Kirjoittaja Aihe: Thermian ohjelma jumissa  (Luettu 7262 kertaa)

Poissa Hese

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 160
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Thermian ohjelma jumissa
« : 09.02.12 - klo:09:37 »
Aamulla 9.2.2012 kello 7.19 pumppu lämmitti ja Thermian näyttö näytti tältä:



Kello 7.25 tilanne oli edelleen sama...

Virrat pois ja homma kondiksessa.
Näkyiskö nuo ThermiIQ:ssa, jumista huolimatta?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Thermian ohjelma jumissa
« Vastaus #1 : 09.02.12 - klo:09:44 »
Ei tuo kyllä jumissa ole. Kuormitus vaan on kova.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Thermian ohjelma jumissa
« Vastaus #2 : 09.02.12 - klo:09:59 »
Jos kerran näytössä ei muutosta niin kyllä tuo jumissa näyttäisi olevan, koska menoveden lämpötila on asteen alle pyynnin eli jos toimisi oikein niin integraalin täytyisi muuttua -1/min.

En tiedä mitä ThermIQ näyttäisi ohjelmajumin kohdalla kun ei ole moista ongelmaa ollut itselläni. Sitten taas jos "jumi" johtuisi siitä, että menovesi olisi sama kuin pyynti ja integraali junnaisi tästä syystä paikallaan niin ThermIQ:ssa tuon todennäköisesti näkisi esim. kuumakaasun lämpötilan muutoksena. Tietysti jos keruu pysyisi kokoajan tarkalleen saman lämpöisenä niin eipä se kuumakaasukaan välttis muuttuisi.

Jos pumppu antaa hälyjä niin ne ThermIQ osaa kyllä myös näyttää.

Poissa Hese

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 160
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Thermian ohjelma jumissa
« Vastaus #3 : 09.02.12 - klo:10:04 »
Lainaus
Ei tuo kyllä jumissa ole. Kuormitus vaan on kova.

Menovesi on 1 asteen alle pyynnin ja integraali -250 koko seurattu aika (8 min).
Integraalinhan pitäisi olla noin -258.

Asteen puolikkaatko ne sitten kummittelee...?

Paluuputkeen kiinnitetty mittari näytti samalla hetkellä 29,4

Poissa JKT

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämmöllä vuodesta 2010
Re: Thermian ohjelma jumissa
« Vastaus #4 : 09.02.12 - klo:10:05 »
Munkin mielestä tuo on jumissa. Vaikka kuinka katsoo tuota kuvaa niin mikään arvo ei muutu  ;D
120+31m2 OKT, Thermia 6 optimum, 130m kaivo. Vesi kulkee pattereissa. Hieno laite!
http://www.yksikko.net/MLP_tiedot_talosta.txt

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Thermian ohjelma jumissa
« Vastaus #5 : 09.02.12 - klo:10:12 »
Joo ei tuo isommin liiku eli jumissa..
8 min seuranta ei meinaa yhtään mitään. Integraalin historiakin saattaa olla ihan suora koko 1,5h ajalla. Virrat pois niin varmasti muuttuu ja muuttuu kun nostaa vaikka huoneasetustakin..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa AAA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 485
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Thermian ohjelma jumissa
« Vastaus #6 : 09.02.12 - klo:10:20 »
Lainaus
Joo ei tuo isommin liiku eli jumissa..
8 min seuranta ei meinaa yhtään mitään. Integraalin historiakin saattaa olla ihan suora koko 1,5h ajalla. Virrat pois niin varmasti muuttuu ja muuttuu kun nostaa vaikka huoneasetustakin..

"Virrat pois" tarkoittaa "reset" jumille  ;)

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Thermian ohjelma jumissa
« Vastaus #7 : 09.02.12 - klo:10:20 »
Mulla on kanssa integraali tehnyt välillä suoraa viivaa tuntikausia, kts. vastuskeskustelu. Eka kerralla viiva tuli -850 integraalilla (-33C) ja toisen kerran -250 integraalilla.
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.

Poissa Pekka5

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • aloitteleva läträäjä
Re: Thermian ohjelma jumissa
« Vastaus #8 : 09.02.12 - klo:10:26 »
asteeet saatta viilata linssiin, energiamittauksessa oli eilen dT=6,5 ja näytössä 5K
Haato Kalori PILP (2001) + GTV500 (2011) + Danfoss DHP-H 10kW (2011) + Ouman 203 shunttaus (toistaiseksi?) .. 2m3 varaaja lähti uuteen kotiin

Poissa Hese

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 160
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Thermian ohjelma jumissa
« Vastaus #9 : 09.02.12 - klo:11:22 »
Lainaus
Mulla on kanssa integraali tehnyt välillä suoraa viivaa tuntikausia, kts. vastuskeskustelu. Eka kerralla viiva tuli -850 integraalilla (-33C) ja toisen kerran -250 integraalilla.

Tuossa -250 kohdassa tapahtuu jotakin mystistä?!
Törmäsin nimittäin tähän toistamiseen

Minä "päivystin" pumpun vieressä mainitsemani 8 min, lukema HeseLoggerista  ;)

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Thermian ohjelma jumissa
« Vastaus #10 : 09.02.12 - klo:11:34 »
Lainaus
Mulla on kanssa integraali tehnyt välillä suoraa viivaa tuntikausia, kts. vastuskeskustelu. Eka kerralla viiva tuli -850 integraalilla (-33C) ja toisen kerran -250 integraalilla.
Ihan normaalia. Vuosia sitten itsekkin tätä ihmettelin ja voin sanoa että se on ihan normaalia. Syytä on turha tarkemmin edes miettiä kun ei sillä ole lopulta mitään merkitystä.
Tälle asialle piste meikäläisen osalta.. ;)
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa AAA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 485
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Thermian ohjelma jumissa
« Vastaus #11 : 09.02.12 - klo:20:16 »
Ei kai se nyt ihan normaalia ole tuntikausia.

Ei asia ole turha jos sille ei ole järkevää ratkaisua, mikä nyt puuttuu.

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Thermian ohjelma jumissa
« Vastaus #12 : 09.02.12 - klo:20:29 »
Lainaus
Mulla on kanssa integraali tehnyt välillä suoraa viivaa tuntikausia, kts. vastuskeskustelu. Eka kerralla viiva tuli -850 integraalilla (-33C) ja toisen kerran -250 integraalilla.

Ja Danfoss tykkäsi piirtää sitä suoraa viivaa -800 kohdalle. Keneltä löytyy eka suora jostain epämääräisestä luvusta kutan vaikkapa -666   8-)
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Hese

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 160
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Thermian ohjelma jumissa
« Vastaus #13 : 10.02.12 - klo:10:24 »
Lainaus
Lainaus
Mulla on kanssa integraali tehnyt välillä suoraa viivaa tuntikausia, kts. vastuskeskustelu. Eka kerralla viiva tuli -850 integraalilla (-33C) ja toisen kerran -250 integraalilla.
Ihan normaalia. Vuosia sitten itsekkin tätä ihmettelin ja voin sanoa että se on ihan normaalia. Syytä on turha tarkemmin edes miettiä kun ei sillä ole lopulta mitään merkitystä.
Tälle asialle piste meikäläisen osalta.. ;)

Laite selviää tuosta jumista itsekseen, ulkolämpötilan noustessa tai laskiessa...
Sillä välin se junnailee "paikallaan"...   ;)

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Thermian ohjelma jumissa
« Vastaus #14 : 10.02.12 - klo:20:51 »
Lainaus
Laite selviää tuosta jumista itsekseen, ulkolämpötilan noustessa tai laskiessa...
Sillä välin se junnailee "paikallaan"...   ;)
Tai menoveden tai paluuveden.
Kun mikään ei muutu niin integraalikaan ei muutu..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *