Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: integraaliin vaikuttavat parametrit  (Luettu 3538 kertaa)

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
integraaliin vaikuttavat parametrit
« : 31.10.12 - klo:20:29 »
Asia tuli tuolla toisessa osiossa puheeksi. Kun olen itse seurannut pumpun käydessä integraalin nollaantumista, niin se on mennyt ainoastaan menoveden ja pyynnin erotuksen verran, joka minuutti. Vaikuttaisiko joku muukin mittausarvo tähän, kuten Saimaanranta arveli. Itsellä kun ei vielä ole loggerointia niin ei pääse jokaista käyntijaksoa seuraamaan.

edit: tuossa tulikin jo vastaus tähän:

Xargo
Konkari

Kyllä se laskee ainoastaan menoveden lämpötilan mukaan. Syy miksi integraali kuolee nopeammin jakson lopussa johtuu siitä, että menovesi on lämpimämpää. Eli jos vaikka pyynti on 25C ja jakson alussa menovesi on 26C niin integraali vähenee yhdellä per minuutti. Jos vaikka jakson lopussa menovesi on 30C niin integraali vähenee viidellä per minuutti (30-25=5).
« Viimeksi muokattu: 31.10.12 - klo:20:49 kirjoittanut tetrax »