Kirjoittaja Aihe: Patteritalon psh:n lattian lämpötilat  (Luettu 5135 kertaa)

Poissa Starppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 87
  • Wanha Carrier C5 -01. Uusi Nibe F1245-8 -11.
Patteritalon psh:n lattian lämpötilat
« : 18.11.07 - klo:17:42 »
Nyt tarvittaisiin tietoa ja vinkkejä ::)

Pesuhuone remontin yhteydessä poistin vesikiertoisen patterin ja liitin tilalle vesikiertoisen lattialämmityksen. Tietty lattian lämpeneminen takeltelee. En suostunut laittamaan erillistä kiertopumppua yhden huoneen lattialämmitystä varten, joten koko talon kierto pyöritetään mlp:n omalla kiertopumpulla. Siinä olen jo nostanut säädöt 1 -> 3, joten sieltä on kaikki irti. Paluukiertoon laitattivat termostaatin, mutta siinähän on onnettoman pieni reikä, joten sen olen jo poistanut turhana virtausvastuksena. Pitäisikö piiri ilmata jotenkin erityisen kovalla virtauksella, siis enemmän kuin ilmaus venttiilin kautta? Piirin pituus n. 60 m. Entä minkälaisia lämpötiloja teillä menee ja palaa vastaavissa lattiapiireissä?
« Viimeksi muokattu: 18.11.07 - klo:22:49 kirjoittanut Starppa »

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 634
Re: Patteritalon psh:n lattian lämpötilat
« Vastaus #1 : 19.11.07 - klo:09:07 »
Täälläkin laitettiin remontin yhteydessä pesuhuoneeseen ja saunaan patterikierrosta lämpönsä ottava lattialämpö, mutta siihen laitatin sovinnolla oman piirin Virsbon shuntilla ja termarilla. Eihän nyt lattiaan voi ajaa patterilämpöistä, jopa 55-asteista vettä. Meillä taitaa mennä enintään 30-asteista vettä lattiapiiriin.

Ikävä kyllä tuo sinulle tehty ratkaisu voi aiheuttaa useita ongelmia: laatat ja saumat ovat lujille kovien lämpötilaerojen takia; pesutilojen lämmönhallinta voi olla vaikeea; lattia voi olla vaarallisen kuuma jne.

Poissa juma

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • jo vähän vanhempi äijä
Re: Patteritalon psh:n lattian lämpötilat
« Vastaus #2 : 19.11.07 - klo:09:39 »
Samoin meillä menee oman piirin kautta kosteisiin tiloihin ja kodinhoitohuoneeseen max. 30 asteista vettä ympäri vuoden. Vanha öljykattilaa ohjannnut Danfoss ohjaa ja oma kiertovesipumppu pumppaa.
« Viimeksi muokattu: 19.11.07 - klo:09:41 kirjoittanut juma »
Maasta se pumppukin ponnistaa. Kirjavia kokemuksia jo vuodesta 2006.

Poissa Starppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 87
  • Wanha Carrier C5 -01. Uusi Nibe F1245-8 -11.
Re: Patteritalon psh:n lattian lämpötilat
« Vastaus #3 : 19.11.07 - klo:23:59 »
Jumalla käsittääkseni kosteiden tilojen piirille ihan omansa kiertovesi pumppu? Minkäköhän tehoinen?

Kuumaa_kalliosta tekstistä jäi ainakin minulle epäselväksi onko teillä pesuhuonetta varten ihan omansa kiertovesipumppu vai toimitteko lämpöpumpun omalla kiertopumpulla, ja minkäköhän tehoisista pumpuista/pumpusta on kyse??

Onkohan kukaan mitannut lattian menon ja paluun lämpötilaeroja?

Löytyykö keneltäkään vinkkiä hieman pienemmistä kiertovesipumpuista, kun kyselin paikallisilta myyjiltä, niin valikoimissa löytyy vain koko luokkaa jolla pyörittäisi koko talon verkkoa, ja todellakaan niin järeää pumppua ei yhden huoneen piiriin tarvitse. Lisäpumpun kanssa tietysti voisi laittaa termostaatin takaisin paikoilleen, joka yhdessä joka toinen periaatteisen spiraaliputkituksen kanssa pitäisi tarjota tasalämpöisen lattian.

Ai niin. Mitenkäs tuo ilmausjuttu lattialämmityksessä?? Kun epäilyttää ettei siellä olisi ilmataskua, joka estää veden reilumman virtaamisen.
« Viimeksi muokattu: 20.11.07 - klo:00:03 kirjoittanut Starppa »

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 634
Re: Patteritalon psh:n lattian lämpötilat
« Vastaus #4 : 20.11.07 - klo:09:01 »
Lainaus
Kuumaa_kalliosta tekstistä jäi ainakin minulle epäselväksi onko teillä pesuhuonetta varten ihan omansa kiertovesipumppu vai toimitteko lämpöpumpun omalla kiertopumpulla, ja minkäköhän tehoisista pumpuista/pumpusta on kyse??
On ihan oma pumppu, Virsbo Push 12. Riittäisi paljon isommallekin alalle. Ehkäpä joskus tulee lisää käytttöä, jos lisää tiloja saneerataan lattialämmölle.

Raid

  • Vieras
Re: Patteritalon psh:n lattian lämpötilat
« Vastaus #5 : 20.11.07 - klo:09:54 »
Lainaus
Ai niin. Mitenkäs tuo ilmausjuttu lattialämmityksessä?? Kun epäilyttää ettei siellä olisi ilmataskua, joka estää veden reilumman virtaamisen.
Jakotukissa pitää olla ilmalukot, jotka ilmaa LL-putket.
Linkki erääseen hyvää ohjeeseen.

http://www.asuntomessut.fi/messut/tietojakohteista/asuntomessut2007/tuotteet/greenline/fi_FI/greenline_lattialammitys/_files/77605027407013904/default/Greenline_lattial%C3%A4mmitys.pdf
« Viimeksi muokattu: 20.11.07 - klo:09:55 kirjoittanut Raid »