Huoltokaivon tiivistäminen
« : 04.06.10 - klo:09:00 »
Oisko vinkkiä heittää miten huoltokaivosta saisi vedenpitävän? Jäi sillon asennusvaiheessa kiireen keskellä tiivisteet laittamatta kaivonrenkaiden väliin. Nyt se tihuttaa vettä sisään renkaiden välistä ja eiköhän se siitä porakaivoon sitten valu ku vedenpinta on tarpeeksi korkeella...
oon koittanu tiivistää bitumimassalla, mutta sekin pullahti sieltä nyt keväällä ulos.

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 634
Re: Huoltokaivon tiivistäminen
« Vastaus #1 : 04.06.10 - klo:12:09 »
Mitään ongelmaa ei ole, jos lämpökaivo on tehty oikein: lämpökaivon kallion yläpuolisella maaosuudelle on laitettu kallioon tiivistetty putki, jonka yläpää ulottuu maanpintaa ylemmäs ja jonka päällä on peitelevy, josta keruuputket menevät kaivoon. Vaikka kaivon pohjalle tulisi vettä, se ei silloin pääse lämpökaivoon millään.

Poissa nigo.tiator

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 91
  • Geopro GS6O
Re: Huoltokaivon tiivistäminen
« Vastaus #2 : 04.06.10 - klo:13:41 »
Lainaus
Mitään ongelmaa ei ole, jos lämpökaivo on tehty oikein: lämpökaivon kallion yläpuolisella maaosuudelle on laitettu kallioon tiivistetty putki, jonka yläpää ulottuu maanpintaa ylemmäs ja jonka päällä on peitelevy, josta keruuputket menevät kaivoon. Vaikka kaivon pohjalle tulisi vettä, se ei silloin pääse lämpökaivoon millään.

Jep, ihan oikea asennus jos "maanpintaa ylemmäs" tarkoittaa kaivonpohjaa... Mutta, ei mulla tossa hatussa niin tiukka sovitus keruuputkille ole, etteikö siitä vesi menisi kaivoon.
No sepä ei tässä oikeastaan ongelma ole, vaan se, että sitä vettä tulee sinne kaivon pohjalle n. 30 senttiä. Eli siis ton rautaputken tasolle. Painevesiautomaatti ei tykkä kellua siellä ;) tai sitten teen vaan jonkun hyllyn sille...

Poissa Kallioniemi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Huoltokaivon tiivistäminen
« Vastaus #3 : 06.06.10 - klo:11:28 »
Ei kukaan ilmeisesti neuvonut salaojittamaan sitä huoltokaivoa?
Se lienee ainoa varma konsti estää ulkopuolisen veden valuminen tai nouseminen renkaiden sisäpuolelle.
Jos se perusmaa teillä on huonosti vettä läpäisevää savea tai silttiä ja huoltokaivo on siihen kaivettuun kuoppaan istutettu, niin satavarmasti siihen vettä kertyy. Jos ei saumoista niin maapohjasta tai pohjallisessa renkaassa olevasta maaputken reiästä.
Pintavesien pääsy siihen kuoppaan kannattaa estää maankallistuksilla ja tiiviillä pintakerroksella kaivon ympärillä.
Muovikalvo siellä maanpinnan alla tarpeeksi laajalti on hyvä lääke.

Poissa pölötis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 151
  • 8,5 Nibekin taitaa toimia 10/2004
Re: Huoltokaivon tiivistäminen
« Vastaus #4 : 06.06.10 - klo:21:39 »
Tuota noin... onko siitä kovasti haittaa jos hiukan sadevettä porakaivoon lorahtaa? Suuremmat määrä eivät sinne tietenkään saa päästä mutta jos on kyse jostain satunnaisista vesistä niin mikä on ongelma? Tietty jos kaivo on myös juomavesikäytössä niin sitten asia on pihvi, mutta jos lähistöllä ei ole juomavesiporakaivoja niin haitannooko tuo mittään.

Poissa nigo.tiator

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 91
  • Geopro GS6O
Re: Huoltokaivon tiivistäminen
« Vastaus #5 : 07.06.10 - klo:09:43 »
Lainaus
Ei kukaan ilmeisesti neuvonut salaojittamaan sitä huoltokaivoa?
 
No eipä tuota sillon huomannu tehä. Enään en viitti avata pihaa. Mutta kuten sanottu, niin hylly on meikän ratkasu.

Lainaus
Tuota noin... onko siitä kovasti haittaa jos hiukan sadevettä porakaivoon lorahtaa? Suuremmat määrä eivät sinne tietenkään saa päästä mutta jos on kyse jostain satunnaisista vesistä niin mikä on ongelma?
Juu aiemmassa kommentissani aika selvästi sanoin, miksi haluaisin kaivon tiiviimmäksi... En siksi että sadevesien valuminen porakaivoon huolestutti, vaan se, että painevesiautomaatti (kastelukäytössä ainoastaan) lillui kaivon pohjalla.

Poissa pölötis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 151
  • 8,5 Nibekin taitaa toimia 10/2004
Re: Huoltokaivon tiivistäminen
« Vastaus #6 : 07.06.10 - klo:20:34 »
Joo Nigo, sinun vesipumppu ongelman ymmärrän varsin hyvin kun luin juttusi ajatuksella uudestaan, se hylly vois olla aika kiva yksityiskohta siellä huoltokaivossa :), tänä päivänä kun kaikki paikat halutaan sisustaa ja mieluiten omaperäisesti.  

Poissa Kallioniemi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Huoltokaivon tiivistäminen
« Vastaus #7 : 07.06.10 - klo:21:10 »
Lainaus
Tuota noin... onko siitä kovasti haittaa jos hiukan sadevettä porakaivoon lorahtaa? Suuremmat määrä eivät sinne tietenkään saa päästä mutta jos on kyse jostain satunnaisista vesistä niin mikä on ongelma? Tietty jos kaivo on myös juomavesikäytössä niin sitten asia on pihvi, mutta jos lähistöllä ei ole juomavesiporakaivoja niin haitannooko tuo mittään.

Täytyy myöntää, että kyllähän se yhden porakaivon kautta kalliossa oleviin pohjavesiin pääsevä likainen pintavesimäärä on kuin hyttysen päästö verrattuna esimerkiksi isoihin ja syvällekin ulottuviin louhintatyömaihin. Kumminkin..,
..kun ajatellaan miten helppoa se pienenkin lorauksen estäminen loppujen lopuksi on niin..  ja voihan niitä muitakin kaivoja ennen pitkää lähistölle ilmestyä.
Luulisin, että jos ympäristöministeriössä olisi tehty ohje myös lämpö-porakaivon huoltokaivon teosta, siinä ehdottomasti olisi määräys salaojituksesta.
Toisaalta ainakaan 3 vuotta sitten Tampereella ei rakennustarkastus pannut kaivon tekolupaan mitään mainintaa tai ohjeita huoltokaivon rakenteesta.

Poissa Marqu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 170
Re: Huoltokaivon tiivistäminen
« Vastaus #8 : 08.06.10 - klo:08:59 »
Lainaus
Tuota noin... onko siitä kovasti haittaa jos hiukan sadevettä porakaivoon lorahtaa? Suuremmat määrä eivät sinne tietenkään saa päästä mutta jos on kyse jostain satunnaisista vesistä niin mikä on ongelma? Tietty jos kaivo on myös juomavesikäytössä niin sitten asia on pihvi, mutta jos lähistöllä ei ole juomavesiporakaivoja niin haitannooko tuo mittään.
Itse en näe myöskään tässä mitään haittaa, vaikka kaivoon vähän menisikin ulkokautta vettä. Meillä porakaivo on kyllä hatulla tiivistetty, mutta esim. tutulla oli eri porafirma, jonka asennukseen ei edes kuulunut tuota porakaivon suojahattua.
LÄ V13 (2007), Ouman203. Kaivo 200m.
172m2 + 56m2 / 434m3 + 152m3.
Vuosi 2011 lämmitys + kv (taloudessa 7 henkeä): 8770kWh.

Poissa Kallioniemi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Huoltokaivon tiivistäminen
« Vastaus #9 : 08.06.10 - klo:21:56 »
Lainaus
Lainaus
Tuota noin... onko siitä kovasti haittaa jos hiukan sadevettä porakaivoon lorahtaa? Suuremmat määrä eivät sinne tietenkään saa päästä mutta jos on kyse jostain satunnaisista vesistä niin mikä on ongelma? Tietty jos kaivo on myös juomavesikäytössä niin sitten asia on pihvi, mutta jos lähistöllä ei ole juomavesiporakaivoja niin haitannooko tuo mittään.
Itse en näe myöskään tässä mitään haittaa, vaikka kaivoon vähän menisikin ulkokautta vettä. Meillä porakaivo on kyllä hatulla tiivistetty, mutta esim. tutulla oli eri porafirma, jonka asennukseen ei edes kuulunut tuota porakaivon suojahattua.

Niinpä. Kukin taaplaa tyylillään.
Kun minä heitän tuon roskan, niin sehän on vain yksi, mitäs siitä..

Poissa pölötis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 151
  • 8,5 Nibekin taitaa toimia 10/2004
Re: Huoltokaivon tiivistäminen
« Vastaus #10 : 11.06.10 - klo:16:22 »
Jep , ei roskata turhaan. Kunhan herättelin vain keskustelua.
Joskus vaan tuntuun kovin vähäiseltä nämä yksitäisen pikku ihmisen peeaskat tässä maailmassa..kun kuuntelee uutisia ympäri maailmaa, mutta pienistä puroistahan ne isot virratkin...

Poissa Poraaja

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Kalliolämpöä hakemassa
Re: Huoltokaivon tiivistäminen
« Vastaus #11 : 13.07.10 - klo:20:40 »
Ei kannata rakentaa niin tiivistä suojakaivoa että vesi sielä pysyy eikä niin syvälle että menee pohjaveden alapuolelle, sillon ei ole ongelmia :)
Aina kannattaa lähteä siitä että lämpökaivoon ei saa mennä pinta vettä, sillon on kaikki ok eikä olla noissa ongelmissa.
Eikä sitä vesiautomaattia ole pakko työntää sinne maan alle piiloon, voihan se olla vaikka jossain pihavajassa tai seinänvierellä. Ottaa vain talveks lämpimään koska harva silloin kasteluvettä tarvittee :)

Poissa nigo.tiator

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 91
  • Geopro GS6O
Re: Huoltokaivon tiivistäminen
« Vastaus #12 : 14.07.10 - klo:09:56 »
Lainaus
Eikä sitä vesiautomaattia ole pakko työntää sinne maan alle piiloon, voihan se olla vaikka jossain pihavajassa tai seinänvierellä. Ottaa vain talveks lämpimään koska harva silloin kasteluvettä tarvittee :)

:-?
Aika harva budjettiluokan painevesiautomaatti imee yli 8m:stä vettä... Ja kovinkaan moni ihminen ei painevesiautomaattia talveksi ulos jätä...

Jees, omalta osaltani tää keskustelu on siis käyty. Helposti toteutettavia vinkkejä ei tullut. Vinkkejä joitakin. Salaojitusta tuskin lähen tekemään, mutta ehkä toi Kallioniemen vinkki, muovin laitto kaivon ympärille, vois olla kokeilemisen arvoinen... katotaan ny