Vastukset pärähtelee päälle?!?
« : 06.05.07 - klo:09:44 »
Ensimmäiset kuukaudet menivät mallikkaasti ja lisävastus ykkönen kävi jokusen kerran käytössä helmikuun yli 3kympin yöpakkasilla.Mutta juuri nytkin,ulkona n.9+ ja sisällä 19C,näytti paneeli,että käytössä pumppu sekä hetken lisä1 ja jopa lisä2.Mistä kummasta voi olla kysymys?(Thermia&195m kaivo,vanha talo,patterit)

Poissa Tane

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 38
  • Thermia Diplomat 8 TWS 3/2006 150m lämpökaivo
Re: Vastukset pärähtelee päälle?!?
« Vastaus #1 : 06.05.07 - klo:16:36 »
Johtuisiko siitä, että kone tekee legionella kuumennuksen välillä. Minkälaiset aikavälit koneeseen on asetettu tuon suhteen? Olen nyt itsekkin huomannut nyt, että oma koneenikin on myös käyttänyt noita lisävastuksia silloin tällöin, kun asetin automaatikan pumpussa päälle.

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 634
Re: Vastukset pärähtelee päälle?!?
« Vastaus #2 : 06.05.07 - klo:17:39 »
Katsopa lämpötilojen historiaa. Jos siellä on reipas lämpimän käyttöveden nosto 65 asteeseen, se on joka 14. päivä tapahtuva legionellakuumennus.

Se ei paljoa sähköä vie, kun se nosto kestää muutama kymmenen minuuttia.