Lämpölaajeneminen
Yleisin syy paisuntasäiliön ylitulvimiseen on kaivon jäätyminen, mutta sinullahan 600m keruuputkisto hiekkamaassa (?), joten kaivon jäätyminen ei tule kysymykseen.
Onhan keruunesteenä tavallinen vesi-viina-seos?
Vesiviinan ja putkimuovin lämpölaajenemiskerroin on melkein sama, joten keruuliuoksen lämpötilanmuutokset vaikuttavat vain vähän paisuntasäiliön pinnankorkeuteen.
Olen seurannut oman L-Ässän paisuntasäiliön pintaa keruuliuoksen keskilämpötilan suhteen.
Laskelmieni mukaan 600 m keruuputkistossa 1C lämpötilan lasku vajentaa paisuntasäiliötä 0,24 litraa.
Jos oletetaan, että säiliössä oli nestettä 1/3 koko tilavuudesta = 1,0 litraa, riittää n. 4C maalämpötilan lasku siihen, että säiliö menee tyhjäksi ja keruuputkistoon pääsee ilmaa.
Pumpun pysähdyttyä putkistossa olevan ilman pullistellessa ja nesteen lämmitessä ja laajetessa tulvii paisuntasäiliö yli.
Osaatko sanoa mikä oli säiliön pinta ja keruupiirin lämpötilat ennen ongelmia?
Kuinka paljon maapiiri jäähtyi lämmitettäessä kylmää taloa ja oliko se vielä äskeisten pakkasten aikaan?