Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: T8 säätäminen  (Luettu 6593 kertaa)

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
T8 säätäminen
« : 18.12.06 - klo:13:02 »
Seuraavaksi menee testiin oheiset parametrit.

y.min 47  UPDATE 46
y.ero 10  UPDATE 6  (ei kannata kasvattaa...)

a.min 20 UPDATE 25
a.ero 10

Lämpökäyrää lähden nostamaan pikkuhiljaa ylöspäin. (sisälämpö nyt noin +19)
UPDATE  Eipä tuo sisälämpö hevillä nouse. Pitänee kokeilla jotain hengellistä.
(ehkä kellarin kiertoa pitää kuristaa jotta saan yläkertaan enämpi lämpöä, höh)

Vuan tulipa mieleen...
Olikos tuossa Oumanissa alaosan maksimilämmölle vakiona jokin 55 asteen asetusarvo?
(toiminee TAIylä alle43vaikka ala yli36 -tilanteen stoppaamisessa .... jos bugit sen sallii)
Ja yläohjauksen rajoituskin siellä kait on, vakiona 70 astetta?

Onko kokemusta kannattaako nuita esim. säätää alemmas?

*************

Hoxoita.

Nostin alaminimimin 20:stä 25 asteeseen. Sen seurauksena nousi tulistinosan lämpö tasaisesta 47...48 asteesta 51...53 asteeseen.

(yläosan pyynti on 46 ... ja siihen taidan sen jättää... yläero edelleen 6)

Lämpökaivosta palaavan nesteen lämmöt hieman ihmetyttää...

Ne seilaa +1 ja +3 asteen välillä melkein mielivaltaisesti.

Aamulla kun on yöllinen +1 asteen lämmön korotus ollut päällä on paluunesteen lämpö +1 ... +1.5 astetta. Ja illalla on paluunesteen lämpö 3 astetta.
Yhden ajon aikana paluunesteen lämpö ei aina edes laske lainkaan. Eilenkin meinasin tukehtua kahviini kun ihmeissäni totesin noin 10 minuutin pörinän jälkeen paluunesteen lämmön lähteneen nousuun.  Alkuvaiheen +2.5:stä paluunesteen lämpö hiippaili tuonne 3.2 asteeseen.

(käyntijaksot pikkupakkasella alaosan ohjaamana on nyt noin 50 minuuttia, alaero 10)
« Viimeksi muokattu: 27.12.06 - klo:10:24 kirjoittanut KimmoK »
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: T8 säätäminen
« Vastaus #1 : 02.01.07 - klo:10:22 »
Jaah.... kun alaero on 10 & alaminimi 25 ja  yläero 6 tulee melkopitkä käyntijakso silloin kun käytetään kuumaa vettä niin että tulistinosa alittaa yläminimin.

Taidan alaeroa pienentää hieman.

Maasta tulevan veden lämpöä seurailtuani olen tulossa siihen tulokseen että 20-30 minuutin käyntijakso alkaa olla pisin järkevä.

Eli kun MLP starttaa tulee lämpökaivosta aluksi 1... 1,5 asteista nestettä.
Ja 10 minuutin kuluttua lämpökaivosta tulee yli 3 asteista nestettä. 50 minuutin kuluttua lämpökaivosta tulee jälleen jotain noin 1 asteista nestettä.

Eli tuosta vois arvella että 10 minuutin käynnin kohdalla lienee hyötysuhde korkeimmillaan.

Kuumin varaajan pohjalta mitattu lämpö on noin 35 astetta, sen jälkeen kun yläosan ohjaamana alaosan yläkolmanneksen lämpö nostettiin 40 asteeseen.
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: T8 säätäminen
« Vastaus #2 : 02.01.07 - klo:11:33 »
Lainaus

Eli kun MLP starttaa tulee lämpökaivosta aluksi 1... 1,5 asteista nestettä.
Ja 10 minuutin kuluttua lämpökaivosta tulee yli 3 asteista nestettä. 50 minuutin kuluttua lämpökaivosta tulee jälleen jotain noin 1 asteista nestettä.

Eli tuosta vois arvella että 10 minuutin käynnin kohdalla lienee hyötysuhde korkeimmillaan.


Tuo lämpötilan tippuminen käyntijakson aluksi vaikuttaa oudolta. Itselläni se tippuu 4 asteesta 2 asteeseen kun täytetään ammetta. Paluulämpö kaivoon on aina aika tasan kaksi astetta pienempi.

Onko sulla kaivo täynnä vettä?
Maaosuus kaivolta taloon lienee kuitenkin hyvin eristetty?

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: T8 säätäminen
« Vastaus #3 : 02.01.07 - klo:12:29 »
Voisiko kaivon alkupää olla jäässä/kohmeessa?

Tosin 10 minuutissa lenkki lienee jo pyörähtänyt?

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: T8 säätäminen
« Vastaus #4 : 02.01.07 - klo:13:55 »
tipotellen lisäinfoa, heh


@sailor
kun pumppu lähtee käyntiin niin ei se paluuveden lämpö notkahda juurikaan vaan se on edellisen ajon jäljiltä siinä 1...1.5 asteessa. Anturi on heti seinästä sisään tulevassa putkessa 13mm armaflexin alla.

Kaivolta talolle tuleva 15m pätkä on pääosin 50mm EPS:n sisässä paitsi kurveissa 13mm solumuovin sisässä. Tarkoitus oli että ne olisi lisäksi tämän talven ajan lumen alla. No se lumi tuli ja se meni.

Sotkamon porakaivon raportin mukaan vesi olisi 6m pinnalta. Mutta en ole tutkinut asiaa. Porarit oli hieman maistissa joten porauspötäkirjassa ei ehkä pidä paikkaansa muu kuin syvyys (tuli itsekin laskettua ne porasalkot) ... toivottavasti siellä on putkea enemmän kuin vain "näön vuoksi".
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa skiman

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 106
  • Maalämpö, mutta millainen?
Re: T8 säätäminen
« Vastaus #5 : 02.01.07 - klo:15:01 »
kuninka syvällä sulla oli kallio?

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: T8 säätäminen
« Vastaus #6 : 02.01.07 - klo:15:42 »
15 metrissä alkoi tuutista lentää mustaa pazkaa eli siitä alkoi kallio.

Sotkamolaiset puski sitä teräsputkea 3 metriä kallion sisään.

Ja kaivo siis kaikenkaikkiaan 205m syvä.

**********

Säätelyt jatkuu....

Asennutin varaajan kylkeen aikoinaan kaksi vedensekoitinta. Nyt tuli suihkuteltua ja mittailtua & säädeltyä.  Hauskaa puuhaa pienelle propellihatulle.

Fiilistelin että myös T8:n säädöissä lienee ehkä vielä optimoimista käyttöveden riittävyyden suhteen.
Jos suihkussakävijöitä olisi ollut enemmän kuin kaksi niin olisikohan lämpöistä vettä riittänyt, yläosa oli tipahtanut 41 asteeseen ja alaosa 32 asteeseen & pumppu oli työssään. Vaan enpä taida murehtia ennen kuin tulee ensimmäinen kylmä suihku...
« Viimeksi muokattu: 04.01.07 - klo:12:30 kirjoittanut KimmoK »
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: T8 säätäminen
« Vastaus #7 : 08.01.07 - klo:09:36 »
Lämpökaivo hyytyy?
http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=idOngelmiaYleis;action=display;num=1168241682;start=0#0

Ei hyytynytkään.

*****ASETUKSIA*****

Alaminimi nyt 28   (haen hieman pelivaraa käyttöveden riittävyyteen, alaosa kerkiää nyt paremmin mukaan kun käyttövettä menee paljon)
Alaero nyt takaisin 6.  (kaksiputkinen 202m aktiivireikä ei kykene antamaan kerralla lämpöä pidenpään ajoon??? kts yllä oleva linkki)

*****ÄÄNIHAVAINTOJA******

BOSH Jääkaappi, BOSH pakastin ja AGE induktioliesitaso pitävät kukin yksinään enemmän ääntä kuin keittiön alapuolella kellarissa oleva Lämpöässä T8. (keittiössä kuunneltuna, tietenkin)
« Viimeksi muokattu: 26.01.07 - klo:10:38 kirjoittanut KimmoK »
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: T8 säätäminen
« Vastaus #8 : 26.01.07 - klo:10:42 »
Testailen vaikuttaako tulistustehoihin seuraava muutos:
- alaero 7->8
- alaminimi 30->29
- yläminimi 46
- yläero 6

(koetan poistaa superpitkät ja epätaloudelliset käyntijaksot joita syntyy jos käyttöveden vuoksi kone joutuis tekemään hitommoisen lämmönnoston ... siksi en laske alaminimiä kamalan alas enkä yläminimiä kamalan ylös. Toistaiseksi on kuuma vesi riittänyt. Jossain vaiheessa pitäis laittaa kodin automaatio ohjaamaan Oumania siten että tilanteen mukaan asetukset muuttuisivat. Ohjaimeksi olisi tuo Nokia770 ihan kiva.)
http://www.engadget.com/2006/12/14/puppybot-has-a-nokia-770-for-a-head/

***************
Hauska havainto ulkolämpötilan keskiarvoistusviiveen positiivisesta vaikutuksesta.

Kun aurinko painui mailleen alkoi ulkolämpö tipahtaa -12 asteesta ja muutaman tunnin päästä se oli -21.

kun menin klo22 katteleen maalämpömyllyä siellä oli info että ulkolämpötilan keskiarvoistusviiveen vuoksi menovesi oli -1 allle säätökäyrän ja kotvasen päästä 0 alle säätökäyrän.

Siitäpä seurasi se että T8 pörisi noin tunnin yhteen menoon koska shuntin avautuessa lisää imi lattia niin paljon lämpöä että varaajan alaeron (8astetta) täyttymiseen meni reilusti normaalia pidenpään. Ja koko homma yösähköllä. ;-)
(jos laittaisin päiväpudotuksen takaisin päälle aamupäivälle/päivälle niin sais tuo kevätaurinko hoidella päiväpuolella hommiaan tehokkaammin)


mitäpä muuta tähän blogiinin, heh ...

Säädöt on aikas hyvät. Mutta käyttöveden kytky & sekoitin kantsis kykeä niinkuin ekowellissä eikä niin kuin LÄ T mallin ohjeissa...
UPDATE: eiku mulla on vaan nyt kytketty väärin ...  

ja ohjaukseen vois laittaa aikamoisen rekkalastillisen hienosäätöjä ... pitännee alkaa soitella kempeleen pojille joku päivä ...


Mulla varmaan ois nyt aika sopevat säädöt ympäri vuoden kahdelle ja puolelle hengelle. Mutta poreamme ja tiimin saunailta vaatisi varmaan erit säädöt. Samaten talvella lämmityksen hyötysuhteen maksimoimiseksi pitäisi tehdä temppuja. Tää LÄ T8 vois olla täysverinen liukuvalauhdutteinen lämpöpumppu COP4.5:lla mutta nykyisellään se ei vielä sitä oo...

Niinjooo ja se maapiirin pumppu pitäis vaihtaa pienempään. Eihän tässä olla vettä kunnanvesijohtoverkkoon syöttämässä. Ennemminkin lapiolla puuroa suuhun mättämässä & norsupyssyn kanssa jänisjahdissa yms. saateri soikhoon.
 :P ::)
*************
Jiihaaa!!! Pakkanen seilaa +8 ja +26 asteen välissä, päivällä paahtaa aurinko sisään. Ei mahda säädöt mennä kohdilleen ilman huonekompensointianturin hankkimista....

Oumanin ulkoanturi on varmaan syksyllä oikeassa paikkaa ollessaan pohjoisseinällä mutta keväällä se sais olla eteläseinällä....
*************
UPDATE
Kun pakkasta on about -20...-26 ja polttaa yhden sylillisen puuta leivinuunissa per päivä käy T8 12.5h per päivä.  Ja kun pakkasta on -8...-11 astetta ja leivinuunia ei lämmitetä, niin T8 käy noin 10 tuntia per päivä. (käyntisyklit on parin tunnin luokkaa)

Ja pieni v*tutuksen poikanen: kun kädellä kokeilee varaajan peltikuorta niin huomaa että varaaja on pinnaltaan kuumenpi yläosasta kuin alaosasta. Eli mielestäni 50mm SPU eristettä on liian vähän tulistinvaraajan yläosassa. Pitää virkata myssy varaajalle.  ;-)
« Viimeksi muokattu: 06.02.07 - klo:16:22 kirjoittanut KimmoK »
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: T8 säätäminen
« Vastaus #9 : 13.09.09 - klo:22:45 »
kaikkea sitä on tullut joristua  :-[
ja ei se vielä mithään...

Lukasin just jotta mitä ouman sannoopi näin syyskuun kolomastoista 09, kun se sai kuumaveen käskemänä käyntisyklin lophuun. (vaemo kävi suihkussa)

ylä 48 ala 40 kuumakaasu 72c'
(yläminiimi asetettu 46)

kinkkumittareissa ja pintamittareissa:
varaaja ylä 44 (kinkku)
varaajalle tulistimelta paluu 41 (pinta, klappia muutama aste, MUISSAKIN varmaan)
alaosan varaajaan paluu 40,5 (pinta)
alaosan lauhduttimelle meno 34 (pinta)
alaosan yläosa skinkamätare 38
alaosan alaosa skinkamätare 33

Mukevalta näyttää mun mielestä, vaikka ite oonki säätäny.
Ja se 10500kwh kokonaisenergiakulu 230m2 töllissämme ei pölöjemmältä näytä sekhään.
(junakauta mie en vieläkhään käsitä passiivitalovouhotusta, saman ne haukkaa ko meiläki, enämpiki... :o)
Sitäkö tuuskaa normitalon ja laittaa pikkasen lissää eristettä sinne minne sitä halavimmala saapi ja laittaa maalämmön niin sillä pesee passiivitalon "sallitun" kokonaisvuosikulutuksen ilman että tarttee olla kynttilänvalossa koko vuen. :-X
« Viimeksi muokattu: 13.09.09 - klo:22:48 kirjoittanut KimmoK »
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl