Kirjoittaja Aihe: ongelmia: lämpöässä vs 10  (Luettu 7822 kertaa)

Poissa Modulax

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
ongelmia: lämpöässä vs 10
« : 09.07.12 - klo:11:02 »
Meillä vs 10 ollut asennettuna maaliskuusta 2011.
Ongelma: pumppu ottaa maapiirin vedestä vain 1,5 astetta lämpöä ja välillä vähemmän.
Käyntiaika on mielestäni liian pitkä (30%-36% ajasta) eli sähköä kuluu liikaa.
Mikä avuksi, onko muilla samanlaisia kokemuksia?
Lapualta vastataan että pannaan työlistalle.

Poissa W10

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 86
  • Nibe S1255
Re: ongelmia: lämpöässä vs 10
« Vastaus #1 : 09.07.12 - klo:17:01 »
Onko tässä mallissa mutasihtiä maapiirissä?

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 368
Re: ongelmia: lämpöässä vs 10
« Vastaus #2 : 09.07.12 - klo:20:36 »
Lainaus
Onko tässä mallissa mutasihtiä maapiirissä?
Kaikissa MLP laitteissa on mutasihdit keruu ja lämmönjakopuolella, jos ne on asentanut ammattilainen. Puhdista molemmat sihdit, mikäli et ole vielä niin tehnyt. Muista sulkea keruu(brine) sihdin molemmin puolin olevat sulkuhanat, ennen sihtipesän aukaisua. Hanoilla estetään ilman pääsy putkeen ja nesteen valuminen pois.
Lämmitettävä 240m2

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: ongelmia: lämpöässä vs 10
« Vastaus #3 : 09.07.12 - klo:21:22 »
Lainaus
Ongelma: pumppu ottaa maapiirin vedestä vain 1,5 astetta lämpöä ja välillä vähemmän.
Käyntiaika on mielestäni liian pitkä (30%-36% ajasta) eli sähköä kuluu liikaa.
Mutasihdin tukkeutuminen vaikuttaisi päinvastoin eli keruun lämpötilaero kasvaa.

Yksi syy voisi olla kylmäaineen vajaus
Ja toinen tolkuttoman kuuma käyttöveden lämpötila.

Koska takuuaika on vielä, niin anna Lapualaisten hoitaa asia kuntoon.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Maalampo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 510
Re: ongelmia: lämpöässä vs 10
« Vastaus #4 : 10.07.12 - klo:05:42 »
Yksi syy voi olla että keruupiirin kiertovesipumppu on liian isolla teholla, yleensä pumpuissa on kolme eri tehoa joten jos pumppu on kakkosella tai kolmosella niin tiputa pykälää pienemmälle se.

Poissa difluoridikloorimetaani

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 84
  • Maalämpöfoorumille tietoa
Re: ongelmia: lämpöässä vs 10
« Vastaus #5 : 10.07.12 - klo:10:15 »
Koppa auki ja ensimmäiseksi pitää katsoa kylmäpiirin nestelasi, siinä pitää näkyä tasainen nestevirtaus.

Poissa Modulax

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: ongelmia: lämpöässä vs 10
« Vastaus #6 : 11.07.12 - klo:00:51 »
Hyvä että sain monia neuvoja kysymykseeni.Paikalla on ollut Ässän huoltomies helmikuulla,hän vaihtoi jonkin satiaisen,mutta ei teho ole lisääntynyt sen vuoksi.
Mutasihti on kyllä tarkistettu ja keruupiiripumpun tehoa on myös kokeiltu vaihtaa,siitä seurasi pitempi kompressoriaika kun pyörimisnopeutta laskettiin samalla tulo-/menopiirin erotus lisääntyi hieman,joten lämmöntuotto ei lisääntynyt.Ässän mies palautti keruupiiri virtauksen alkuperäisen asetuksen mukaiseksi,kun kävi tutkimassa tilannetta.
Mielenkiinnolla uusia kommentteja odotellessa ja Ässän jatkotoimenpiteitä.
Onneksi ei ole vielä lämmityskausi mutta on tulossa.