Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Korkea paluul  (Luettu 5737 kertaa)

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Korkea paluul
« : 27.05.12 - klo:22:19 »
Otsikon mukainen teksti oli ruudussa. Mutta mistä johtuu? Manuaalin teksti ei ollut täysin tyhjentävä. "Hälytys ilmaisee, että korkea paluulämpötila estää kompressorin käynnin."
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Korkea paluul
« Vastaus #1 : 27.05.12 - klo:23:59 »
Lainaus
Otsikon mukainen teksti oli ruudussa. Mutta mistä johtuu? Manuaalin teksti ei ollut täysin tyhjentävä. "Hälytys ilmaisee, että korkea paluulämpötila estää kompressorin käynnin."

Liian lämmintä viinaa? Ettei olisi käynyt niin, että lepojaksolla paikallaan seisova viina olisi lämminnyt yli rajan...

Automatiikan pitäisi kyllä osata laittaa keruun kierto päälle jonkin verran ennen kompuraa, minkä pitäisi ratkaista tuon ongelman, mutta voipi olla, että sulla tuo tehdasasetus (jotain 30sec. muistaakseni) on liian lyhyt. Huoltovalikosta sitä voi pidentää.

Tai sitten tuo tarkoittaa lämmitys/kv-kierron paluulämpötilaa, jolloin kyseessä voi olla vaihtoventtiilivika. Eli siis masiina luulee olevansa lämmitystilassa, vaikka fyysisesti vaihtoventtiili on kv-tilassa, jolloin anturi näkee käyttöveden lämpötilan, joka arvatenkin on turhan lämmintä lämmitysvedeksi..?

Tälläisiä tuli mieleen.
« Viimeksi muokattu: 28.05.12 - klo:00:02 kirjoittanut Xargo_ »

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Korkea paluul
« Vastaus #2 : 28.05.12 - klo:06:47 »
Lepojaksot on kyllä pitkiä. Pumppu on viime viikolla lämmittänyt enää öisin kun laitoin asetuksiin lämmityksen katkaistavaksi 15 asteessa. Ja eilen illalla kun oli reilut 24 astetta sisällä niin laitoin lämmityskäytön kokonaan pois. Keruuliuoksen lämpötila on käyntijaksolla luokkaa 6-5 / 3-2.

Illalla saunan jälkeen kun tuon ilmoituksen huomasin niin kv-varaaja oli kyllä ihan täyteen ladattu, 59 astetta näytti olevan. Legionellakuumennuskin oli ilmeisesti juuri tehty, koska LL2 tunnit olivat vaihtuneet kahdesta kolmeen. Jotain asetushommaa minäkin epäilen. Täytyy katsoa illalla huoltovalikkoa.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: Korkea paluul
« Vastaus #3 : 28.05.12 - klo:08:16 »
Tarkoittaa lämmityskiertoa. Lämpötilavalikossa paluuveden suluissa oleva arvo on max. paluu ja usein lattialämmityksellä se muutetaan 45:een. Patteritalossa saa/pitää olla 55 jottei tätä ilmoitusta tule. Huoltovalikosta tuotä säädetään. Kuittaantuu automaattisesti pois kun lämpötila laskee.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Korkea paluul
« Vastaus #4 : 28.05.12 - klo:11:20 »
Lainaus
Tarkoittaa lämmityskiertoa. Lämpötilavalikossa paluuveden suluissa oleva arvo on max. paluu ja usein lattialämmityksellä se muutetaan 45:een. Patteritalossa saa/pitää olla 55 jottei tätä ilmoitusta tule. Huoltovalikosta tuotä säädetään. Kuittaantuu automaattisesti pois kun lämpötila laskee.


OK, kiitos avusta. Mutta miksiköhän se tuollaisen häröilmoituksen on heittänyt, eihän sinne lämmityskiertoon edes lähde mitään näillä keleillä?
« Viimeksi muokattu: 28.05.12 - klo:11:21 kirjoittanut jarmojs »
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: Korkea paluul
« Vastaus #5 : 28.05.12 - klo:12:12 »
Hetken menee kun VV vaihtaa asentoa.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *