Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Pumpun säätäminen (V 10,5)  (Luettu 31750 kertaa)

Poissa PeteK

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Lämpöässä V13
Re: Pumpun säätäminen (V 10,5)
« Vastaus #40 : 20.02.09 - klo:09:36 »
Hieman lisäkuvaa säädöistä:


Tulistinpiirin venttiili oli tehdasasetuksena täysin auki.
Virittelin lämpömittarin ja kuristin sen verran, että lämpötila nousi ~60°C, kun pumppu on pyörinyt noin 5min. Enempää en uskaltanut kuristaa. Nyt venttiili auki noin 1/3.
Parametrit:
Ylämin: 50
Yläero: 6
Alamin: 35
Alaero: 6

Yläosan lämpö nousee vain joka toisella kerralla yli tuon pysäytysrajan 53°C ennen alaosan nousemista yli pysäytysrajan.


Alla kuvaa, kun nostin alaminimin 40°C:een. Nyt näyttäisi pumppu ohjautuvan kokoajan varaajan alaosan mukaan.





Tässä vielä kuvaa, kun laskin latauspumpun nopeuden 3 -> 2
Näyttäisi olevan vielä rauhallisempi tuo yläosan lämpötilan muutos.
Tällaista tällä kertaa.




Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: Pumpun säätäminen (V 10,5)
« Vastaus #41 : 20.02.09 - klo:10:51 »
Lainaus
Yläosan lämpö nousee vain joka toisella kerralla yli tuon pysäytysrajan 53°C ennen alaosan nousemista yli pysäytysrajan.


Alla kuvaa, kun nostin alaminimin 40°C:een. Nyt näyttäisi pumppu ohjautuvan kokoajan varaajan alaosan mukaan.

Näinhän nämä V-mallit tyypillisesti tekevät.
Hyvän hyötysuhteen kannalta pitäisi alaosa saada käyrän ohjaamaksi.
Aseta Ala min 30C
Käyrä pyytää nyt n.33C
Nyt alaosan pitäisi käydä välillä 32C - 38C.

Nykyisellä Ala min 40C alaosa käy 40C - 46C. Keskimäärin 8C lämpimämpänä kuin matalin mahdollinen. Tämä vaikuttaa jo selvästi hyötysuhteeseen.

Ainakin V-7.0:ssa jos latauspumppu on lll-asennossa on virtaus niin suuri, että se sekottaa ja jäähdyttää selvästi ylävaraajan alaosaa. Minulla toimii parhaiten, jos latauspumppu on l-asennossa.

Pudota Ala min 30C:een ja säädä sen jälkeen tulistusta. Tämä 60C 5min jälkeen on ehkä vähän alakanttiin.
Ja laita uusia trendejä, koska niistä toiminta selviää parhaiten.
ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa PeteK

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Lämpöässä V13
Re: Pumpun säätäminen (V 10,5)
« Vastaus #42 : 20.02.09 - klo:11:58 »
Lainaus
Näinhän nämä V-mallit tyypillisesti tekevät.
Hyvän hyötysuhteen kannalta pitäisi alaosa saada käyrän ohjaamaksi.
Aseta Ala min 30C
ATS

Kuinka korkeaksi tuon tulistuspiirin lämmön uskaltaa nostaa? Nykyisellä venttiilin asennolla piirin lämpö nousee yli 70°C:een, jos pumppu käy pitkään (esim. suihkun aikana).

Mites kun tuon alaminimin laskee noin matalalle, niin riittääkö käyttövedessä enää potkua käydä suihkussa.
Jos oletetaan, että menen suihkuun juuri kun pumppu on lepovaiheen lopussa. Kun varaajan ylälämpö on 53°C ja alalämpö 32°C, niin riittääkö tuosta lämmintä vettä kovin monelle pesijälle?
Täytyy kokeilla ja ihmetellä...

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: Pumpun säätäminen (V 10,5)
« Vastaus #43 : 20.02.09 - klo:12:14 »
Lainaus
Kuinka korkeaksi tuon tulistuspiirin lämmön uskaltaa nostaa? Nykyisellä venttiilin asennolla piirin lämpö nousee yli 70°C:een, jos pumppu käy pitkään (esim. suihkun aikana).

Mites kun tuon alaminimin laskee noin matalalle, niin riittääkö käyttövedessä enää potkua käydä suihkussa.
Jos oletetaan, että menen suihkuun juuri kun pumppu on lepovaiheen lopussa. Kun varaajan ylälämpö on 53°C ja alalämpö 32°C, niin riittääkö tuosta lämmintä vettä kovin monelle pesijälle?
Täytyy kokeilla ja ihmetellä...

70C ei ole mitenkään paha. Mutta jos mittarisi asteikko loppuu siihen, niin kannattaa pitää max lämpötila siinä. Tulistetun veden lämpötila on verrannollinen alaosan lämpötilaan. Samalla venttiilin asennolla saadaan korkealla alaosan lämpötilalla kuumempaa tulistettua vettä kuin matalalla alaosan lämpötilalla.

Matalalla alaosan lämpötilalla on käyttöveden reservi pienempi. Riittävyys selviää kokeilemalla kuuntelemalla pesuhuoneesta tulevia kommentteja.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 682
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Pumpun säätäminen (V 10,5)
« Vastaus #44 : 20.02.09 - klo:19:08 »
Lainaus
Hieman lisäkuvaa säädöistä:


Tulistinpiirin venttiili oli tehdasasetuksena täysin auki.
Virittelin lämpömittarin ja kuristin sen verran, että lämpötila nousi ~60°C, kun pumppu on pyörinyt noin 5min. Enempää en uskaltanut kuristaa. Nyt venttiili auki noin 1/3.
Parametrit:
Ylämin: 50
Yläero: 6
Alamin: 35
Alaero: 6

Yläosan lämpö nousee vain joka toisella kerralla yli tuon pysäytysrajan 53°C ennen alaosan nousemista yli pysäytysrajan.


Alla kuvaa, kun nostin alaminimin 40°C:een. Nyt näyttäisi pumppu ohjautuvan kokoajan varaajan alaosan mukaan.





Tässä vielä kuvaa, kun laskin latauspumpun nopeuden 3 -> 2
Näyttäisi olevan vielä rauhallisempi tuo yläosan lämpötilan muutos.
Tällaista tällä kertaa.




.... eli voimaa / täystehomitoitus, kun noin vartin kerralla käy talvipakkasella

Toisaalta pääasia, että lämpö riittää. Ehkä vähempikin teho  riittäisi ?

Laitappa seuraaviin kuvaajiin näkyviin kuumakaasun lämmöt vielä, jos onnistuu, niin näkyy tulistuspoweria.

Poissa PeteK

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Lämpöässä V13
Re: Pumpun säätäminen (V 10,5)
« Vastaus #45 : 21.02.09 - klo:12:28 »
Pumppu on ylimitoitettu pelkälle talolle. Pumppuun on tarkoitus kytkeä autotalli tulevaisuudessa. Enää puuttuu vain se autotalli...
Otanpa seuraaviin kuviin kuumakaasun mukaan.

Asiasta toiseen.
Lattialämmitysjärjestelmänä WehoFloor, jossa on jakotukilla jokaiselle piirille virtausmittarit. Lattialämmityssuunnitelmissa on kerrottu jokaisen lattiapiirin virtaamat, jotka olen nyt säätänyt ohjeiden mukaan. Ongelma on se, että kokonaisvirtaamasta tulee niin iso, että LJ1-pumppu pitää olla 3-asennossa, jotta nuo suunnitelman virtaamat saavutetaan. Lämpö pysyy kyllä tasaisesti ~23,5-24 asteessa joka huoneessa noilla säädöillä. LJ1-piirin paluun lämpötila on noin 3 astetta matalampi kuin lähtö. Onko tuosta pumpun pidosta maksimilla muuta haittaa, kuin isompi sähkönkulutus?