Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Ouman203 relelähdöt pumpun ohjaukseen  (Luettu 5858 kertaa)

Poissa maajussijussi.

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • V10/190m/185m2
Ouman203 relelähdöt pumpun ohjaukseen
« : 09.01.09 - klo:09:31 »
Onko kukaan hyödyntänyt Ouman203GL:n relelähtöjä,esim. lämpimän käyttöveden kiertopumpun ohjaukseen ? Tuli mieleeni että olisi kätevä ohjata em. pumppua kun Oumanissa on kellotoiminto valmiina. Voisi asetella pumpulle käyntiajan. Ilmeisesti apurelettä/kontaktoria ei tarvita vaan 230VAC voi kytkeä suoraan Oumanin relelähdön kautta ?!

Poissa Larux

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Ouman203 relelähdöt pumpun ohjaukseen
« Vastaus #1 : 09.01.09 - klo:10:19 »
Harmillisesti molemmat relelähdöt ovat jo käytössä. Toisella ohjataan sähkövastusta ja toisella kompuraa :( Tässä suhteessa Oumanin logiikka on hieman rajoittunut. Perus Oumanin kellolla toki voisi ohjata relelähtöjä, mutta mlp-Oumanit ovat hieman viritettyjä versioita.
« Viimeksi muokattu: 09.01.09 - klo:10:29 kirjoittanut larux »

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: Ouman203 relelähdöt pumpun ohjaukseen
« Vastaus #2 : 09.01.09 - klo:10:37 »
Onpas vajavainen toiminnoiltaan jos on olemassa relelähtö ja kello ohjausksessa ja jos sitä kello-ohjausta ei saa ohjauttua releelle...hohoh.
Milläs sitä relettä voi ohjata? ::)

Poissa Larux

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Ouman203 relelähdöt pumpun ohjaukseen
« Vastaus #3 : 09.01.09 - klo:10:50 »
Lainaus
Onpas vajavainen toiminnoiltaan jos on olemassa relelähtö ja kello ohjausksessa ja jos sitä kello-ohjausta ei saa ohjauttua releelle...hohoh.
Milläs sitä relettä voi ohjata? ::)

Relelähtöjä (2kpl: kompura ja vastus) ohjaa Oumanin logiikka asetetun käyrän mukaisesti antureiden mittaustulosten perusteella.  Kyllä niitä releitä siis ohjataan, ne eivät vain ole _vapaina_ rupelihattulämmittäjille.

Kello-ohjauksella ohjataan käyrää, joka puolestaan ohjaa releitä :)
« Viimeksi muokattu: 09.01.09 - klo:10:51 kirjoittanut larux »

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: Ouman203 relelähdöt pumpun ohjaukseen
« Vastaus #4 : 09.01.09 - klo:11:33 »
oolrait, oletin että siellä olis ollu rele ihan "tyhjillää" eli vapaana.
"slurps">>>> joutu syömään sanansa. ;)

Poissa maajussijussi.

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • V10/190m/185m2
Re: Ouman203 relelähdöt pumpun ohjaukseen
« Vastaus #5 : 09.01.09 - klo:12:08 »
Saisikohan relelähtöjä lisävarusteena lisättyä ?!

Poissa Larux

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Ouman203 relelähdöt pumpun ohjaukseen
« Vastaus #6 : 09.01.09 - klo:16:20 »
Ei saa "suoraan". Säädintä itseään voi varustella vain erilaisilla väyläsovittimilla.

Jos pelimerkkejä löytyy voit Oumanin sisälle asennella esim. Ouman MODBUS 2000-väyläkortin ja kytkeä säätimen lisäksi tähän modbus väylään vaikkapa Ouman EH-686 ohjausyksikön (6 relettä) ja Ouman EH-Net webbipalvelimen. Jos EH-Net tuntuu liian simppeliltä voisi tuon modbus tai lon väylän  kytkeä mahdolliseen muuhun taloautomaatioon. Kiertovesipumppu voisi käynnistyä vaikka valaistuksen liiketunnistimien, sähkökatkaisimien tai ovikytkimien ohjaamana :)

Eli laajennettavuutta on vaikka kuinka, mutta se tapahtuu säätimen ulkopuolella.

Sitten voisi koko kokonaisuutta (ml. kv-kiertovesipumpun ajastus) säädellä mukavasti mistä vain webbiselaimella :) Kalliiksihan se tulisi, mutta elämä on.
« Viimeksi muokattu: 09.01.09 - klo:16:25 kirjoittanut larux »

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Re: Ouman203 relelähdöt pumpun ohjaukseen
« Vastaus #7 : 12.01.09 - klo:15:04 »
Onko kellään hintatietoa tuolle modbus-kortille ja EH686-laajennusyksikölle? Millä siihen lisäpalikkaan saa tehtyä softan pätkiä?
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).

Tupa 182m2/151m2 ja 55,5/49m2 autotalli
#107 #232

Poissa Larux

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Ouman203 relelähdöt pumpun ohjaukseen
« Vastaus #8 : 12.01.09 - klo:19:46 »
Hinnasto löytyy firman nettisivuilta: http://www.ouman.fi/Suomi/pdf/Ouman%20hinnasto%202008_09_29_screen.pdf

Pikaisella katselmoinnilla sinun esittämäsi kamppeet maksavat n. 600 eur (alv 0)

Lisäpalikkaan(kaan) ei käsittääkseni itse pääse softaa värkkäämään. Lisätietoja luonnollisesti Oumannin nettisivuilta.

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Re: Ouman203 relelähdöt pumpun ohjaukseen
« Vastaus #9 : 13.01.09 - klo:08:44 »
Jo oli kallis paketti ja softaa ei tosiaankaan pääse itse värkkäämään (konfigrointityö veloitetaan erikseen). Tällä olis ollut kätevä ohjata viilennys/esilämmityspatteria, mutta näköjään tulee huomattavasti edullisemmaksi laittaa pari erillistä termostaattia...
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).

Tupa 182m2/151m2 ja 55,5/49m2 autotalli
#107 #232