Kirjoittaja Aihe: V15 varaajan alaosan lämpötila romahtaa  (Luettu 4124 kertaa)

Poissa pirpana

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
V15 varaajan alaosan lämpötila romahtaa
« : 17.01.10 - klo:23:05 »
Heip,

Meillä kai sitten kompura käy pätkäkäyntiä. Kompura käy 5 minuuttia kerrallaan 10 minuutin välein.

Pumppu on 2005 vuoden V15 ( täysteho ).

Asetuksissa varaajan yläosan min on 43 ja alaosan min 45. Kompura käy 5 min ja alaosa saavuttaa 52 asteen lämpötilan. Ja sitten menee 10 minuuttia ja alaosa on taas 45 asteessa. Miksi varaaja viilenee noin nopeaa? Veden kiertoventtiilit on 2-asennossa. Meillä on lattialämmitys reilun 200 neliön kivitalossa. Varaajan arvot on saatu tehtaalta suosituksena.

lämpökäyrät:
pirtin puoli
-20, 37
0 , 29
+20, 15

kosteat tilat
-20, 38
0, 32
+20, 24

Lämpöä on talossa piisannut kuin myös tulikuumaa käyttövettä.

Laittelin jotain tietoja myös tiedonkeruu -ketjuun.

Lisämausteen tähän tuo se, että n. kerran vuorokaudessa pumppu antaa komperessorin käynti hälärin, mittauksen 4 perusteella. Eli käsittääkseni ouman antaa kompuralle käynti käskyn, mutta jostain syystä kompura ei käynnistykään. Tätä on kutsuttu huoltojoukot ihmettelemään ja korjaamaan. Teorioita on jo olemassa, miksi häläriä tulee ( joku rele ei mene kunnolla kiinni tai pressostaatista johtuvaa )

Taustatietoina myös : kompura ja pressostaatti on vaihdettu n. vuosi sitten.

Laskenko alamin lukemaa?

t. pirpana
« Viimeksi muokattu: 17.01.10 - klo:23:21 kirjoittanut pp72 »

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: V15 varaajan alaosan lämpötila romahtaa
« Vastaus #1 : 18.01.10 - klo:09:14 »
Lainaus
Taustatietoina myös : kompura ja pressostaatti on vaihdettu n. vuosi sitten.

Ja noilla asetuksilla vaihdetaan taas tänäkin vuonna.

Lue ja ymmärrä: "Lämpö-Ässä V15 ongelmat!!! Mitä teen?" ketju

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa pirpana

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: V15 varaajan alaosan lämpötila romahtaa
« Vastaus #2 : 22.01.10 - klo:11:02 »
Olen kovasti yrittänyt ymmärtää "LÄ V15 ongelmat" -ketjua. Kaikkea en ymmärrä, täytyy myöntää. Muuttujia on paljon.

Silti, tein seuraavia muutoksia pumpun asetuksiin.

Kiertovesipumput ( 2 kpltta ) laitoin LÄ:ssä kakkoselta kolmoselle. Nereus tukkeja säädettiin isommalle.

Varaajan alamin 29, ero 10
ylämin 40, ero 6

käyrät

L2 ( ei-kosteat tilat, pirtti )
- 20, 35
0, 28
+20, 15

L2 ( poikkeuksellisesti kylppäri, LVI suun. moka )
-20, 36
0, 31
+20, 24

Pakkasta nyt reippaasti yli - 20 astetta.

Näillä säädöillä asunto viileni vähän, yläkerran lattiat ovat viileämmät. Käyrää en uskalla enää alemmas säätää - tulee muuten kylmä.
Kompressori käy edelleen 10 minuuttia ja lepää saman verran.

Mittareita minulla ei ole lattiaputkissa, mutta käsikopelolla tulevan ja lähtevän lattiaveden ero on merkittävä. Eli pitäisikö tämä ensin saada kuntoon? Onko ehdotuksia, mitä voisi kokeilla? Kävi mielessä, että laitanko suntin auki käsiohjauksella ja annan mennä lämmintä vettä lattiaan jatkuvalla syötöllä jonkun aikaa? Toisaalta, kun palaan suntin automaatti ohjaukseen, kylmeneekö paluuvesi taas...?

Maapiirien tilannetta en ole vielä uskaltanut ajatellakaan. Niiden tasapainotusta yms. Molemmissa maakeruupiirissä kuitenkin omat venttiilit ( tästäkin keskusteltiin jossain ketjussa... ).

Neuvoja otetaan vastaan.

pirpana

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Re: V15 varaajan alaosan lämpötila romahtaa
« Vastaus #3 : 22.01.10 - klo:11:41 »
Onko tietoa, että millaiset eristeet teidän lattian alla on? Yksi keino tutkia laatan vuotoja, on kolata lunta kivijalkaa vasten ja katsoa, että sulaako. Jos lumi sulaa, niin eristys ei ole täysin kunnossa. Tämä testaus ei ole kyllä pidemmän päälle terveellistä, saattaa rakenteet kostua...
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).

Tupa 182m2/151m2 ja 55,5/49m2 autotalli
#107 #232

Poissa pirpana

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: V15 varaajan alaosan lämpötila romahtaa
« Vastaus #4 : 22.01.10 - klo:12:24 »
Taloa ei olla itse rakennettu mutta...eristeiden pitäisi olla kunnossa. Rakennustapaohjeiden mukaiset. Laatan alla oli muistaakseni 15 senttiä eristettä ja talo on anturasta ylöspäin lammin 40 senttiä paksua lämpökiveä.

MUTTA, isoja ikkunoita on ja lattiaan saakka asti : (. Yläkerrassa näillä pakkasilla ja näillä LÄ asetuksilla lattia on aivan kylmä ikkunoiden edestä. Vaikka on tiheää nereus putkivetoa ikkunoiden alla.
« Viimeksi muokattu: 22.01.10 - klo:12:34 kirjoittanut pp72 »

Poissa IAP

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 92
Re: V15 varaajan alaosan lämpötila romahtaa
« Vastaus #5 : 22.01.10 - klo:13:01 »
Lainaus
Pakkasta nyt reippaasti yli - 20 astetta.

Näillä säädöillä asunto viileni vähän, yläkerran lattiat ovat viileämmät. Käyrää en uskalla enää alemmas säätää - tulee muuten kylmä.
Kompressori käy edelleen 10 minuuttia ja lepää saman verran.
Tuosta ei oikein selvinnyt että onko tuossa nyt vielä jotain pumpun toimintaan liittyvää ongelmaa. Alkuperäiset säätösi olivat aika lailla pielessä, niillä pumppu kävi koko ajan tarpeettoman kuumana. Nyt käyntiaikasuhde on 50 % kovista pakkasista huolimatta, ja eikös se ole aika hyvä? Reserviä on vielä melkein toiset 50 % ("melkein" siksi, että jatkuvalla käytöllä kaivo ennen pitkää jäähtyisi ja saatava teho jonkin verran pienenisi). Samanlaisia käyntijaksoasioita muuten pohdittiin tässäkin ketjussa: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2132.0 . Kylmät lattiat ovat tietysti ikäviä, mutta isoista ikkunoista voi seurata kylmät lattiat, jotka taas jäähdyttävät kiertovettä ja lyhentävät pumpun lepojaksoa. Voihan olla että niitä putkia ei sittenkään ole ihan tarpeeksi niiden ikkunoiden kohdalla, ja silloin pitää vain lattialämmityspiirien säädöillä ja tarpeen mukaan lämpökäyrää nostamalla yrittää saada sisäolot siedettäviksi.