Sen verran jäi mietityttämään paineen noston vaikutus putken pullistumiseen, että päätin kokeilla asian.
Värkkäsin varoventtiilin paikalle painemittarin ja polkupyörän venttiilin. Pumppasin paisunta-astiaan 1 bar ylipaineen. Astian pinnan laskun mukaan putkiston tilavuus kasvoi 0,4 l. Minulla on porakaivossa ja kaivosta lämpöpumpulle putkea yhteensä 520m. 400m putkessa vastaava tilavuuden kasvu olisi ollut 0,3 l. Laskelmissanihan oli vain 100% virhe. Suurimpana syynä oli varmaankin se, että putken lujuusarvot on annettu 20C lämpötilassa ja kaivon 6C lämpötilassa putki myötää huomattavasti vähemmän.
Se että putkessa ei ole jatkoksia ei vielä takaa sitä, että putkessa ei voisi olla vuotoa. Minulla kävi niin kun asensin lämpöpumpulle putkistoja, että putkiliikkeestä ostetussa 22mm täyspitkässä kupariputkikangessa oli pieni särö. Yhtä hyvin voi muoviputkessa olla valmistusvirheestä johtuva vuoto.