Alalämmön romahdukset (V10.5)
« : 27.10.12 - klo:20:08 »
Kiitos foorumilaisille. Täällä on paljon hyviä ohjeita, joiden avulla ollaan päästy eteenpäin säätämisessä, yms.

Mietimme kuitenkin miksi alalämmöt romahtaa noinkin nopeaa + miksi suihkun aikana alalämpöön tulee selvä romahdus, eikä ylälämpöön?

Asumme Oulun korkeudella ja tällä hetkellä on pakkasta n. -7. Meillä on V10.5 ja kaivo 200m. Vuonna 2010 valmistuneessa omakotitalossa on neliöitä 158 ja autotallissa 100. Autotallia pidetään puolilämpimänä. Meillä on vesikiertoinen lattialämmitys. Meillä on myös lämpimänveden kierto.

Tällä hetkellä pumpun asetukset ovat
ylä 47
ero 8

ala 30
ero 7

käyrän säädöt
-20 35
0 30
+20 25  

Tulistus on auki melkein yhden kierroksen (säädetty mittausten perusteella) + tällä hetkellä kaikki pumput on asennossa I.

Onko nyt vain yksinkertaisesti niin, että alaosan lämpö ei riitä kunnolla lämmitykseen?

Kertooko käyrä, että olisi jossain vielä säätämisen varaa?

Poissa M12

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Alalämmön romahdukset (V10.5)
« Vastaus #1 : 27.10.12 - klo:20:10 »
Tässä vielä trend kuva tältä päivältä:http://aijaa.com/Cy2l3H

Poissa kopposentti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Lämpöässä V10.5 11/2010, 180akt kaivo
Re: Alalämmön romahdukset (V10.5)
« Vastaus #2 : 27.10.12 - klo:20:36 »
Minulla seuraavanlaiset asetukset - V10.5 vuosimallia 2010, tosin patteritalo, eli lämpökäyrä sen mukainen. Katoppa kuva:



Toimii jotenkin säädyllisesti  :)

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Re: Alalämmön romahdukset (V10.5)
« Vastaus #3 : 27.10.12 - klo:20:38 »
Lainaus
Kiitos foorumilaisille. Täällä on paljon hyviä ohjeita, joiden avulla ollaan päästy eteenpäin säätämisessä, yms.

Mietimme kuitenkin miksi alalämmöt romahtaa noinkin nopeaa + miksi suihkun aikana alalämpöön tulee selvä romahdus, eikä ylälämpöön?

Asumme Oulun korkeudella ja tällä hetkellä on pakkasta n. -7. Meillä on V10.5 ja kaivo 200m. Vuonna 2010 valmistuneessa omakotitalossa on neliöitä 158 ja autotallissa 100. Autotallia pidetään puolilämpimänä. Meillä on vesikiertoinen lattialämmitys. Meillä on myös lämpimänveden kierto.

Tällä hetkellä pumpun asetukset ovat
ylä 47
ero 8

ala 30
ero 7

käyrän säädöt
-20 35
0 30
+20 25  

Tulistus on auki melkein yhden kierroksen (säädetty mittausten perusteella) + tällä hetkellä kaikki pumput on asennossa I.

Onko nyt vain yksinkertaisesti niin, että alaosan lämpö ei riitä kunnolla lämmitykseen?

Kertooko käyrä, että olisi jossain vielä säätämisen varaa?

Alavaraaja jäähtyy sen takia koska suihkun aikana varaajaan tulee kylmää vettä.

Sitten sinun pumpun toimintaan. Nyt sinulla kone starttaa ala_min mukaan mutta stoppaa vasta kun ylä_min on saavutettu.

Tästä kyllä tulee pitkät käyntijaksot mutta pumppu käy huonolla hyötysuhteella koska ko pönttö on yli 50 asteista.

Katso vaikka minun trendistä miten pumpun pitäisi toimia (yöllä varsinkin).

Minä säätäisin seuraavasti: ala_min 30 ja ala_ero 8, ylä_min 46 ja ylä_ero 4.

Käyttöveden kieroon ajastin tai kuristamalla pieneksi, jos jo ei ole.
« Viimeksi muokattu: 27.10.12 - klo:20:39 kirjoittanut sarvire »
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa M12

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Alalämmön romahdukset (V10.5)
« Vastaus #4 : 28.10.12 - klo:10:28 »
Kiitos vastauksista.

Mietimme noita kopposentin asetuksia, että toimiiko ne meillä, kun meillä on lattialämmitys talo?

Kiitos Renoo. Kokeilemme säätöjä, joita suosittelit. Kuinka paljon teillä on sähkönkulutus noilla asetuksilla?

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Re: Alalämmön romahdukset (V10.5)
« Vastaus #5 : 28.10.12 - klo:12:48 »
Lainaus
Kiitos vastauksista.

Mietimme noita kopposentin asetuksia, että toimiiko ne meillä, kun meillä on lattialämmitys talo?

Kiitos Renoo. Kokeilemme säätöjä, joita suosittelit. Kuinka paljon teillä on sähkönkulutus noilla asetuksilla?

Tokihan voi kokeilla myös kopposentin asetuksia, jos teidän pumppu ei tulista minun asetuksilla tarpeeksi kuumaa ylävaraajaan niin siihenhän vaivaan auttaa esimerkiksi ala_min asetuksen nosto aste pari kerrallaan. Minusta tärkeintä olisi saada pumppu starttaamaan alavaraajan mukaan ja stoppaamaan myös alavaraajan mukaan, tietysi välillä tulee sekakäyttöä jos on paljon kuuman veden käyttöä. Jos teillä on kv-kierto päällä koko ajan on pumpun säätäminen alaosan mukaan lähes mahdotonta.

Minullahan ala_min on 26-28 välillä, miten nyt huvittaa pidellä.

Meidän kulutus on lähes niin vähän kun tällä pumpulla on mahdollista päästä.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.