Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Keruunesteen pakkasenkesto?  (Luettu 4631 kertaa)

Poissa n157472

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
Keruunesteen pakkasenkesto?
« : 01.08.08 - klo:00:59 »
Paljonko keruupiiriliuoksen pakkasenkesto on?
Haaroitan keruupiirin puhallinkonvektorille yläkattoon, jolloin putket kulkisivat katolla puhallusvillan seassa. Eristys lisäksi armaflexilla. Riittääkö liuoksen pakkasenkesto talvella kun kiertoa ei ole kun jäähdytys ei ole päällä. Entä paljonko yläkatolla puhallusvillan pintakerroksissa mahtaa lämpötila olla?!

Poissa nvg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 182
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Keruunesteen pakkasenkesto?
« Vastaus #1 : 01.08.08 - klo:08:01 »
Vesi-viinaseos jäätymispiste riippuu tarkasta seoksen suhteesta ja paineesta. Jos pidät keruuputkistoa noin ilmanpaineessa ja ajat 30% viinalla, lienee jäätymispiste jossain -15C kieppeillä. Paineen nosto auttaa, ja viinan väkevöittäminen.

Eikös eristeille voi tehdä lineaarisen arvauksen ulkopuolisten lämpötilojen välillä. ts. jos ulkopuolella -35 ja sisäpuolen pinnassa +12, tulee villan puoleenväliin laitetun putken ulkopuolelle n. -10C? No, en tiedä onko se oikeasti näin, mutta en ymmärrä, miksi ei olisi.

Jos sinulla on putket eristetty, miksi et antaisi nesteen kiertää, mutta pidät puhalluksen pois päältä? Jos et halua, että liemi jäähdyttää konetta, laita koneen kylkeen shunttaus jonka käännät kaakkoon talviajaksi.

nvg
TWS 12 ja 600m pintaletkua.
Tupakointi on kalliimpaa kuin talon lämmittäminen maalämmöllä. Mieti sitä.

Poissa hubba

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • TWS 8
Re: Keruunesteen pakkasenkesto?
« Vastaus #2 : 01.08.08 - klo:09:15 »
Lisäksi,

Viina-vesiseos ei napsahda umpijäähän vaan se sohjoutuu, kun menee riittävän kylmäksi. Putket ei vielä halkea vaikka seos menisikin sohjoon. Jos viina-vesiseos on riittävän vahvaa maalömpöpumpulle, niin menee vain sohjoon putkissa konvektorille, jos -30. Nesteen tilavuus kyllä sohjoutuessa kasvaa eli paineen on päästävä jonnekin!

//hubba

Poissa n157472

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
Re: Keruunesteen pakkasenkesto?
« Vastaus #3 : 02.08.08 - klo:00:08 »
Jos tuo sohjoutuminen on faktatietoa niin homma on ratkaistu. Magneettiventti sulkee vain menopuolen jolloin paine pääsee kyllä tasaantumaan paluupuolessa. En tosiaan millään viitsisi laittaa kiertovesipumppua pyörimään pelkän jäätymisen takia ympärivuotisesti.

Eli vesivahinkoa ei pitäsi siis syntyä jäätyneen putken takia. Osaako joku vielä vahvistaa tiedon?!

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Re: Keruunesteen pakkasenkesto?
« Vastaus #4 : 02.08.08 - klo:08:46 »
Lainaus
Jos tuo sohjoutuminen on faktatietoa niin homma on ratkaistu.
Näin se todennäköisesti on, mutta ei kannata uskoa ennen kuin näkee.
Ota nestettä läpinäkyvään lasipulloon pinta vähän ylemmäs kuin mistä kaula alkaa kaventua. Laita pullo "valuma-astiassa" pakastimeen ja pakastin täysille.
Ja eikun seuraamaan mitä tapahtuu.
ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa n157472

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
Re: Keruunesteen pakkasenkesto?
« Vastaus #5 : 05.08.08 - klo:08:51 »
Saisin putket kyllä kulkemaan sisäkaton kipsilevyn päällä höyrynsulun alla jolloin lämpöä riittää pitämään putket sulana. Tuleeko tuolloin ilmauksen kanssa ongelmia kun putket kulkevat noin 5m vaakatasossa?
Tilaa 25mm vesijohtoputkelle + 13mm armaflex eristeelle on 45mm joten putket kyllä juuri mahtuvat mutta mitään suojaputkea ei saa mahtumaan. Pitääkö putkien kulkea suojaputkessa vai onko sallittua laittaa pelkkä vesijohtoputki rakenteisiin? Putket kulkisivat siis sisäkaton kipsilevyn päällä eli jos joku ruuvaa ruuvin kattoon niin putkeen tulee reikä.

Toinen vaihtoehto on että laitan putket kulkemaan vinosti alaspäin puhallinkonvektorilta kattotuolin ruoteiden yläpuolelle. Silloin pitäisi poistaa putken alta villat ja nostaa höyrynsulku kulkemaan putken päältä. Silloin vain joutuu tekemään monta tiivistystä höyrynsulkuun kattotuolien ruoteiden kohdassa. Tällöin saan vesijohtoputket myös myös suojaputkeen, joka on 110mm sadevesiputki.

Kumpiko on LVI teknisesti oikea ratkaisu?