Kesäsäädöt (eli helleasetukset) ovat asetukset kesäkaudelle, jolloin lämmitystarvetta ei ole ja pumppu kävisi talvisäädöillä pääasiassa yläosan ohjaamana. Tämä taas ei ole suotavaa, koska silloin alalämpö nousee yleensä tappiin ja suojausasetus katkaisee käynnin.
Tämän alalämmön nousemisen 55 asteeseen voi estää laittamalla ylälämmön "kellumaan" eli estää pumppua käymästä ylälämmön ohjaamana. Eli yläminimi laitetaan vaikka +38 asteen.
Alalämpö taas nostetaan riittävän ylös varmistamaan lämpimän veden riittävyys, mutta käyntirajat laitetaan niin ettei käydä aina "tapissa". Alaminimi siis vaikkapa 40 astetta ja alaerotus 8-10 astetta. Tällöin pumppu käy alaminimin ohjaamana väliä 40-50 ja käyttövesi pysyy lämpimänä.
Alalämpöjen ei pitäisi pudota kovinkaan nopeasti JOS lämmitystarvetta ei ole. Viime yönä oli täälläkin 3 astetta lämmintä, vaikka päivällä paukutti pariakymmentä. Tällöin tietty pumppu käy silloin tällöin.
Itse laitoin "helleasetukset" päälle ja laskin samalla aamulla lämpökäyrää alaspäin. Helleasetusten tarkoitus on siis pitää käyttövesi lämpimänä ilman että koko pannu kuumennetaan aina rajoittimeen asti. Talvellahan ei näin tapahdu, koska tulistus lämmittää käyttöveden ja lämmitystarve estää alalämpöjen karkaamisen.
Itsellä nyt alamin. 40, alaerotus 10, ylämin 37, yläerotus 5. KV-pumput ykkösellä.
Jani