Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: V13 asetuksista vielä  (Luettu 6809 kertaa)

Poissa Röllykkä

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
V13 asetuksista vielä
« : 18.02.12 - klo:15:37 »
Olen muutaman vuoden ollut  (onneksi) onnellinen täysteho V13 omistaja uudisrakennuksessamme.
Rakennus alakerraltaan kiveä, yläkerralta puuta, matalaenergialuokituksella.
Lämmitettävää lattia pinta-alaa on 300m2, ja kuutioita noin 1200.
Lämpö imaistaan kahdesta kallioreijästä, syvyydeltään 2x140m.
Olemme päässeet ennen talven pakkasia muuttamaan, ja tähänastinen kirjanpito on näyttänyt talon kokonais-sähkön kulutukseksi kovillakin pakkasilla alle 1700kwh/kk.
Kylmimpinä aikoina pumppu on käynyt noin 7h/vrk, jos tuo kompressoriaika tarkoittaa käyntitunteja.
Sähkövastukselle ei onneksi ole mennyt kertaakaan.

En ole vielä kerinnyt asentamaan pumpulle omaa energiamittaria, tarkoitus kuitenkin on joskus..

Kohtalaisen pienestä kulutuksesta huolimatta varmastikin pumpussa olisi viilaamista. Siksi tulinkin foorumille kattelemaan hyviä säätövinkkejä.

Tällä hetkellä pumpussa asetukset:
Näillä arvoilla sisälämpö pysyy 20.8-21.4 asteessa.

L1:             L2:
+20=22      +20=23
    0=28          0=29
 -20=34       -20=35

Varaaja ylämin:50
Varaaja alamin:37

Asetuksia käydessäni läpi, en löytänyt mistään "ero" arvoa?
Kävin läpi myös huoltovalikon.
Mistäköhän tuo "ero" arvo ala- ja ylä-varaajille löytyy?



Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Re: V13 asetuksista vielä
« Vastaus #1 : 18.02.12 - klo:15:53 »
Ero arvot löytyvät huoltovalikosta ja sieltä maalämmitys ja täystehoinen. Huoltovalikkoon pääsee koodilla 1324.


Ylämin ja alamin arvoja voisi minun mielestä laittaa pienemmiksi.
« Viimeksi muokattu: 18.02.12 - klo:15:55 kirjoittanut sarvire »
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Röllykkä

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: V13 asetuksista vielä
« Vastaus #2 : 18.02.12 - klo:17:19 »
Ahaa..Siis siitä "täysteho" kohdasta pääsee vielä eteenpäin..

Kiitoksia, täytyy kokeilla, ja laskea samalla arvoja.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: V13 asetuksista vielä
« Vastaus #3 : 18.02.12 - klo:17:32 »
Onko käyttöveden kiertoa?
Jos on niin se yleensä vaikeuttaa pumpun säätöä.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Röllykkä

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: V13 asetuksista vielä
« Vastaus #4 : 18.02.12 - klo:17:48 »
Ei ole käyttöveden kiertoa.

Löysin kyseisen "Ero" valikon, kiitoksia!

Mutta siinä pumppua tutkiessa availin konepeltiä kompuran luota, niin ensimmäiseksi näkyi tippa kirkasta öljyä jonkinmoisen "ilmausruuvin korkin" luona, joka tipahti sormelle.
Ja näköjään on jonkin verran vuotanut koneikon pohjalle sitä öljyä..
Olisikohan kylmäaineet vähissä..
Kupariputkistossa näytti olevan jonkinlainen tarkistus-silmä, jossa oli koko kompuran käyntiajan ilmakupla.
Kun kompura pysähtyi, pieniä kuplia poreili silmässä noin 10 sekuntia.

Voiko jostakin päätellä onko kylmäaineet karussa?

Jos kylmäaineet karkuteillä, niin luulisi sen kuuluvan takuun piiriin..

Poissa Röllykkä

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: V13 asetuksista vielä
« Vastaus #5 : 18.02.12 - klo:17:50 »
Nyt laskettu arvoja..

ylämin: 48 (oli 50)
alamin: 32 (oli 37)
ylä-ero: 5  (oli 6)
ala-ero: 7  (oli 6)

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Re: V13 asetuksista vielä
« Vastaus #6 : 18.02.12 - klo:18:11 »
Lainaus
Ei ole käyttöveden kiertoa.

Löysin kyseisen "Ero" valikon, kiitoksia!

Mutta siinä pumppua tutkiessa availin konepeltiä kompuran luota, niin ensimmäiseksi näkyi tippa kirkasta öljyä jonkinmoisen "ilmausruuvin korkin" luona, joka tipahti sormelle.
Ja näköjään on jonkin verran vuotanut koneikon pohjalle sitä öljyä..
Olisikohan kylmäaineet vähissä..
Kupariputkistossa näytti olevan jonkinlainen tarkistus-silmä, jossa oli koko kompuran käyntiajan ilmakupla.
Kun kompura pysähtyi, pieniä kuplia poreili silmässä noin 10 sekuntia.

Voiko jostakin päätellä onko kylmäaineet karussa?

Jos kylmäaineet karkuteillä, niin luulisi sen kuuluvan takuun piiriin..

Kun kompura lähtee käyntiin niin alussa tarkistus-silmässä näkyy kuplia, kuplien tulo pitäisi lakata hetken kuluttua. Jos kuplinta jatkuu on syytä epäillä kylmäaine vuotoa. Samaan voisi viitata tuo öljymäinen aine. Vuoto kuuluu takuuseen.
« Viimeksi muokattu: 18.02.12 - klo:18:11 kirjoittanut sarvire »
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Röllykkä

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: V13 asetuksista vielä
« Vastaus #7 : 18.02.12 - klo:19:32 »
No sitten sielä on kyllä aineet vähissä, koska koko ajan oli kupla linssissä, ja sitten kompuran sammuessa kuplat vähenivät pikkuhiljaa..

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Re: V13 asetuksista vielä
« Vastaus #8 : 18.02.12 - klo:20:29 »
Lainaus
Mutta siinä pumppua tutkiessa availin konepeltiä kompuran luota, niin ensimmäiseksi näkyi tippa kirkasta öljyä jonkinmoisen "ilmausruuvin korkin" luona, joka tipahti sormelle.
Ja näköjään on jonkin verran vuotanut koneikon pohjalle sitä öljyä..
Olisikohan kylmäaineet vähissä..
Kylmäainetta vuotaa.
Ei ole syytä lykätä huollon tilaamista.
Kone lakkaa lämmittämästä ja talvella se ei ole kovin mukavaa.
Tilaa heti huolto paikalle.

Poissa Röllykkä

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: V13 asetuksista vielä
« Vastaus #9 : 19.02.12 - klo:23:15 »
Juu, huomenna otettava yhteyttä huoltoon..

Onhan siinä "onneksi" sähkövastukset, jos tuo kompura nyt murphyn lakien mukaan päättää lakata käymästä ennen huoltomiehen saapumista.




Poissa Röllykkä

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: V13 asetuksista vielä
« Vastaus #10 : 23.02.12 - klo:13:20 »
Jep, nyt on vuotava kohta korjattu ja kylmäainevaje täytetty.
Aika pikaisestihan sujuu tuo lämpöässän huoltopalvelu! Hienoa!

Oli kuulemma ihan sillä hilkulla, että olisi kompura lakannut toimimasta.

Ihme tuuri, että satuin kattelemaan sinne konehuoneeseen juuri nyt..  :o