kesällä vettä lämpökaivosta
« : 25.02.07 - klo:11:52 »
Mitäs viisaammat meinaatte; voisiko toisen lämpökaivoista kytkeä kesäksi pois päältä, ja käyttää sitä sitten puutarhan kasteluun?
 ::)


Edit: Moderaattori siirsti tämän lämmönkeruu-osioon.
« Viimeksi muokattu: 25.02.07 - klo:15:38 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 634
Re: kesällä vettä lämpökaivosta
« Vastaus #1 : 25.02.07 - klo:15:45 »
Ei ole järkeä kytkeä pois käytöstä.

Jos kasteluvettä imetään ejektoripumpulla toisesta lämpökaivosta ja jos veden pinta ei tämän takia putoa, on vain järkevä imeä tuostakin kaivosta suvella lämpöä. Näet korvaava vesi virtaa etäämpää peruskallion lämpimimmistä osista ja parantaa lämmöntuottoa ja hyötysuhdetta.

Poissa poju

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: kesällä vettä lämpökaivosta
« Vastaus #2 : 22.04.08 - klo:14:58 »
minkälainen pumppu tarvitaan että saadaan nostettua vettä?
Ei tuohon 160mm reikään  hirveesti mahdu tavaraa lämmönkeruuputkien lisäksi.

Poissa ulkku

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: kesällä vettä lämpökaivosta
« Vastaus #3 : 22.04.08 - klo:15:29 »
Aiheesta on ainakin yksi tai kaksi ketjua jossainpäin tätä foorumia.

Yleinen ratkaisu oli muistaakseni joku edullinen vesiautomaatti, riittävän pitkällä imuputkella ja pohja venttilillä. Kaivon viereen iso (>=1m³) säiliö ja vesiautomaatin tuloletkuun "kuristin" estämään pumpun käymistä tyhjänä.

Tuon verran nopeaa ulkomuistista, tarkempaa tietoa löytyy penkomalla aiempia viestiketjuja.
Thermia Diplomat 8TWS + 160m + warmia

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 634
Re: kesällä vettä lämpökaivosta
« Vastaus #4 : 22.04.08 - klo:19:15 »
Lainaus
minkälainen pumppu tarvitaan että saadaan nostettua vettä?
Ei tuohon 160mm reikään  hirveesti mahdu tavaraa lämmönkeruuputkien lisäksi.
Tuossa ketjussa on varmaan oleellinen tieto asiasta. Siellä taisi olla esillä myös se, että ajastimella voi pistää pumpun käymään sen verran harvakseen, ettei imuputki pääse valahtamaan tyhjäksi.
« Viimeksi muokattu: 08.12.12 - klo:18:39 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »