kWh 805 € 3,3 COP
Sähkövastuksella tuotetaan 0 kWh 0,120 €/kWh 0 € 1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen teho, sähkön kulutus ja COP 22 100 kWh 6 710 kWh 3,3 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 100,0% 6 710 kWh 805 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 0,0% 0 kWh 0 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 6 710 kWh 805 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 2 263 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 1 847 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA KOSTEUS MAALAJI Tuotto/metri PITUUS SYVYYS
Maakeruun mitoitus MÄRKÄ SILTTI 54,6 kWh/m 405 m 0,9 mJos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 150 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 5,5 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu ( W / m oK ) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 22 801 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI ( Ei takuuarvo! ) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 5,4kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 6,4kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 7,4kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 8,4 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 9,4 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 10,4 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 11,4 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594] 8,3 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 9,0 kW, Täystehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -28,1 C Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 456 h 28,0%
Laskennassa lämmitystarpeen referenssipaikkakuntana Lappeenranta 4612 AP 771 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!...
Laskelma kokonaan uudelleen tässä alempana olevan viestin perusteella.
Tehoarvio näyttää samalta jota itsekin veikkailin (7-9kw). Talossa n.180 m2 ja 550m3. On korkeita huoneita osassa taloa kahdessa kerroksessa, henkilöitä on 4. Ei ammeita.
Kulutustieto ei 1900 litraa/v ei voinne pitää paikkaansa noilla kuutioilla. Suurensin vuosikulutusarvion lukemaan 2600 l/v.
Tämä luku Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 550 m3
7,1 Wh/m3/Ap/v on vieläkin varsin pieni!Keruuputken pituuskin muuttui.
Matkaa järvelle voi hyödyntää maakeruuna. Rantaosuuden pituuden voi jakaa kahdella ja vähentää se pituus järviosuudesta.
Jos rantaosuus onkin kuivaa hiekkaa, pitää sen pituus jakaa jopa kolmella ja sitten se vähentää ylläolevasta järviosuuden pituudesta.
EXCEL -laskentapohja on täällä!