No aletaanpas sitten......
1) Lämpö-Ässän säätäminen vaatii aikaa, pitkää pinnaa ja hyviä "perslihakksia"
2) Sinulla olleet asetusarvot on hyvä lähtökohta aloituspisteeksi.
Ylä min 47C, ero 6C
Ala min 30C, ero 6C
Mitkä ovat lataus- ja LJ1 kiertovesipumppujen tehoasetukset?
3) Asenna tulistimelta ylävaraajaan menevään putkeen lämpömittari.
Tavallisen digitaalisen ulko/sisä lämpömittarin ulkoanturi teipataan putken päälle ja lämpöeristetään hyvin. Mittausalue 70C asti.
Putki löytyy "konehuoneen" vasemmalla puolella olevan pellin alta, toinen putki ylhäältä päin.
4) Nyt istut pumpun viereen ja teet olosi mukavaksi. Kirjaa ylös pumpun lämpötilat normaalin käyntijakson ajalta. Eli sellainen käyntijakso mitä ennen muutamaan tuntiin ei ole käytetty lämmintä vettä suuria määriä.
Yhden minuutin välein
-Varaaja Ylä
-Varaaja Ala
-Kuumakaasu
-Tulistimelta ylävaraajaan
-Shunttiventiilin asento
5) Kirjoitat mittausarvot tänne palstalle tai lähetät minulle yksityisviestinä, niin analysoin ne ja sen jälkeen mietitään mitä pitää tehdä.
ATS