Olen selaillut tätä foorumia ja nyt heräsi kysymys.

Mihin puskurisäiliötä tarvitaan?

60-luvun talo & Thermia Diplomat Optimum 12 RF & vesikiertoinen lämmönjalko (radiaattorit).

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Puskurisäiliön tarpeellisuus?
« Vastaus #1 : 29.03.12 - klo:15:44 »
Lainaus
Mihin puskurisäiliötä tarvitaan?

60-luvun talo & Thermia Diplomat Optimum 12 RF & vesikiertoinen lämmönjalko (radiaattorit).

Pidentämään käynti- ja lepojaksoja eli ts. ehkäisemään pätkäkäyntiä. Idea on se, että kun vesitilavuutta kasvatetaan niin paluuvesi lämpiää hitaammin ja lämpöpumppu toimii näin alhaisemmalla lämpötilalla, joka on hyväksi hyötysuhteen kannalta.

Toinen juttu on tasainen lämmönjako. Eli patteritalossa puskuri myös tasaa lämpötilanvaihteluita tuosta samasta syystä, että sama energiamäärä voidaan puskurin avulla siirtää matalammassa lämpötilassa kun massaa on käytössä enemmän. Lämpötilanvaihtelut pienenee.

Lattialämmityksessä lattialaatta toimii "puskurina", joten puskurivaraajaa ei tarvita ellei sitten lattialaatan massa ole kovin pieni/lämmönsiirto vedestä rakenteisiin jostain syystä heikkoa.

Etenkin sulla kun on suht tehokas pumppu ja patterilämmitys niin ilman puskuria paluuveden lämpötila nousee nopeasti, jolloin myös menoveden lämpötila nousee. Tästä aiheutuu pätkäkäyntiä ja huonompi hyötysuhde kuin ilman puskuria.

justus01

  • Vieras
Re: Puskurisäiliön tarpeellisuus?
« Vastaus #2 : 29.03.12 - klo:15:46 »
Lainaus
Mihin puskurisäiliötä tarvitaan?

Vähentämään käynnistyksien määrää ja pidentämään käymisjaksoja sekä tasaamaan lämpötilavaihteluita patteriverkostossa. Käynnistyksiä vähentämällä ja käymisjaksoja pidentämällä pidennetään kompressorin elinikää (ja saattaa tuo vähän hyötysuhteeseenkin vaikuttaa). Lämpötilavaihteluiden tasaamisella pyritään ehkäisemään pattereiden/putkien paukkumista/naksumista.

Montako tuntia on kompressori käynyt? Kuinka monta kertaa on käynnistynyt? Thermiassa taitaa olla laskurit noille....

(Xargo ehti ensin ;D)
« Viimeksi muokattu: 29.03.12 - klo:15:47 kirjoittanut justus01 »

Poissa ego

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 302
  • Lapin ammattiopisto - taitajien tekijä
Re: Puskurisäiliön tarpeellisuus?
« Vastaus #3 : 29.03.12 - klo:16:07 »
jatkuu...

Lämmitysjärjestelmässä kiertävän veden virtaama voi olla liian pieni lauhduttimen hyvälle toiminnalle. Lauhduttimesta pitää saada lämpö pois.

Silloin tankki auttaa lauhduttimen toimintaa ja pitää painesuhteen hyvänä.

Erityinen ongelmakohto on termostaattisten patteriventtiilien käyttö. Kun rakennukseen tulee ilmaislämpöä, kuristavat patteriventtiilit virtausta ja lauhdutus huononee.

Useissa vaihtarikoneissa on huonetuntoelin joka mittaa lämpötilaa keskeisestä paikasta asunnossa.

Tässä tilassa olevista pattereista kannatta otta termarit irti ja luottaa mlp:n säätimeen.

Pumppu ei silloin yritä lämmittää asuntoa yhtä aikaa leivinuunin kanssa.

Lisäksi käyttäjällä voi tulla sellainen säätötilanne, että termarit ovat kiinni/pienellä ja huonetuntoelin pyytää lisää lämmintä....jne...

Vettä voisi verkostossa olla ämpärillinen kW kohti ;D
VILPIN JA MLP TEKIJÄ