Tämä ei nyt varsinaisesti ole mikään ongelma, mutta tänne kuitenkin postauksen tein eliskä:
Kertokaapa mistä tässä on kyse, kun kompuralta lähtevän pirtun lämpö muuttuu asteen tai pari riippuen siitä onko kaivoista vain toinen käytössä tai molemmat samaan aikaan.
Eli huvikseni katselin taas yhtenä päivänä noita kaivoilta tulevia ja kaivoille menevien litkujen lämpöjä. Seuraavanlaisen huomion tein eli kun molemmat kaivot oli kierrossa (normaalisti aina), niin tulolämpö oli noin +0.8 / +1.0 ja kompuralta kaivoille lähti noin -2.0 / -2.3. Mutta sitten kun laitoin toisesta kaivosta venttiilin kiinni (ei ollut juurikaan vaikutusta kumpi kaivoista oli kyseessä), niin tulolämpö ei luonnollisestikaan paljon muuttunut, mutta kompuralta lähtevän pirtun lämpö putosi nopeasti välille noin -3.2 / -3.7. Tuosta nopeasti ajateltuna voisi kuvitella, että paremmalla hyötysuhteella toimii kun lämpötilaero kasvaa isommaksi. Pidemmällä ajolla tietysti alkaa tulolämpökin putoamaan nopeammin kun kaivopiiri on puolet pienempi. Mutta mikä tuon menevän lämmön putoamisen aiheuttaa?