Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Hälytys: Poikkeamahälytys Mittaus 4  (Luettu 6694 kertaa)

Poissa kimmo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 0
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Hälytys: Poikkeamahälytys Mittaus 4
« : 24.01.11 - klo:08:59 »
Eilen ehtoolla tuli tekstiviestillä ensimmäinen häly. Viesti kuului: "Hälytys: Poikkeamahälytys Mittaus 4 / Kompr.käynti"

Menin tekniseen tilaan ja sama ilmo oli koneen näytöllä. Kuittasin sen pois ja sen jälkeen tuntui, että homma pelasi ihan normaalisti. Tänään aamulla kävin uudelleen teknisessä tilassa, mutta mitään ihmeellistä ei näkynyt.

Mistä ilmoitus johtui ja miten siihen pitää reagoida?

Kyseessä 2 vuotta käytössä ollut V9 kone.

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Re: Hälytys: Poikkeamahälytys Mittaus 4
« Vastaus #1 : 24.01.11 - klo:10:31 »
Mittaus 4: Jos säädin on antanut kompressorille käyntiluvan, mutta käyntitietoa mittaukseen ei tule, annetaan poikkeamahälytys “Kompr.
Käynti” ja säädin poistaa kompressorin käyntiluvan. Kompressoria yritetään käynnistää uudelleen 5 min kuluttua ja tämän jälkeen 60 minuutin
välein. Jos kompressori käynnistyy, pitää kompressorin pysyä vähintään 2 minuuttia käynnissä, jotta kompressorihälytys poistuu.  Hälytyksen
voi aiheuttaa: ylipainepressostaatti, kompressorin tai maalämpöpumpun ylivirtasuoja (kuittaa sähkökeskuksesta) tai alipainepressostaatti
(kuittaa pressostaatti).
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).

Tupa 182m2/151m2 ja 55,5/49m2 autotalli
#107 #232