Onko kukaan asentanut virtausmittaria keruupiirin putkeen? Jos on, niin malli ja käyttökokemukset olisi hyvää tietoa.
Minulla on keruupiirissä Kamstrup-energiamittari.
Toiminut hyvin.
Ainoa ongelma on se, että keruuliuoksen omnaislämpö ei ole sama kuin vedellä. Energialukemat pitää korjata keruuliuoksen ja veden ominaislämpöjen suhteella.
Sama korjaus tulee tehdä, jos laskee energioita tavallisen virtausmittarin ja erillisten lämpömittausten avulla.