Kirjoittaja Aihe: Lämmin vesi ei riitä pakkasella  (Luettu 4364 kertaa)

Poissa Luupaa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • Rintamamiestalo - ei tule tekemisen puutetta
Lämmin vesi ei riitä pakkasella
« : 27.01.10 - klo:12:35 »
LÄ-V13 1.10.2009 lähtien päällä. Rm-59 patteri L1 ja lattia L2.

Talo pysyy lämpimänä pakkasillakin, mutta lämmin vesi ei tahdo riittää silloin. Ei ammetta, vaan ihan normaalin lauantai-saunan aikana perheen kanssa alkaa lämminvesi loppumaan viimeisellä suihkuttelijalla.

L1 käyrä : 52 - 35 - 18
L2 käyrä : 32 - 28 - 24
Asetukset :
L1 : min 15, max 54
L2 : min 23, max 35

Ylämin 55
Alamin 45

Kuumakaasu käy 105-109 asteessa.
KV:llä oma kiertovesipumppu (vanha) päällä vain iltaisin ja aamuisin. L1 ja L2 kiertovesipumput II -asennolla. (III kohisee niin perhanasti). Patteritermostaatit täysin auki.

Sen olen huomannut, että ylälämmöt käyvät vain 65-67 asteessa pidemmillä pakkasjaksoilla, eikö niiden pitäisi nousta tulistuksen takia vielä tuostakin ylöspäin.

Tunteja on kertynyt 930 h nyt 25.1.2010 mennessä. lämmityskaudella. Ilmeisesti ei kovin paljon (730m3). Käyntiajat noin 45min päällä, 15-20 min pois päältä.

LÄ-V13, 170+70m kaivot, 730m3 kolmessa kerroksessa 1.10.2009 alkaen

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Lämmin vesi ei riitä pakkasella
« Vastaus #1 : 27.01.10 - klo:12:52 »
Laita TREND toimimaan, niin ei tarvitse arvuutella. Lisäksi lue ja toteuta SEPPAANTin ohjeet soveltuvin (sinulla patterilämmitys) osin: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2121.0

Onko talossa käyttövedessä paineenalennusventtiili? Teillä on ongelmasta päätellen suuri virtaama suihkuissa, jos lämmin vesi loppuu kesken.

Jos suihkuttelutottumukset ovat mallia öljylämpö, niin sitten emäntä ja jälkikasvu on opetettava uusille tavoille. Helpoiten se onnistuu laskemalla yläminimi 37 asteeseen  ;D

Jani
« Viimeksi muokattu: 30.11.12 - klo:15:06 kirjoittanut tomppeli »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg