Kirjoittaja Aihe: vs-06 säädöt (lattiakiertoon liian kuumaa)  (Luettu 6200 kertaa)

Poissa trampass

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
vs-06 säädöt (lattiakiertoon liian kuumaa)
« : 02.08.12 - klo:22:09 »
Tänään sain maalämmöt päälle ja kompura käy kunnolla ja maapiiri toimii moitteettomasti.
 Ongelma on kosteiden tilojen lattialämmityspiiri mitä ilmailin ja laittelin päälle. Vaikka säädin näyttää asetusarvoksi menovedelle 25 c niin lattiaan menee 45 c asteista vettä (tukilla lämpömittari myös).
Kun säätelin alavaraajan min arvoksi 30 c (pienemmäksi ei saanut) niin silti meni yli 40 asteista ja kun kompura käynnistyi niin lämmöt senkun nousi. Onko tämä nyt niin että alle 40 asteista vettä ei kyseisestä vehkeestä saa ? Jos varaajan lämpötilan pudottaa alle 40 niin käyttövesi ei enää ole kuumaa ? Mikä mahtaa mätätä.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Re: vs-06 säädöt (lattiakiertoon liian kuumaa)
« Vastaus #1 : 02.08.12 - klo:22:34 »
Onkohan niin, että siellä ei kierrä vesi.
Mitä on lattiasta palaavan veden lämpötila jakotukilla?
Onko ilmaa haittaamassa kiertoa?

Jos kyseessä on vaihtoventtiilikone, on syynä ehkä se, että tuo lattiaosuus ei pysty kuormittamaan pumpun tehoa tarpeeksi.
Siksi lämpötila sekä menevässä, että palaavassa kierrossa on liian korkea.
Lauhduttimen lämpötila voi nousta liikaa ja pumppu voi tehdä ylipainekatkaisun.
« Viimeksi muokattu: 02.08.12 - klo:22:40 kirjoittanut tomppeli »

Poissa trampass

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: vs-06 säädöt (lattiakiertoon liian kuumaa)
« Vastaus #2 : 02.08.12 - klo:22:50 »
Kyseessä siis tulistin pumppu jossa GT 203 säädin.
Kyllä siellä vesi kiertää koska lattiat lämpenivät ja paluuvesi oli 35 asteista. Ilmaa tosin voi viellä jossain olla, mutta tuntuu kuin vehje ajaisi kiertoon alavaraajan vettä välittämättä säädöistä.
Alavaraajan lämpötila nousee kompuran käydessä -->lattiakierron veden lämpötila nousee. Sen venttiilin joka sekoittaa vettä, kyljessä on säätö vipu jossa lukemat 0.2-->1 asti. Mitäköhän lukemia ne on ? Nyt säätö 0.6 kohdalla (tehdasasetus).

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Re: vs-06 säädöt (lattiakiertoon liian kuumaa)
« Vastaus #3 : 02.08.12 - klo:23:00 »
Lainaus
Sen venttiilin joka sekoittaa vettä, kyljessä on säätö vipu jossa lukemat 0.2-->1 asti. Mitäköhän lukemia ne on ? Nyt säätö 0.6 kohdalla (tehdasasetus).
Tuo säädin saattaa olla tulistuksen säätö, johon ei ole hyvä kajota ilman tarkkaa tietoa siitä, mitä on tekemässä.
Lattiaan menevän veden lämpötilaa pitäisi säätää sekoittajaventtiili, jossa on kiinni säätömoottori.

Onko kaksi lämmönjakopiiriä, L1 ja L2, elikkä kosteille tiloille yksi ja toinen muille tiloille?
Onko lämpötila asetukset oikein?
Mitä mahtaa olla alavaraajan alaosan lämpötila?

Poissa trampass

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: vs-06 säädöt (lattiakiertoon liian kuumaa)
« Vastaus #4 : 02.08.12 - klo:23:13 »
On L1 ja L2 piirit ja se kyseinen sekoittaja on kyllä lattiakierron vedelle siellä koneen päällä. Kun vain tietäis ne lukemat mitä se säätää (voi olla tosin venttiilin aukemissäätö rajoitin esim. 0.6= 60%) Säätimestä näkee kun siellä on nuoli alas tai ylös niin sen pitäis aueta tai mennä kiinni.
No täytyy huomenna säädellä uudestaan. Nyt laitettu se varaajan ala minimi 30 asteeseen ( oli 45 aluksi) eli yön aikana kun pytty hiukan jäähtyy niin voi olla että huomenna saan kiertoon jo 30 asteista vettä.
Tai ainakin soitan huollosta neuvoja.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: vs-06 säädöt (lattiakiertoon liian kuumaa)
« Vastaus #5 : 03.08.12 - klo:08:19 »
Muuttuuko säätäjän asento? Vai jököttääkö se koko ajan samassa asennossa?
Jos näin on, niin säätö on "käsi"-asennossa pitää olla "Auto"-asennossa
Mitkä ovat säätäjän "käyrän" asetusarvot?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Re: vs-06 säädöt (lattiakiertoon liian kuumaa)
« Vastaus #6 : 03.08.12 - klo:09:08 »
Niin eikös tämä säätäjä ole nyt nelitieventtiili, jos se on asennossa 0.6 niin kiertoon menee huomattava määrä lisää lämmintä vettä. Tällehän ei ole mitään tehdas sääätöä vaan sen pitäisi toimia automaattisesti sen mukaan kuinka paljon lattiakiertoon lisätään kuumaa vettä varaajasta jäähtyneen sekaan. Eli ensimmäiseksi tarkistus Oumanin säätimestä valinta, ohjaustavat, siellä pitää olla valinta automaattinen valittuna, jos on kohta käsisäätö valittuna niin vika löydetty.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Olav

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: vs-06 säädöt (lattiakiertoon liian kuumaa)
« Vastaus #7 : 03.08.12 - klo:12:12 »
Lainaus
On L1 ja L2 piirit ja se kyseinen sekoittaja on kyllä lattiakierron vedelle siellä koneen päällä. Kun vain tietäis ne lukemat mitä se säätää (voi olla tosin venttiilin aukemissäätö rajoitin esim. 0.6= 60%) Säätimestä näkee kun siellä on nuoli alas tai ylös niin sen pitäis aueta tai mennä kiinni.
No täytyy huomenna säädellä uudestaan. Nyt laitettu se varaajan ala minimi 30 asteeseen ( oli 45 aluksi) eli yön aikana kun pytty hiukan jäähtyy niin voi olla että huomenna saan kiertoon jo 30 asteista vettä.
Tai ainakin soitan huollosta neuvoja.

Millaiset lukemat sinulla on asetettu Oumanille L2 piiriin niihin kolmeen ulkoilman lämpötilaan -20C, 0C ja +20C? Entä L1:lle samoihin lämpötiloihin?
Onko ihan varma, että L2:n on kytketty lattialämpö eikä ole vahingossa sekoitettu piirejä asennusvaiheessa?

Poissa trampass

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: vs-06 säädöt (lattiakiertoon liian kuumaa)
« Vastaus #8 : 04.08.12 - klo:00:46 »
Homma selvisi ja kaikki toimii niinkuin pitää. Se sekoitusventtiili "shuntti" mikä lie oli vaan talotehtaan putkarin jäljiltä käsiajolla. Ruuvarilla napsautus ja lattiaan menee se mitä säätimellä käsketään.
Asun ekaa kertaa "omassa" omakotitalossa jossa vesikiertolämmitys ja pikkuhiljaa kaikki siihen liittyvät vempeleet tulee tutuksi.
Tänään saunottiin ekaa kertaa ja suihkuteltiin kuumaa vettä ja sitä tuntui riittävän. Eli näin muutaman päivän kokemuksella kaiken puolin tyytyväinen lämpöässään ja huollon puhelin neuvontaan.