Olen laittamassa kyseistä laitetta tulevaan omakotitalooni. Öljyä on kulunut 3000l/v kahden ihmisen taloudessa joten pumppu on mitoitettu sen mukaan, että viisihenkinen perhe saa kulumaan reilusti enemmän. Neliöitä ei ole kuin 120 joten lämmöneristyksessä on toivomisen varaa.
Hintaa avaimet käteen periaatteella tulee olemaan 15800e 170m reiällä seinäjoella.
Kiinteistössä on alkuperäinen pannu ja poltin vuodelta 76, joten tehokkuudessa on toivomisen varaa.
Mitä mieltä hinnasta ja mitoituksesta?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Re: Lämpöässä vs 10.0 ouman 201
« Vastaus #1 : 29.09.11 - klo:14:44 »
Noilla tiedoilla laskien jonkinlainen arvio.:
TULOSTE                  
MAALÄMMITYSLASKELMA                  
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!                  
Talo ”pirken”                  
Seinäjoki                  
Tulostuspäivä            29.09.2011      
Vuotuinen rakennusten lämmitystehon tarve            21 500 kWh      
Asukkaiden määräksi valittu            5 hlö      
Jolloin vuotuinen käyttöveden lämmitystehon tarve olisi            4 000 kWh      
Vuotuinen lämpöenergian tarve yhteensä            25 500 kWh      
Sen tuottamiseen kuluisi lämmitysöljyä            3000 ltr      
Jos öljyn litrahinta hinta on            1,160 €      
Lämmittäminen pelkästään öljyllä maksaisi vuodessa            3 480 €      
Jos sähkön kWh hinta on            0,125 €      
Lämmittäminen pelkästään suorasähköllä maksaisi vuodessa            3 188 €      
                  
Pumpun COP -arvoksi lämmityskäytöllä valittu            3,1 COP      
Pumpun COP -arvo lämpimän käyttöveden tuottamisessa            2,5 COP      
Pumpun vuotuinen kokonais- COP -arvoksi saadaan laskemalla            2,6 COP      
Käyttöveden lämmittämiseen pumppu kuluttaa vuodessa            1 600 kWh      
Talon lämmittäminen lämpöpumpulla kuluttaisi sähköä vuodessa            6 935 kWh      
Täystehoisen lämpöpumpun sähkön kokonaiskulutus vuodessa olisi            8 535 kWh      
Lämpöpumpun sähköverkosta ottama sähkö maksaisi vuodessa            1 067 €      
Säästöä tulisi vuodessa täystehomitoituksella öljylämpöön verrattuna            2 413 €      
Säästöä tulisi vuodessa täystehomitoituksella suorasähköön verrattuna            2 121 €      
Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu            170 m      
 - Häiriintymättömän kallioperän  lämpötilaksi valittu (oC)            5,5 C      
 - Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu (W / m K)            3,0 W/mK      
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n.            33 587 kWh      
LÄMPÖKAIVO ON ILMEISESTI (ei takuuarvo!)            riittävä      
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -20C -lämpötilalla            7,9 kW      
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -25C -lämpötilalla            8,9 kW      
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -30C -lämpötilalla            10,0 kW      
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -35C -lämpötilalla            11,1 kW      
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -40C -lämpötilalla            12,1 kW      
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI            9,9 kW      
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka            -29,6 C      
Tuossa ulkolämpötilassa pumppu käy jatkuvasti                  
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö alkaa laskea ilman lisälämmönlähdettä.                   
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.                   
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP)                  
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin            2 576 h      
Koko vuoden keskimääräinen käyntiaikasuhde on            29%      
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!                  

...
Jos lähtötiedot ovat oikein, vaikuttaisi aika sopivalta mitoitukselta.
Hintakaan ei ole paha..
« Viimeksi muokattu: 29.09.11 - klo:14:47 kirjoittanut tomppeli »

Poissa pirken

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämpöässä vs 10.0 ouman 201
« Vastaus #2 : 30.09.11 - klo:09:52 »
Kiitos perusteellisesta selvityksestä.

Poissa SeppoS

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämpöässä vs 10.0 ouman 201
« Vastaus #3 : 10.11.11 - klo:17:43 »
Mistä otit tarjouksen tuohon maalämpöön?

Kuka poraa kaivon?

Poissa pirken

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämpöässä vs 10.0 ouman 201
« Vastaus #4 : 30.11.11 - klo:19:52 »
Kaivon on porannut lapuan lämpö- ja poratekniikka.

Poissa pirken

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämpöässä vs 10.0 ouman 201
« Vastaus #5 : 30.11.11 - klo:19:56 »
Tarjous on seinäjoen k-raudasta. Pumppu on lähtenyt lapualta tänään ja huomenna vedetään putket sisään. Putkimiehet tulevat ensi viikon lopulla jotta sitte nähärähän mihinkä pumppu pystyy.