Vs 8 ollut toiminnassa nyt muutaman viikon verran -80 vm patterilämmitystalossa. Olisiko teillä mielipiteitä, miten säädöt kannattaisi laittaa, vai tarviiko mitään mennä muuttaan? Entäs kun kesä tulee pitääkö muutella jotain?
Säädöt on:
-20 45
0 35
+20 19
Yöalennus 0
minimiraja 15
maksimiraja 52
syyskuivaus 1
venttiilin kesäsulku 17
varaajan ylämin 55
varajaan alamin 45
sähkövyläero 10
Laskea tietenkin ylä ja ala_min niin pieneksi kuin voi ilman että lämmin käyttövesi loppuu kesken.
Varovainen lähtee ala_min 40 ja ylämin 50, rohkea ala_min 35 ja ylämin 45.
.
Osaatkos sanoa "rohkean liikkein" jos lähtee(10 astetta kumpaakin alemmas) paljokos tuollaisesta tulisi vuositasolla euroissa säästöä, puhutaanko kympeistä vai sadoista euroista? Ja onko säädöillä pumpun käyntijaksotukseen plussaa?
Tämän laskentaa liittyy aika monta muuttujaa, otetaan pieni yksinkertainen laskenta, korostan vielä että oikeasti tähän vaikuttaa moni muukin asia, mutta kuitenkin.
Otetaan esimerkiksi oma pumppuni V9. Ohessa kuvaaja kuinka laitteen ottoteho muuttuu lauhduttimelta ulostulevan veden mukaan. Poimitaan tuosta muutama luku ja lasketaan. Tämähän ei anna oikeata tulosta monestakin syystä, esimerkiksi laitteen antoteho laskee jota ei ole otettu huomioon ollenkaan tässä.
Lauhdutin ulos 35 astetta, ottoteho 2,8 kWh
Lauhdutin ulos 45 astetta, ottoteho 3,35 kWh
10 asteen erolla pumppu ottaa 0,55 kWh enemmän sähköä per kompressorin käymä tunti. (Koska antoteho laskee niin pumppuhan käy myös enemmän tunteja verratuna alhaisempaan, mutta ei oteta sitä huomioon.)
Nyt minun pumppu käy lämmityskaudella noin 1000h vuodessa, minulla on tuplatäysteho, sinulla todennäköisesti voi käydä 2000h lämmityskaudella.
1000h*0,55 kWh = 550 kW joka maksaa noin 550 kW * 0,12c = 66e eli ei juuri mitään ja sinun tapauksessa vaikka tuplat tuosta eli 132e, se miten sinun pumpussa tuo ottoteho nousee suhteessa lämpötilaan tietysti on myös hieman eri.
Se miten tuo vaikuttaa käyntijaksoihin on toinen.