Olen kovasti yrittänyt ymmärtää "LÄ V15 ongelmat" -ketjua. Kaikkea en ymmärrä, täytyy myöntää. Muuttujia on paljon.
Silti, tein seuraavia muutoksia pumpun asetuksiin.
Kiertovesipumput ( 2 kpltta ) laitoin LÄ:ssä kakkoselta kolmoselle. Nereus tukkeja säädettiin isommalle.
Varaajan alamin 29, ero 10
ylämin 40, ero 6
käyrät
L2 ( ei-kosteat tilat, pirtti )
- 20, 35
0, 28
+20, 15
L2 ( poikkeuksellisesti kylppäri, LVI suun. moka )
-20, 36
0, 31
+20, 24
Pakkasta nyt reippaasti yli - 20 astetta.
Näillä säädöillä asunto viileni vähän, yläkerran lattiat ovat viileämmät. Käyrää en uskalla enää alemmas säätää - tulee muuten kylmä.
Kompressori käy edelleen 10 minuuttia ja lepää saman verran.
Mittareita minulla ei ole lattiaputkissa, mutta käsikopelolla tulevan ja lähtevän lattiaveden ero on merkittävä. Eli pitäisikö tämä ensin saada kuntoon? Onko ehdotuksia, mitä voisi kokeilla? Kävi mielessä, että laitanko suntin auki käsiohjauksella ja annan mennä lämmintä vettä lattiaan jatkuvalla syötöllä jonkun aikaa? Toisaalta, kun palaan suntin automaatti ohjaukseen, kylmeneekö paluuvesi taas...?
Maapiirien tilannetta en ole vielä uskaltanut ajatellakaan. Niiden tasapainotusta yms. Molemmissa maakeruupiirissä kuitenkin omat venttiilit ( tästäkin keskusteltiin jossain ketjussa... ).
Neuvoja otetaan vastaan.
pirpana