« : 29.08.06 - klo:09:53 »
Taas propellihjattu pyörii...

Oumaninhan  voi käskeä sammuttamaan lämmityksen kiertovesipumppu kesäksi.

Taidan kytkeä homman niin jotta lämmityksen kiertovesipumppu on suoraan sulakkeen takana ja pyörii koko kesän.
Sen sijaan laitan käytän Oumanin ohjauksen siihen että Wirsbon huonetermostaateilta lähtee sähköt veks kesäksi. Silloin ne termarit ei hukkaa sähköä ja samaan aikaa kosteiden tilojen vapaat veden kierrot jää toimimaan. Eikä mun tarvitse fiilata lattiatermostaattien (lattia-anturit) asetuksia kesäksi.
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Kikka 6
« Vastaus #1 : 29.08.06 - klo:13:43 »
Lainaus
Taas propellihjattu pyörii...

Oumaninhan  voi käskeä sammuttamaan lämmityksen kiertovesipumppu kesäksi.


V-mallin oumanissa kesäsulku koskee L1 piiriä, josta se vetää säädettävässä lämpötilassa shuntin kiinni. Kesäsulku ei pysäytä kiertovesipumppua, se taitaa olla sulakkeen takana. (Ja nyt ihmettelen miksi en sitä napsauttanut kesäksi pois päältä)

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: Kikka 6
« Vastaus #2 : 30.08.06 - klo:10:10 »
hmmm... voi tosiaan olla jotta se vetää shuntinkin kiinni .... eli käsipelillä tai erillisautomaatiolla ne termarit virrattomiksi.
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: Kikka 6
« Vastaus #3 : 30.08.06 - klo:10:57 »
Lainaus
hmmm... voi tosiaan olla jotta se vetää shuntinkin kiinni .... eli käsipelillä tai erillisautomaatiolla ne termarit virrattomiksi.

Olisko tässä ideaa?
Kolmitieventtiilin rungon kylkeen pieni mikrokytkin, joka antaa kontaktorille tiedon sammuttaa kv pumppu, kun automatiikka vetää 100% kiinni.

edit. Siis mekaanisesti, kun kara on ääriasennossa kiinni.
« Viimeksi muokattu: 30.08.06 - klo:10:58 kirjoittanut Tero »

Poissa @ntti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • Lämpöässä T18 + 1000 l varaaja
Re: Kikka 6
« Vastaus #4 : 30.08.06 - klo:11:59 »
Milläs ehdolla sitten pakko-ohjataan taas päälle? Kun kiertovesipumppu on pois päältä, niin varaajasta putkia pitkin johtumalla siirtyvä lämpö lämmittää mittauspistettä. Näin ollen, kun vesi lattioissa viilenee  säiden myötä ja olisi syytä pumpata vettä ympäri ja lisätä lämmintä vettä, niin lämpötilamittaus näyttääkin jatkuvasti yli asetusarvon ja säädin painaa venttiiliä nollaa vasten ja samalla mikrokytkintä....

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: Kikka 6
« Vastaus #5 : 30.08.06 - klo:12:15 »
Ei lämpö siirry pitkää matkaa ehkä noin puoli metriä max metri.

Poissa enins

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Geopro SH 9 + SHB 500 L/ lämpökaivo 187 m
Re: Kikka 6
« Vastaus #6 : 30.08.06 - klo:12:21 »
Erillistä mikrokytkintä ei tarvita, sillä toimilaitteissa on mikrokytkimet jo valmiina. Sieltä vaan ryöstämään tieto pitoreleen kautta kontaktorille.

@ntin mainitsema ongelma jälleenkäynnistyksessä  olisi silti olemassa.

Ohjaus kesäsulusta olisi varmaan järkevämpi, mutten muista saako bittiä Oumanista ulos.

Itse olen ratkaissut homman siten, että pidän pumpun kesäaikana minimiteholla (alle 3 eken vuotuisilla säästöillä ei kannata paljoa vaivaa nähdä).

Poissa @ntti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • Lämpöässä T18 + 1000 l varaaja
Re: Kikka 6
« Vastaus #7 : 30.08.06 - klo:15:25 »
Lainaus
Ei lämpö siirry pitkää matkaa ehkä noin puoli metriä max metri.


Oheisen linkin takana kuva kuinka lämpötilojen käy:
http://www.kolumbus.fi/nissinen.antti/pysaytys.jpg

Molemmat pumput pysäytetty vähän jälkeen 70 tunnin kohdan kuvaajassa (käynnistetty 80 tunnin jälkeen uudestaan). Eli lämpö siirtyy kyllä kupariputkea pitkin paremmin varaajasta lämpötilamittauksen kohdalle, kuin muoviputkea pitkin huushollista kymmeniä metrejä :-)

L2:n tapauksessa putkea noin  metri  ja L1:n tapauksessa noin 1.5 metriä.
« Viimeksi muokattu: 30.08.06 - klo:15:27 kirjoittanut @ntti »