Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: C7 kokemuksia  (Luettu 5121 kertaa)

Poissa oldemar

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
C7 kokemuksia
« : 18.05.06 - klo:15:12 »
Meillä on 145m2 yksikerroksinen talo, lämmönlähteenä Lämpöässä C7. Tuossa mallissa lämmin käyttövesi tehdään "lennossa" eli käyttövesi menee varaajassa olevan kierukan läpi ja vesi lämpiää matkalla kierukan läpi.

Huomasin, että talvella lämmin käyttövesi loppui joskus suihkun yhteydessä yllättävänkin helposti. Joskus ei vesi riittänyt edes yhdelle peseytyjälle, ja meillä ei suihkussa lotrata varmasti viittä minuuttia kauempaa. Ei se vesi nyt mitään kylmää ollut, mutta ei sitä oikein lämpimäksikään voi sanoa.

Lämpimän veden riittävyys oli jotenkin riippuvainen ajankohdasta, toisinaan vesi riitti ihan hyvin. Oletan että ongelmalla ja lattialämmityksellä on yhteys. Eli jos sattui menemään suihkuun juuri kun lämpöä oli käytetty paljon talon lämmittämiseen, niin lämmin käyttövesi loppuu nopeammin.

Onko tuossa C7 mallissa olemassa jotain asetusta, jolla voisi varmistaa että lämmin käyttövesi ei lopu?

Pumpulle ei ole tosin vielä tehty loppusäätöä, säädöillä varmaan voitaneen vaikuttaa tuohon ongelmaan jotenkin?

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: C7 kokemuksia
« Vastaus #1 : 18.05.06 - klo:16:07 »
Tämä on osittain arvausta, koska c-malli on minulle tuntematon.

Säiliössä olevan veden lämmölle on määritetty maksimi ja minimilämpötilat. Jos vesi on kylmennyt lähelle minimilämpötilaa niin silloin suihkuttelu käynnistää kyllä maalämpöpumpun, mutta lämmintä vettä ei saada tuotettua reaaliaikaisena.

Silloin kun lämmin vesi ei ole riittänyt, niin pumpussa  on ollut käynnistyminen lähellä.

Asetuksia muuttamalla voidaan säiliön minimilämpötilaa nostaa, sekä vaikuttaa siihen paljonko veden lämpö laskee ennen kuin pumppu taas käynnistyy. Tässä kääntöpuolena on tietysti hyötysuhteen heikentyminen ja/tai käyntijaksojen lisääntyminen.

Tähän saat tarkemmat ohjeet kun kerrot mitä asetusarvoja pumpussasi on käytössä.

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa evt752

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 546
  • Ekowell EVT 752
Re: C7 kokemuksia
« Vastaus #2 : 18.05.06 - klo:16:19 »
Lainaus
Meillä on 145m2 yksikerroksinen talo, lämmönlähteenä Lämpöässä C7. Tuossa mallissa lämmin käyttövesi tehdään "lennossa" eli käyttövesi menee varaajassa olevan kierukan läpi ja vesi lämpiää matkalla kierukan läpi.
Tuntuu kovin samanlaiselta kuin ekowellissä, siis tuo käyttöveden lämmittäminen lennossa.

Onko mallissa yläsäiliön veden lämpötilan säätöä? Ekowellissä lämmin käyttövesi priimataan yläsäiliössä ja näin kesäaikaan on tärkeää, että yläsäiliössä on riittävän kuumaa, jotta lämmintä vettä riittää. Käytännössä yläsäiliön asetus nostaa alasäiliönkin lämpötilan ylös, mutta jos pelattaisiin pelkästään alasäiliön lämpötilalla (meillä jossain 30-36 välillä) niin näin kesäaikaan yläsäiliön lämpötila ei olisi juuri alasäiliötä korkeampi, koska pumppu käy niin vähän aikaa. Talvella tilanne on toinen, tulistuksen tuloksena yläsäiliön lämpötila pysyy korkealla koska kompura käy enemmän vuorokauden aikana (tai jotain sinne päin, mutta yläsäiliön lämpötila-asetus on tärkeä nimenomaan lämpimän käyttöveden riittävyyden kannalta).

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: C7 kokemuksia
« Vastaus #3 : 22.05.06 - klo:13:04 »
Tutustuin C mallin esisuunnitteluohjeeseen.

Kyseessä lienee koko maailmankaikkeuden huonoin maalämpöpumppu. Tai ainakin melkein.

Käyttövesi tehdään suurelta osin sähkövastuksella.

Ja jos talossa on paljon muuta sähkön tarvetta ei kuumaa käyttövettä saada lainkaan.

Lisäksi tuossa taitaa olla mahdollisuus kytkeä käyttöveden kierukka väärin päin.
Tarkistanette sen ensimmäisenä jos kuuma vesi ei riitä.

Paras korjaus olisi pumpun vaihtaminen tai sähköisen käyttövesivaraajan (esim GTV270-35) asentaminen maalämpöpumpun perään. (pumpun lisävastus ainoastaan varalämmönlähteeksi).

*********
Aiheesta:
http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=idMuut;action=display;num=1108988839
« Viimeksi muokattu: 22.05.06 - klo:15:41 kirjoittanut KimmoK »
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa oldemar

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: C7 kokemuksia
« Vastaus #4 : 04.01.07 - klo:15:28 »
Palailen tähän vanhaan asiaan. Nyt on tuo käyttöveden riittävyysasia kunnossa. Käyttöveden lämmityskierrukka oli kytketty väärin päin, eli lämmin vesi jäähtyi matkalla kierrukasta hanalle eikä toisinpäin.

Lämmityspinta-alakin on kasvanut edelliskerrasta 40 neliötä autotalli/varaston valmistuttua.