Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Käyttöveden lämpötila?  (Luettu 5871 kertaa)

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Käyttöveden lämpötila?
« : 01.03.12 - klo:17:58 »
Pumppu nosti käyttöveden lämmöt +64 asteeseen. Käyntijakso kesti 80 minuuttia. Meno/paluu lämmöt 71/67 c. Olisiko ollut legionella käynti? vai jotain muuta. Tuo lämpötila yllättävän korkea. Asetuksissa on rajattu huippukuumennus +58c ja 1 tunti. Vastuskäytössä sama 58c rajana. Antura vika? Ulkopuolisessa käyttöveden mittarissa myös sama 64c, joten on kuumaa käyttövettä....

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Käyttöveden lämpötila?
« Vastaus #1 : 01.03.12 - klo:18:27 »
Noin ne nykyään tekee eli ok. Paine katkaisee vedenlämmityksen ja vasta tuossa saavutti sen käyttöpresson 28,5bar. Legionellassa kompura seisoo..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Käyttöveden lämpötila?
« Vastaus #2 : 01.03.12 - klo:21:28 »
OK. Ensimmäinen kerta, kun näkee noin korkeita lukemia 9 kk aikana. Tätä ennen pysähtynyt +55c paluulämpö lukemalla. Nyt mentiin 12c yli tuon arvon.... Käyttöveden käynnistyslämpö on+41c, mutta ei lähtenyt illalla pumppu päälle, vaikka näytössä +37c lukema. Ulkopuolisessa mittarissa veden lämpö +40c. Lämpötilat valikossa kv-lämpö +54c. Anturoiden sijainti tekee eri lukemat?

peki

  • Vieras
Re: Käyttöveden lämpötila?
« Vastaus #3 : 01.03.12 - klo:23:42 »
Katkaiseeko näissä nykyvehkeissä tosiaan pressostaatti kv-kuumennuksen?
Mulla tulee kyllä häiriöilmoitus jos noin käy.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Käyttöveden lämpötila?
« Vastaus #4 : 02.03.12 - klo:08:27 »
Lainaus
Katkaiseeko näissä nykyvehkeissä tosiaan pressostaatti kv-kuumennuksen?
Mulla tulee kyllä häiriöilmoitus jos noin käy.
Eilen kävin 12v vanhan pumpun luona ja siinäkin oli jo säädettävät pressot tuohon katkaisuun ja hälyihin. Ei ollut muuten koskettukkaan koko aikana ja kun ei ollut roskasihtejä niin mihinpä siinä koskee. Nyt vaihtui talon omistaja ja laittoi termareita pienemmälle=>korkeapainehäly. Villa classic 90 oli tyyppi ja scroll-kompura oli tuossakin eli kyllä nämä aika varmoja vehkeitä pitäisi olla..  8-)
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Käyttöveden lämpötila?
« Vastaus #5 : 02.03.12 - klo:11:13 »
Tänään aamulla kävi sitten päin vastoin. Käyttövesi nousi +50c, kun pumppu pysähtyi, käyntiä takana 19 min. Paineputken lämpö +98c.
Käynnistys lämpötilana +41c, pumppu käynnistyi kun lukemana +37c. Taloon menevä kv +49c, normaalisti ollut n. +54c.
Soitin asennusliikkeelle, seurataan tilannetta vkl.

Linkit pumpun näytön grafiikat eilen.
http://aijaa.com/005449683707
http://aijaa.com/009959683708
http://aijaa.com/007619683709
« Viimeksi muokattu: 02.03.12 - klo:11:33 kirjoittanut polar720 »

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Käyttöveden lämpötila?
« Vastaus #6 : 06.03.12 - klo:09:54 »
Lainaus
Pumppu nosti käyttöveden lämmöt +64 asteeseen. Käyntijakso kesti 80 minuuttia. Meno/paluu lämmöt 71/67 c. Olisiko ollut legionella käynti? vai jotain muuta. Tuo lämpötila yllättävän korkea. Asetuksissa on rajattu huippukuumennus +58c ja 1 tunti. Vastuskäytössä sama 58c rajana. Antura vika? Ulkopuolisessa käyttöveden mittarissa myös sama 64c, joten on kuumaa käyttövettä....
Olen miettinyt tätä tilannetta ja itse olen törmännyt vastaavaan kun kierukassa oli vielä hieman ilmaa.
Ilmaus tapahtuu siitä pumpun yläosan oikeanpuolimmaisen "natsan" päästä.
« Viimeksi muokattu: 06.03.12 - klo:09:55 kirjoittanut sami68 »
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Käyttöveden lämpötila?
« Vastaus #7 : 06.03.12 - klo:16:00 »
Pitänee kokeilla tuleeko ilmaa. Thermialta Rolf kertoi pumpun ohjauslogiikan muuttuneen uusissa pumpuissa. Nostaa legionella ajossa kompuralla tappiin, ja sitten sähköllä sinne 68c joka raja arvona. Tuo legionella tappoajo ei myöskään rajoitu paluulämmön 55c asetukseen. Sekoitusventtiili oli tietenkin täysin auki, ja kiertoon meni hanoille kuumaa vettä...
 Tulipahan taas uutta tietoa myös asennusliikkeelle, oli kuulemma samanlainen tilanne tullut esille toisessa samanlaisessa pumpussa.
6 kw vastus asetuksella, joka päällä kestää tuo nousu pitkään. Kannattanee laittaa 9 kw asetus päälle, kun siihen mahdollisuus?
Tuo ilma homma..Voisiko olla mahdollista, kun pari viikkoa sitten putkarin avustuksella asennettiin käyttöveden kiertoputkeen linjasäätöventtiili. Ilmakuplat lähteneet kiertoon  :-?
« Viimeksi muokattu: 06.03.12 - klo:16:09 kirjoittanut polar720 »