Täytyy sanoa että paljon tietoa on foorumia lukiessa saanut kun noviisina systeemiä tutkii niin pumpun sielunelämää ymmärtää vähän paremmin.
Nyt kuitenkin kovilla pakkasilla tuli tuli eteen probleema jota en oikein tajua, huonelämpö L1 tippuu +17C paikkeille kun ulkomittari näytti -33C ja piti turvautua takkaan. L2(kosteat tilat: khh, sa ph, 2x wc) on sitävästoin vähän lämpimämpi.
Hankimme siis talon jossa V15 v2005 pumppu ja vesikiertoinen lattialämmitys. Jos nyt olen ymmärtänyt oikein niin lattiaan ei pitäisi ajaa paljoa yli +40 asteista vettä. Nyt talvella käyrän asetus seuraava:
L1 -20 +39
0 +33
+20 +25
L2 -20 +39
0 +34
+20 +23
ylämin +55
alamin +35
Talo on puutalo mutta kuitenkin aika kuumalla tuo -20 kohta taitaa olla ? Ottaako pumppu veden lattiaan varaajan alaosasta, ei kai tuo alamin asetus kovilla pakkasilla sitten riitäkään?
Kiertovesipumppu on kolmosella ja säätimen mukaan lattiaan menevä vesi on käyrän mukaista(poislukien yli -30 asteen pakkaset missä +40 asteeseen säädetty rajoitin tulee kehiin mukaan). :-?
Miten tuota homman tutkimista pitäis jatkaa? Auttakee!?
lisätietoa ketjussa