Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: käyttöveden lämpötila  (Luettu 34734 kertaa)

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Vs: käyttöveden lämpötila
« Vastaus #40 : 06.02.13 - klo:20:45 »
Kolmosella olen pitänyt. Lämmitys jaksolla dt alussa 6,7 ja lopussa 6,4. Kakkos nopeudella dt nousee 7,6 lukemaan, mutta ongelmaksi tulee lämmön tasaisuuden erot eri puolilla taloa pakkasien ollessa reilusti alle-20c.
Keruunesteen lämpöhän myös vaikuttanee asiaan? Kun on lyhyet jaksot, nesteen lämpö pysyy pitkään +4c paremmalla puolella ja pumpun teho sitä kautta parempi. Näinhän se mennee......
Tilasin Husdatan ruotsin maalta, saa nähdä milloin tulee. Lupailivat parin viikon toimitus ajalla, jotain osia odottevat pakettiin. Saisi jatkossa logattua dataa pumpun toiminnasta läppäriin talteen. Langattoman verkon kautta ajatuksena siirtää tiedot kotikoneeseen, jos tuo lähtee onnistumaan  :)

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: käyttöveden lämpötila
« Vastaus #41 : 06.02.13 - klo:21:37 »
Kolmosella olen pitänyt. Lämmitys jaksolla dt alussa 6,7 ja lopussa 6,4. Kakkos nopeudella dt nousee 7,6 lukemaan, mutta ongelmaksi tulee lämmön tasaisuuden erot eri puolilla taloa pakkasien ollessa reilusti alle-20c.
Keruunesteen lämpöhän myös vaikuttanee asiaan? Kun on lyhyet jaksot, nesteen lämpö pysyy pitkään +4c paremmalla puolella ja pumpun teho sitä kautta parempi. Näinhän se mennee......
Tilasin Husdatan ruotsin maalta, saa nähdä milloin tulee. Lupailivat parin viikon toimitus ajalla, jotain osia odottevat pakettiin. Saisi jatkossa logattua dataa pumpun toiminnasta läppäriin talteen. Langattoman verkon kautta ajatuksena siirtää tiedot kotikoneeseen, jos tuo lähtee onnistumaan  :)

Joo, kyllä tuo keruun lämpötila vaikuttaa antotehoon ja sitä kautta lämmitysaikaan. Syötin Select 7.7 ohjelmaan kaksi eri tilannetta ensin höyrystymislämpötilalla -5 ja lauhtumispaine 22 bar, niin antotehoksi tuli 6,76kW ja copiksi 2,92. Tämä oli siis arvioni omasta tilanteesta keruun lämpötilalla +1C ja käyntijakson lopusta. Sitten toinen tilanne, joka vastaa lähinnä sun tapausta keruun lämpötilalla +4, eli höyr. lt. -2 ja lauht. p. 22 bar. Antotehoksi tulee 7,42kW ja copiksi 3,15.

Sitten jos noita antotehoja suhteuttaa 180l vesimäärän lämmitykseeen, niin 7,42kW teholla nostetaan lämpötilaa 13astetta ajassa 22min.

6,76kW tehon 40 minuutin aikana pitäisi nostaa saman vesimäärän lämpötila peräti 21,5 asteella.

Tässä laskussa on kyllä monta kohtaa jotka eivät päde, esim. lauhtumispaine ei ole koko ajan sama. Mutta kuitenkin aika iso ero noissa kahdessa tapauksessa on. Osaako joku selittä missä mättää.

edit: Lisätään tähän vielä vertailu

                           juippi/Saimaanranta

käynnistys:                 38C / 40C
pysäytys:                   59C / 58C
painotus:                   65% / 55%
menovesi lopussa:      62C / 58C
kuumakaasu lopussa: 105C / 98C
dt lauhdutin:               5,4K / 6,5K
keruulta:                   1,4C / 4C
lämmitysaika:       n.40min / 22min


vertailusta puuttuu varaajan ala-anturin arvo jakson lopussa. Itselläni se on 56C. Tämän löytää huoltovalikon kohdasta käyttövesi.


edit 2: Yksi merkittävä lämmitysaikaan vaikuttava seikka on aika itsestaanselvä, vaikka en sitä millään meinannut hoksata. Nimittäin se että kuinka paljon lämmintä vettä päästetään hanasta käynnin aikana. Huomasin äsken kun tuli n. 30min mittainen kv-lämmitys jakso.

« Viimeksi muokattu: 07.02.13 - klo:21:09 kirjoittanut juippi »