Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Vikalistausta  (Luettu 2949 kertaa)

Poissa mclaine

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Thermia D8, 172m, 150m2+40m2,Wirsbo
Vikalistausta
« : 13.06.08 - klo:10:19 »
Tähän foorumiin ja tälle topicille voisimme kerätä vikalistaa, asennusvirheitä yms seuraavasti ja seuraavalla järjestyksellä lukijoiden avuksi, tiedoksi jne.. Pystyy ehkä välttämään ja huomioimaan omassa tulevassa projektissaan.

Alla oma setuppini ja vikoja joita ollut.
Tiedot järjestelmästä:
Pumpun malli: Thermia D8
Putkisto: Porakaivo
Lämmitys: Wirsbo lattia
Muuta: Lämmin käyttövesikierto
Otettu / kytketty käyttöön: 11/04

Vikoja:
1. Messinkimutterit halkeillut keruupiirissä, 1.kerran 10/06, 2.kerran 11/07, nyt korjattu puristusliitoksiksi, pitäisi olla parempi tapa
2. Ei ollut laitettu By-Pass pumppua lämmityskiertoon - nyt se pitää olla vakiona aina, että saavutettaisiin hyötysuhteeltaan paras noin 7 asteen lämpötilaero meno-paluuvesissä
3. Pumpun oma kiertovesipumppu ei riittänyt kierrättämään vettä pisimpään piiriin saakka, myös siksi tarvittiin by-pass
3. Käyttövesikierrossa ei ollut linjasäätöventtiiliä - sekasi pumpun kerrostumat
4. Vaihtoventtiili rikki 05/08, eli pääsi käyttöveden lämpötilaista vettä lattiapiiriin - lämmin siis tuli

Eli ei nyt ihan huoletonta, mutta muuten kyllä tyytyväinen.