Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lattialämmityksen ohjaus paluuvesitermostaatilla?  (Luettu 14415 kertaa)

Poissa Danfossaaja DHP-H8

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • Danfoss DHP-H8, UKV100, 163m2
Onko kenelläkään kokemusta, miten toimii jos patterikierron ohessa ohjataan märkätilojen lattialämmitys pelkällä paluuvesitermostaatilla? Toimiiko myös kesällä, jos haluaa pitää märkätilan lattian lämpimänä ja patterikierron kiinni?

Poissa Akku

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lattialämmityksen ohjaus paluuvesitermostaatilla?
« Vastaus #1 : 23.02.12 - klo:09:37 »
Moi,

Meillä muutettiin MLP-remontin yhteydessä kosteiden tilojen lattiassa kiertänyt hanavesi patterikiertoon. Edit: lattioiden lämpötilasäätö nimenomaan jokaisen alueen paluuputkessa olevalla termarilla.

Asetin Ouman EH-80:n minimilämpötilaksi n.30 astetta. Patterikierto suljetaan kesäksi termareilla, eli pattereiden termarit ovat myös kesällä ihan normaalisti toiminnassa.

Hyvin on toiminut myös kesällä.

Ainoa miinus on se, että kv-pumppu on päällä myös kesällä, kun se aiemmin otettiin pois päältä lämmityskauden ajaksi.
Toisaalta, kesäkuukausina kaikki lämmitys (ml. hanaveden lämmittäminen, kv-pumput, ymsyms) kustansi 20-40e/kk...
« Viimeksi muokattu: 23.02.12 - klo:09:39 kirjoittanut _akku_ »

Poissa Danfossaaja DHP-H8

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • Danfoss DHP-H8, UKV100, 163m2
Re: Lattialämmityksen ohjaus paluuvesitermostaatilla?
« Vastaus #2 : 23.02.12 - klo:10:15 »
Kiitos tiedosta, että ainakin Oumanin termostaatilla toimii. Minulle just asennettiin Danfossin termostaatti paluuvesilinjaan ja jotain säätämistä ilmeisesti on. Lattialämpö nousee vain n. 23 asteeseen, vaikka paluuvesi patterikierrossa on tällä kelillä 41 astetta. Kaipaisin tuollaista noin 30 astetta lattialämpöönkin. Oliskohan termaostaatti rikki tai jotenkin rajoitettu maksimilämpöä noinkin alas kuin 23 astetta?

Poissa Akku

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lattialämmityksen ohjaus paluuvesitermostaatilla?
« Vastaus #3 : 23.02.12 - klo:12:58 »
Ouman on siis menoveden venttiilinsäädin. Danfossin termareilla meilläkin mennään.
Paha sanoa onko jokin termari rikki, onhan lattiasta saatu kaikki ilma pois?
Meilä(kin) lattian lämpötila heittelee hieman, mutta en ole tuosta hirmuisesti jaksanut kiinnostua, kun on kuitenkin toiminut tarpeeksi hyvin. varsinkin kun vertaa aikaa enne remonttia.

Se kannaattaa varmaankin varmistaa, että käytössä olevat lattiatermarit ovat korkeammille lämpötiloille tarkoitetut.
Tuommoista löysin vanhasta kirjeenvaihdosta:
_______________________________________________________________________
Tuotteen manuaalista
http://lampo.danfoss.com/PCMPDF/4_FJVR.pdf
kaivettua:
**********************************************
Termostaattinen paluuventtiili FJVR
Termostaattinen paluuventtiili FJVR on omavoimainen
suhteellisesti säätävä vesiventtiili joka koos-
Rakenne tuu venttiilistä ja termostaatista. Venttiili sulkeutuu
lämpötilan kohotessa.

FJVR venttiiliä käytetään mm lattialämmityksen
säätöön sekä lämminilmakojeissa varmistamaan
min. kierron silloin kuin säätö tapahtuu 2-tie
venttiilillä. Näin taataan lämpimän veden saanti lähellä
pääventtiiliä.

FJVR asennetaan meno-ja paluujohdon väliin mahdollisimman
lähelle pääventtiiliä. Kun pääventtiili on
sulkeutunut laskee menoveden lämpötila ja pysyy
asetellussa minimiarvossa.
Asennusta lämpimää käyttöveteen ei suositella.

Säätöalue         Til.nro.
10-50 °C         003L1040
10-80 °C         003L1070

Tarvikkeet:
Koko                                                 Til.nro
Tiivistepesä                                         013U0070
Puserrusliitin kupari / teräs 3/8" x ø12         013G4102
Puserrusliitin kupari / teräs ½" x ø12                 013G4112
Puserrusliitin kupari / teräs ½" x ø15                 013G4115
Puserrusliitin PEX ½" x ø12 x 2 mm                 013G4142
Puserrusliitin PEX ½" x ø15 x 2,5 mm                 013G4147

Sulkeutumislämpötilat (ohjeellisia)
1         2         3         4
20         30         40         45

**********************************************

Poissa Danfossaaja DHP-H8

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • Danfoss DHP-H8, UKV100, 163m2
Re: Lattialämmityksen ohjaus paluuvesitermostaatilla?
« Vastaus #4 : 24.02.12 - klo:09:49 »
Meillä ei ole maalämpöpumpun ohella muuta säätötekniikkaa, ainakaan vielä. Kyllä tuo Danfossin termari näyttää olevan juuri sama kuin noissa laittamissasi teknisissä tiedoissa ilmenee, mutta paluuveden lämpötila ei näytä muuttuvan miksikään vaikka termostaattia säätää laidasta toiseen ( 12 h seurantavälillä). Nytkin katsoin pumpun käppyräistä, että paluuvesi lämmityskierrosta pumpulle oli vaihdellut 35-45 asteen välillä, lattialämpö edelleen sekä paluuvesiputkesta mitattuna että lattiasta mitattuna n. 22 astetta.  Täytynee alkaa ahdistella systeemin toimittajaa korjaamisella.
Onko tuo Oumanin systeemi asennettu erikseen pumppuun, vai miten se toimii?

Poissa Akku

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lattialämmityksen ohjaus paluuvesitermostaatilla?
« Vastaus #5 : 27.02.12 - klo:13:10 »
Ouman EH-80 säätää pattereille menevää vettä oman säätökäyränsä mukaan. LÄ T10:n työnä on vain lämmittää varaajan vesi. Näin siis meillä. Laittaisin tähän järjestelmän periaatekuvan, mutta en vaan osaa...
Kannattaa varmaankin pyytää tekijää katsomaan tekemäänsä työtä.

Poissa Danfossaaja DHP-H8

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • Danfoss DHP-H8, UKV100, 163m2
Re: Lattialämmityksen ohjaus paluuvesitermostaatilla?
« Vastaus #6 : 04.03.12 - klo:20:17 »
Siirryin tuohon juipin viestiketjuun, jossa tuntuu olevan saman asian käsittelyä...