Kirjoittaja Aihe: Lattialämmöllä 1 h kylmänä  (Luettu 6356 kertaa)

Poissa tinpuri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Lattialämmöllä 1 h kylmänä
« : 08.12.09 - klo:00:09 »
Mistä moinen voisi johtua? Yläkrs 1h kylmän ja ilmannut olen vaikka huru mycke ja ei vaiva tunnu poistuvan. Virtausnopeus ko. piirissä n3l/min. Huone on kauttaaltaan kylmänä, jakotukilla tuntuu putkessa meno+paluu lämpö. Ko. huone on talon kauimmaisin piiri, vaikka ei ero viereiseen huoneeseen ole kuin muutama metri, muut lattiat lämpenevät nopsasti. Pumpulla lv alaraja 30c ja yläraja 40c, pumppu nibe 1240 10kw.


Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Lattialämmöllä 1 h kylmänä
« Vastaus #1 : 08.12.09 - klo:07:06 »
Lainaus
Mistä moinen voisi johtua? Yläkrs 1h kylmän ja ilmannut olen vaikka huru mycke ja ei vaiva tunnu poistuvan. Virtausnopeus ko. piirissä n3l/min. Huone on kauttaaltaan kylmänä, jakotukilla tuntuu putkessa meno+paluu lämpö. Ko. huone on talon kauimmaisin piiri, vaikka ei ero viereiseen huoneeseen ole kuin muutama metri, muut lattiat lämpenevät nopsasti. Pumpulla lv alaraja 30c ja yläraja 40c, pumppu nibe 1240 10kw.


Veikkaan että piirien merkinnät on väärin ja tuossa huoneessa ei ole kiertoa. LL:llä 3l virtauksella huone on varmasti lämmin vuorokaudessa jos muut kerran ovat.
Kauimmaisuudella ei mitään merkitystä. Vain piirin pituus vaikuttaa..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa tinpuri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Lattialämmöllä 1 h kylmänä
« Vastaus #2 : 08.12.09 - klo:09:10 »
Olin pitävinäni muut yläkerran piirit kiinni 12h ja tähän ko. piirin virtaama päällä, mutta ei muutosta ja nyt ollut yli vrk:n piiri auki eikä mikään tila ole "kuumana".

Raid

  • Vieras
Re: Lattialämmöllä 1 h kylmänä
« Vastaus #3 : 08.12.09 - klo:10:32 »
Lainaus
Olin pitävinäni muut yläkerran piirit kiinni 12h ja tähän ko. piirin virtaama päällä, mutta ei muutosta ja nyt ollut yli vrk:n piiri auki eikä mikään tila ole "kuumana".
itse paini joskus saman ongelman kanssa, tein näin.
Aluksi kaikki jakotukilta kiinni. sen jälkeen yksitellen auki ja aina seurasin mittarilla nousiko paluun lämpö. jos nousi niin ok.  jos se ei ala lämpeämään niin putki auki jakotukilta ja esim uppompulla kokeilla että kiertääkö vesi olenkaan. jos ei keirrä niin sitten tietää mis on vika.  ps. Uppopumpussa(15m3/h) on melkoinen paine joten kannatta ehkä olla varovainen jos on pelkkä muoviputki lattiassa.  

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Lattialämmöllä 1 h kylmänä
« Vastaus #4 : 08.12.09 - klo:10:46 »
Lainaus
Olin pitävinäni muut yläkerran piirit kiinni 12h ja tähän ko. piirin virtaama päällä, mutta ei muutosta ja nyt ollut yli vrk:n piiri auki eikä mikään tila ole "kuumana".

Laita alakerran (ja muut mahdolliset) jakotukit kiinni ja siiten uudestaan kokeilemaan. Piirin meno-paluuputkien lämpötilat kannattaa mitata infrapunalämpömittarilla. Käsi on vähän huono mittari ja paluuputkikin lämpenee huoneen lämpöiseksi itsekseen, mikäli siinä ei ole virtausta. Tarkista myös että lattiapiirin paine on noin 1 bar.

Meillä oli autotallin oven yläreunassa kylmäsilta, joka jäähdytti yläpuolisen huoneen selvästi muita huoneita viileämmäksi. Jakotukkien säätö ei auttanut ja niinpä lisäsin 4 vuoden jälkeen puuttuvan eristeen (30min työ) ja ihme juttu, mutta kylmyys katosi. Autotallikin lämpeni jostakin syystä  :-[

Jani

Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa tinpuri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Lattialämmöllä 1 h kylmänä
« Vastaus #5 : 08.12.09 - klo:23:13 »
Ajattelisin kylmäsillan tekevän osan huoneesta kylmäksi, eikä koko lattiaa tasaisesti. Paine on 1bar ja ilmatessa vettä kyllä tulee piiristä hyvinkin, joten en uskalla vielä tunkea ulkopuolisella pumpulla tavaraa. Suljen seuraavaksi alakerrankin piirit ja ajan vain tuota yhtä piiriä ja voisipa olla tuo infrapunamittari hyvä vuokrata samaan sessioon. Eikös niillä pysty seuraamaan lattiapinnankin läpi lämpötilaeroja? Hetkellisesti kun muita piirejä on enemmän kiinni, niin tuohon ongelmapiiriin menee ad. 4l/min virtaama.

timo

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Lattialämmöllä 1 h kylmänä
« Vastaus #6 : 09.12.09 - klo:21:29 »
Lainaus
Ajattelisin kylmäsillan tekevän osan huoneesta kylmäksi, eikä koko lattiaa tasaisesti. Paine on 1bar ja ilmatessa vettä kyllä tulee piiristä hyvinkin, joten en uskalla vielä tunkea ulkopuolisella pumpulla tavaraa. Suljen seuraavaksi alakerrankin piirit ja ajan vain tuota yhtä piiriä ja voisipa olla tuo infrapunamittari hyvä vuokrata samaan sessioon. Eikös niillä pysty seuraamaan lattiapinnankin läpi lämpötilaeroja? Hetkellisesti kun muita piirejä on enemmän kiinni, niin tuohon ongelmapiiriin menee ad. 4l/min virtaama.

timo

Kun ajattelet lattialämmityksen asennustapaa, jossa tulo ja paluu kiertävät rinnakkain kohti huoneen keskustaa niin kyllä se koko lattia on kylmähkö. Toki se seinän vierusta oli tietty kaikista kylmi.

Noita infrapunamittareita saa aika edullisesti...ammattilaisvehekeet tietysti erikseen. Omani ostin muistaakseni 20 eurolla. Esim: http://www.nettishop.fi/shop/index.php?nayta=tuote&kategoria=64

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa tinpuri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Lattialämmöllä 1 h kylmänä
« Vastaus #7 : 09.12.09 - klo:22:41 »
Meillä paluu ei kierrä tulon mukana, vaan poistuu keskeltä ulos huoneesta. Tulo lähtee aina seiniltä keskelle.

Poissa tinpuri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Lattialämmöllä 1 h kylmänä
« Vastaus #8 : 21.01.10 - klo:12:07 »
Homma saatiin kuntoon, vika oli ak:n hosumisessa ja merkinnöissä tukilla. Piirit oli väärin merkattu ja välipohjassa on paljon kiveä enkä odottanut tarpeeksi piirin lämpenemistä ennenkuin säätelin jotain lisää :'( nimim. kun et osaa tee itse ja saat märehtiä