Kirjoittaja Aihe: Vuoto keruupiirissä/ilmaus/liittimet  (Luettu 11089 kertaa)

Poissa JKn

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vuoto keruupiirissä/ilmaus/liittimet
« : 21.02.07 - klo:09:25 »
Tänä aamuna teknisen tilan huoneen avatessa pöllähti nenään viinan käry.
Tutkittuani huomasin, että tulopuolen putkiston liitin tiputteli nestettä lattialle kompuran ollessa pysähdyksissä (porakaivopiiri). Kun kompura kävi ei vuotoa ollut.

Tiukkasin liittimen ja sain vuodon loppumaan.

Ongelmana on, että nyt piiriin on päässyt ilmaa ja keruuputkistosta kuuluu lorinaa. Ilmeisestikin pumppu on imenyt sitä kompuran käydessä.
Ainakin toistaiseksi lämpöpumppu on ilmasta huolimatta käynyt ja tehnyt lämpöä normaalisti.

Paisuntasäiliön pinta oli ilman takia noussut joitain senttejä. Arvioisin, että piiri oli vuotanut n. 0,5-1 litraa nestettä ja ilmeisestikin vastaava määrä ilmaa päässyt tilalle.

Poistuuko ilma itsestään ajan myötä paisuntasäiliön kautta ? ja voiko ilma vahingoittaa lämpöpumppua ?
Vai pitäisikö koko koko keruupiiri ilmata?
Kotikonstein en pysty ilmausta tekemään vaan LVI-firma pitäisi kutsua hätiin.

Poissa powerage

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Lämpöässä V9, keruupiiri pintamaassa 540m 5/2005->
Re: Vuoto keruupiirissä/ilmaus/liittimet
« Vastaus #1 : 21.02.07 - klo:10:29 »
Meillä kokemusta tänä talvena jo kolmesta vuotaneesta/halenneesta liittimestä  >:(
Aiheesta käyty tuore keskustelu täällä:
http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=idOngelmiaYleis;action=display;num=1160049364

Meillä viimeisin, pahin vuoto oli tyhjentänyt jo täyttöpullosta nesteet ja pumpun pyöriessä imenyt ilmaa kiertoon :o Pistin pumpusta virrat pois ja täytin pullon vedellä lähes täyteen. Pumppu käyntiin jolloin nestepinta alkoi vajumaan tasaisesti ja ilmakuplia nousi pulloon mielettömästi. Tauon aikana suhauttelin pullosta ilmat pois ja lisäsin taas nestettä. Samaa toistin niin kauan kunnes nestepinta alkoi pysyä halutulla tasolla.

Murtuneiden liittimien syyksi epäillään solukumieristettä (tai sen liima-ainetta) joka luovuttaisi ammoniakkia ja se taas haurastuttaisi messinkiä  ??? Tiedä sitten onko perää mutta tosin meilläkin jokaisen halenneen mutterin päällä oli solukumieriste. Mites teillä?

Poissa JKn

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Vuoto keruupiirissä/ilmaus/liittimet
« Vastaus #2 : 21.02.07 - klo:13:41 »
Jätin aikanaan liittimien kohdat eristämättä ihan käytännön syistä. Syöpymisestä en tiennyt tällöin mitään. Tosin minullakin solumuovi hankaa liittimien reunoja.
Sinällään ihmetyttää mikä tuon tämän aamuisen liittimen sai vuotamaan (90 asteen kurvi kupariputkessa). Päällisin puolin liitin täysin kunnossa ja vähän kiristämällä vuoto loppui.

Pienen pientä vuotoa olen havainnut liitoksesta, jossa muoviputki muuttuu kuparille. Viime kesänä vuoti vähän enemmän ja jouduin lisäämään nestettä paisunta-astiiaan kuukauden välein. Sain tiukattua jonkin verran ja nyt tarvii lisätä vain n.kolmen kuukauden välein. Tästä en ole jaksanut huolestua kun ei ole aiheuttanut ilmaongelmia.

Tarkistin tänä aamuna tuota toista hyvin vähän vuotavaa liitosta ja huomasin, että liittimen juureen oli ilmaantunut vaaleanvihreää mönjää. Ilmeisetikin solumuovi/viina/ja/messinki reagoivat ja messinki kuluu. Voisiko tuo mönjä olla kuparisulfaattia ?

Tutkiskelen illallalla tilannetta ja katson saanko jotain ilmausta aikaiseksi paisuntasäiliön kautta.

Väliaikatietona emäntä ilmoitti, että pinta paisuntasäiliössä oli edelleen noussut pari senttiä eli ilmaa piirissä on.

Poissa SH9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 117
  • Geopro SH9+SHB 500, 2x300m järvessä
Re: Vuoto keruupiirissä/ilmaus/liittimet
« Vastaus #3 : 21.02.07 - klo:16:45 »
Onhan keruupiirin muoviputkessa (esim. PEM40) sisäholkit liitoksessa? Jos ei ole niin lämpötilan vaihtelu saattaisi ehkä ajan mittaan aiheuttaa vuotamista.

Holkitonta liitosta ei saa niin tiukalle kiristettyä kuin holkillista.


Poissa JKn

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Vuoto keruupiirissä/ilmaus/liittimet
« Vastaus #4 : 22.02.07 - klo:08:45 »
Kaikissa muoviputkien liitoksissa on suoja-holkit

Poissa powerage

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Lämpöässä V9, keruupiiri pintamaassa 540m 5/2005->
Re: Vuoto keruupiirissä/ilmaus/liittimet
« Vastaus #5 : 22.02.07 - klo:09:50 »
Etanoli jättää vihreät läikät esim lattialle tippuessaan. Noista eristeistä vielä että tuo solumuovi (harmaa) jota käsittääkseni JKn:llä oli putkien ympärillä, sopii eristeeksi mutta solukumi (musta) taas ei! Näin on viisaammat kertoneet kun asiaa olen selvitellyt.

Poissa SH9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 117
  • Geopro SH9+SHB 500, 2x300m järvessä
Re: Vuoto keruupiirissä/ilmaus/liittimet
« Vastaus #6 : 22.02.07 - klo:13:46 »
Mikä solukumista tekee sopimattoman eristeenä?
Eikö esim. armaflex ole solukumia ja sitä käytetään aika yleisesti kylmälaitteissa.

Poissa powerage

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Lämpöässä V9, keruupiiri pintamaassa 540m 5/2005->
Re: Vuoto keruupiirissä/ilmaus/liittimet
« Vastaus #7 : 22.02.07 - klo:17:02 »
Vastaus löytyy mm. tämänkin viestiketjun alkupäästä

Poissa JKn

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Vuoto keruupiirissä/ilmaus/liittimet
« Vastaus #8 : 23.02.07 - klo:08:16 »
Putket on eristetty Armaflexillä eri harmaalla solumuovilla. Koneen sisällä olevat putket valmistaja on eristänyt mustalla solumuovilla. En muista merkkiä. Jouduin poistamaan pienen pätkän mustaa eristetty kun kiristin vuotavaa liitintä.
Mielestäni se näytti tiukemmalta ja paremmin eristävältä kuin Armaflex, mutta ilmeisesti huonompi vuotojen kannalta ?

Poissa SH9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 117
  • Geopro SH9+SHB 500, 2x300m järvessä
Re: Vuoto keruupiirissä/ilmaus/liittimet
« Vastaus #9 : 23.02.07 - klo:10:26 »
En nyt heti torpedoisi armaflexiä tai vastaavia eristeitä. Lueskelin sen toisen viestiketjun eikä siinä mielestäni ollut raudanlujia faktoja jotka olisivat solukumieristeitä vastaan.

Messinkiosien laatueroja pitäisin ehkä suurempana syynä. Messinki ei ole järin sitkeätä ainetta muutenkaan ja pakkasen puolelle mentäessä se haurastuu entisestään.
 
Lämpölaajenemiskerroin messingillä taitaa olla 19 ja kuparilla 17 huoneenlämmössä.
Eli maalikon mielestä tiukka liitos menisi sitten kylmetessään vielä kireämmälle.

Korjatkaa jos olen väärässä.

Poissa enins

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Geopro SH 9 + SHB 500 L/ lämpökaivo 187 m
Re: Vuoto keruupiirissä/ilmaus/liittimet
« Vastaus #10 : 23.02.07 - klo:16:06 »
Ensinnäkin Armaflex on sitä mustaa tavaraa, solumuovi halpaa ja harmaata. Solukumit on tehty nimenomaan kylmälaitteiden kondenssieristeisiin ja jos niistä jotain NH3:sta tms. haihtuisi, niin eipä niitä saisi erikoiskohteita lukuunottamatta juuri käyttääkään.

Kuten SH9 mainitsi, on eri liitinvalmistajien liittimillä huomattavia eroja, tämä näkyy luonnollisesti myös hinnassa (halpa ja hyvä = satua).

Urakalla tehtäessä liittimet eivät taatusti kuulu "parhaaseen A-ryhmään", ainakaan jos siitä ei ole etukäteen sovittu.

Mitä tulee alkuperäisen kysyjän ilmaongelmaan, niin siitä on mm. tällä foorumilla paljon tietoa.