Kirjoittaja Aihe: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista  (Luettu 24750 kertaa)

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Tästä on aika reippaasti kyselyjä ja tässä selvennystä Thermian osalta ja koskee varmaan kaikkia vaihtoventtiilipumppuja.

Ensin normaali nollakelin käyntihistoria hyvin toimivasta laitteesta. Aikajakso 90min. Talo on patteritalo ~150m2+100L puskuri+8kW pumppu ja ei patteritermostaatteja. Käynnistysintegraali -120 ja lpt erot käynninaikana 8/3 eli käy todella hyvin. Loivasti nouseva integraali kertoo että homma pelaa.



Tässä sitten eilen asennettu pumppu ja samalla kokoonpanolla+säädöillä kuin edellinenkin. Ongelmana vain että muoviset lämmitysputket lähes tukossa ja lpt-ero lämmityksessä ~30 astetta kunnes sammuu. Ei hälyjä ja sisälämpö ok. Tällaisesta seuraa nopeasti isoja ongelmia käyttäjän tietämättä asiasta oikeastaan mitään. Käyttövesi pelaa kuten pitääkin.

* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #1 : 04.12.11 - klo:13:27 »
Tässä yksi opettava tapaus lisää tältä päivältä. ~120m2 ja samalla laitteistolla kuin edelliset ja täysteho. Ongelmana sihti joka 3kk käytön jälkeen aivan mustassa mönjässä. Lämpötilaero 14-15 astetta talonlämmityksessä ja tässä ei ihan tule minimi käyntiväli vastaan mutta kolme lyhyttä käyntijaksoa 90min aikana. Tuo laskeva on tietysti huilia ja nouseva käyntiä..

« Viimeksi muokattu: 04.12.11 - klo:13:31 kirjoittanut sami68 »
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Thermia G2

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #2 : 04.12.11 - klo:20:40 »
Itsellä ollut käytössä G2 8 kw vehje nyt 2 vuotta. Mistä sieltö löytyy tuo
sihti? Ei ole nimittäin mitään sihtiä putsattu tänä aikana ja kyseessä patterilämmitteinen talo

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #3 : 05.12.11 - klo:23:24 »
Lainaus
Itsellä ollut käytössä G2 8 kw vehje nyt 2 vuotta. Mistä sieltö löytyy tuo
sihti? Ei ole nimittäin mitään sihtiä putsattu tänä aikana ja kyseessä patterilämmitteinen talo
Sihti on lämmityksen paluuputkessa eli vasemmasta takakulmasta lähtevässä putkessa. Jos ei löydy niin soita asennusfirmaan.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Utelias Uuno

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #4 : 06.12.11 - klo:16:53 »
Mitenkäs käytännössä sihdin puhdistus tapahtuu? Löytyykö ohjekirjasta tietoa esim. että jokin hana pitää sulkea/pumppu sammuttaa vai mitä. Entä onko tämä sihti lähellä niitä kahta hanaa jonka avaamalla saa lisää painetta/vettä sinne?

Tästä huoltotoimenpiteestä ei lämpöpumpun asentaja pumpun esittelyssä maininnut mitään joten hienoa että Sami68 jaksat opastaa meitä muita :)

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #5 : 06.12.11 - klo:17:50 »
Tässä topboxilla tehty asennus, jota varmaan lähes kaikki asennusfirmat käyttää. Tuolla vasemmassa takanurkassa on tuo kirkas venttiili jossa "mutteri" eteenpäin. Siinä on se roskasihti. Virrat pois pumpusta=>venttiili kiinni=>mutteri auki=sokkapihdeillä sokka pois ja sihti sormella ulos=>pestään vedellä tia paineilmalla ja takaisin paikoilleen.

Tässä näkyy hyvin pumpun tarvitsemat sähköt. Käyttövedenkierrosta puuttuu ajastinkello, mutta toteutus näkyy muuten ok. Helppo ymmärtää mitä niden toteutus vaatii. Lisäksi tietysti ulkoanturi.

« Viimeksi muokattu: 06.12.11 - klo:17:50 kirjoittanut sami68 »
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Utelias Uuno

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #6 : 06.12.11 - klo:19:15 »
Kiitoksia Sami68, koitetaan metsästää tuollaista kirkasta venttiiliä omasta lämpöpumpputoteutuksesta jahka rakennuksille seuraavan kerran palataan.

Poissa Thermia G2

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #7 : 07.12.11 - klo:21:40 »
Joo tuo löytyi. Pitäisikö tuolla maapiirissä olla vastaava?
Ainakaan päälle päin ei löydy.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #8 : 08.12.11 - klo:06:38 »
Lainaus
Joo tuo löytyi. Pitäisikö tuolla maapiirissä olla vastaava?
Ainakaan päälle päin ei löydy.
Styrox-kuorella päällystetty venttiiliryhmä pitäis olla.
Tämä on oikeastaan ainut asia mikä opastuksessa pitäis asiakkaalle jäädä mieleen. Toinen on tietysti huoneasetuksen säätö.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Thermia G2

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #9 : 08.12.11 - klo:17:37 »
Ei muuten meidän toimittaja maininnut kummankaan sihdin putsaamisesta mitään

Poissa Jipperi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #10 : 11.12.11 - klo:16:57 »
Mitenkäs muilla foorumilaisilla pumput pörisevät? Itselläni tänä vuonna valmistuneessa talossa on 8 kw optimum ja huoneistoneliöitä 148m2. Näillä nolla keleillä ja pikku pakkasilla käyntiaika on n. 20 min ja lepoaika n. 25 min. Integraalina ollut 85.

Hieman mietiskelen sitä, että pitäisikö lepoaikaa saada vähän pitemmäksi. Tuleehan noita käynnistyksiä jo vuorokaudessa melko monta.. Vai olenko miettunyt väärin ja lukemat ok?

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #11 : 12.12.11 - klo:08:15 »
Käyntijakso 24 min, taukoa 70 min. Integral -90, ulkona -2c. Diplomat 8 kw ja 145 m2,lattialämmityksellä koko rakennus.

Raid

  • Vieras
Re: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #12 : 12.12.11 - klo:09:38 »
noin. 2h käyntiä ja 2h seisoo.  LL-pumppu 1 -teholla. Jos pistää pumpun 2-selle niin tihenee alle tuntiin.  Pakkasta 3-4 asetta.
« Viimeksi muokattu: 12.12.11 - klo:09:39 kirjoittanut Raid »

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #13 : 12.12.11 - klo:10:39 »
Eilen illalla katsoin nolla kelillä, käynti 38 min ja tauko 48 min. Patterilämmitys ilman puskurivaraajaa. Integraali G2 vakioasetus 150.
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #14 : 12.12.11 - klo:14:23 »
Nyt pakkasta 4 astetta. Jakso 38 min, tauko 42 min
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.

Poissa kylmis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 129
  • Pumppaa pumppaa
Re: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #15 : 12.12.11 - klo:19:31 »
Täällä menee nyt n. 45min käyntiä ja sitten 2h 20min taukoa, ei tosin thermialla, mutta vaihtoventtiilikone kuitenkin. Integraali -260.

Missähän kohtaa tulee raja, että käyntiaikaa kannattais rajoittaa, nimittäin jos käyntiaika menee liian pitkäksi niin sittenhän lauhduttimelle alkaa tuleen jo liian lämpöistä. Nyt tuossa minun käyntijaksossa alussa tulee kierrosta 25,5C vesi ja lopussa 28,4C, keskiarvon ollessa n. 27,6C.
Nibe F1245 8kW, 182m (aktiivisyvyys) kaivo.

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #16 : 12.12.11 - klo:22:00 »
Lainaus
Täällä menee nyt n. 45min käyntiä ja sitten 2h 20min taukoa, ei tosin thermialla, mutta vaihtoventtiilikone kuitenkin. Integraali -260.

Missähän kohtaa tulee raja, että käyntiaikaa kannattais rajoittaa, nimittäin jos käyntiaika menee liian pitkäksi niin sittenhän lauhduttimelle alkaa tuleen jo liian lämpöistä. Nyt tuossa minun käyntijaksossa alussa tulee kierrosta 25,5C vesi ja lopussa 28,4C, keskiarvon ollessa n. 27,6C.

Aika hyvähän sulla on tuo käyntiaikasuhde. Eikös tuo pieni integraali tarkoita sitä, että pumppu lähtee "myöhään" käyntiin ja sitten vastaavasti lämmittää enemmän yli käyrän tavoitteesta. Muuttuko käyntiaikasuhde mihinkään suuntaan, kun integraalia suurentaa? Jos ei, niin luulisi, että sulla ei tule "pitkäkäynnin" vaaraa, kun käyntiaikasuhde on nyt niin hyvä.
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.

Poissa Jipperi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #17 : 13.12.11 - klo:21:14 »
No on teillä sitten jonnin verran pidemmät lepojaksot kuin minulla. Pitänee säädellä jotain. Ilmeisesti vaan integraalia lisää, vai onko ehdotuksia?

kylmis, tuntuuko tuollaisella integraalilla lattiassa/sisälämmössä heittelyä? Itse en ole viitsinyt laittaa kovin suurta integraalia kerralla kun ei tiedä miten se vaikuttaa huoneilman/laatta lattioiden tasalämpöisyyteen. (oletan, että thermiassa ja nibessä sama laskentatapa)

Poissa kylmis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 129
  • Pumppaa pumppaa
Re: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #18 : 14.12.11 - klo:22:23 »
Lainaus
No on teillä sitten jonnin verran pidemmät lepojaksot kuin minulla. Pitänee säädellä jotain. Ilmeisesti vaan integraalia lisää, vai onko ehdotuksia?

kylmis, tuntuuko tuollaisella integraalilla lattiassa/sisälämmössä heittelyä? Itse en ole viitsinyt laittaa kovin suurta integraalia kerralla kun ei tiedä miten se vaikuttaa huoneilman/laatta lattioiden tasalämpöisyyteen. (oletan, että thermiassa ja nibessä sama laskentatapa)

Tuo integraali on kyllä niin paljon talokohtainen että kannattaa hakea itse sopiva arvo omaan kämppään. Mitä vähemmän eristeitä niin sen lähempänä integraalin pitäisi olla nollaa, eli lyhyemmät jaksot käyntien välillä.

Kuitenkin meillä on toistaiseksi pärjätty tuolla -260 integraalilla, mutta olen lämmitellyt takkaa lähes päivittäin ja siten sisällä on ollut kyllä riittävän lämmintä.
Nibe F1245 8kW, 182m (aktiivisyvyys) kaivo.

Poissa Jipperi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #19 : 26.12.11 - klo:19:38 »
Kyllä säätäminen kannattaa.. Säätelin omasta systeemistäni lämpökäyrää, virtauksia ja otin termostaatit pois käytöstä niin lepoajat kasvoivat moninkertaisiksi.

Poissa Pete1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa oman pohdinnan tueksi
Re: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #20 : 27.12.11 - klo:20:30 »
Meillä lämmittää samanlainen kokoonpano, joista Sami68 aloitusviestissään kirjoitti.

...mutta mistä pahisn valikosta Sami68:n valokuvaamat integraalin käyrät oikein löytyvät.

Kysyy epätietoinen ( jo ) sähköt päällä
Thermia Diplomat Duo 8 & 172 m kaivoa = lämmittää 156 m2 Turun seudulla

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #21 : 27.12.11 - klo:21:48 »
Lämpötila valikko, meno ja paluu kohdalla kun painat nuolta oikealle, tulee graafinen näyttö näkyviin...
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #22 : 28.12.11 - klo:09:16 »
Lainaus
Meillä lämmittää samanlainen kokoonpano, joista Sami68 aloitusviestissään kirjoitti.

...mutta mistä pahisn valikosta Sami68:n valokuvaamat integraalin käyrät oikein löytyvät.

Kysyy epätietoinen ( jo ) sähköt päällä
Tuo tulee lämpötilavalikon integraalin kohdalta kun painaa nuolta oikealle.
« Viimeksi muokattu: 28.12.11 - klo:09:17 kirjoittanut sami68 »
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #23 : 28.12.11 - klo:21:30 »
Juuri näin, tulipahan taas huolimattomasti tuo kuva luettua  :o
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.

Poissa Pete1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa oman pohdinnan tueksi
Re: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #24 : 28.12.11 - klo:21:33 »
KIITOS...löytyi.
Thermia Diplomat Duo 8 & 172 m kaivoa = lämmittää 156 m2 Turun seudulla

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #25 : 30.12.11 - klo:22:02 »
Mitenkäs tuohon integraaliin vaikuttaa hystereesi arvon muuttaminen? Oletuksena thermiassa 10. Käsikirjasta kun lukee, on niin ylimalkaan selitetty,ettei oikein aukea asia. Vai onko hystereesillä enemmänkin vaikutusta lämpötilaan, missä mennään.

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #26 : 30.12.11 - klo:22:17 »
Lainaus
Mitenkäs tuohon integraaliin vaikuttaa hystereesi arvon muuttaminen? Oletuksena thermiassa 10. Käsikirjasta kun lukee, on niin ylimalkaan selitetty,ettei oikein aukea asia. Vai onko hystereesillä enemmänkin vaikutusta lämpötilaan, missä mennään.

Sillä tarkotetaan sitä, että jos pyynti ja todellinen lämpötila eroavat yli hystereesin verran toisistaan niin integraali hyppää maksimiin tai nollaan riippuen siitä kummalta puolelta mennään yli. Eli jos vaikka pyynti on 30C ja todellinen menolämpö on 20C niin kympin hystereesillä hypätään integraalin maksimi asetusarvoon. Siis riippumatta siitä mikä integraalin sen hetkinen arvo on. Samoin jos pumppu jostain syystä tekee yli hystereesin verran lämpimämpää vettä kuin mitä pyynti on niin integraali tipautetaan nollaan, jolloin kompura tietysti pysähtyy.

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #27 : 30.12.11 - klo:22:31 »
Ok. Tuollahan pystyy hiukan pelaamaan myös pumpun käyntijaksoa. On pari kertaa lopettanut kesken lämmityksen. Ilmeisesti meni laattaan lämpöä reilusti ja hystereesi katkaisi. Hetken päästä jatkui, siitä mihin jäätiin.Jos arvoa nostaa pari astetta, eikös se anna tavallaan pelivaraa ns. lämpöpakkiin. Vai meneekö lisääntyvään käyntiin/ lämpötilan suurempaan vaihteluun.

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #28 : 30.12.11 - klo:22:48 »
Lainaus
Ok. Tuollahan pystyy hiukan pelaamaan myös pumpun käyntijaksoa. On pari kertaa lopettanut kesken lämmityksen. Ilmeisesti meni laattaan lämpöä reilusti ja hystereesi katkaisi. Hetken päästä jatkui, siitä mihin jäätiin.Jos arvoa nostaa pari astetta, eikös se anna tavallaan pelivaraa ns. lämpöpakkiin. Vai meneekö lisääntyvään käyntiin/ lämpötilan suurempaan vaihteluun.

Ei sen kyllä pitäisi jatkaa siitä mihin jäi, vaan esim. jos integraali on vaikka -110 jonain hetkenä jolloin pyynti on esim. 20C, hystereesi vaikka 5C ja menolämpö 26C niin silloin hysteesi nollaa integraalin, jolloin kompura siis pysähtyy. Tällöin integraali rupeaa siis kerääntymään normaaliin tahtiin nollasta.

Tälläinen tilanne voi syntyä vaikka jos kompura aluksi lähtee päälle kun integraaliasetus saavutetaan, mutta jossain vaiheessa termostaatit sulkevat piirit. Tällöin menolämpö nousee voimakkaasti ja hystereesi voi ylittyä. Silloin onkin syytä lopettaa lämmittäminen, koska ilman stoppia menolämpö jatkaisi nousemistaan ja kompura kuormittuisi turhaan. Se onkin sitten eri asia onko ylipäätänsä järkeä pitää niitä termostaatteja aiheuttamassa tälläisiä tilanteita. Mielestäni termostaatit ovat ihan jees kunhan niillä on fiksu ohjaus. Yllä esitetty tilanne ei ole (termostaatit kannattaisi pitää auki käyntijakson ajan ja sitten vasta sulkea piirit).

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #29 : 30.12.11 - klo:23:14 »
Katkaisu tapahtui jakson loppupuolella oli integraalilukema -20 taulussa. Meni hetki ja sitten mentiin loppuun asti siististi. Termostaatteja ei ole.
Voihan toki liittyä irronneeseen vaihtoventtiilin säätimeen, josta toisaalla juttua. Ties miten kauan ollut nippanappa kiinni ja aiheuttanut omia kommervenkkejään. Onneksi oltiin kotona  :)
Nyt -100 integraalilla tuntuu pelaavan mainiosti. Käy 26 min ja taukoa 80 min.

Poissa Vito

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 81
  • VAASA
Re: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #30 : 25.01.12 - klo:00:12 »
Moro,

Mulla tuntuisi aika hyvin pelaavan pumppu ja n.7C on lämpötilaero. Talvipakkasella joutuu käyttämään lisäkirtopumppua (hullunkiertoa) ettei IV-koneen syyläri jäädy ja napsuttele päällepois. kun lisä pumppu on käynnissä niin tulee muutaman minuutin pätkäkäynniksi ja muutenkin ihan sekaisin menee koko masiina. viimevuonna koitin saada säädettyä mutten saa toimimaan. onko jotain paikkaa mistä saisi kontaktorille ohjauksen että kun tekee käyttövettä niin lisäpumppu käynnistyy jne.
-Thermia Diplomat TWS10 +2x 400m ; Talo/talli -08 ,1130m³/350m² /5hlö ; IV-kone: Kair Comfort 150 vesip.

Poissa kt

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #31 : 27.01.12 - klo:08:12 »
minulla on ollu myös hullunkierto päällä..kokeeksi otin hullun kierron pois pari päivää sitten ja laitoin iv koneeseen lämpömittarin nyt kun pakkasta -15c lämpötila ennen iv koneen patteria 20,5c eli hyvältä näyttää..pitää kyllä seurata tilannetta mutta hullua on kai pitää hullun kiertoo päällä turhaan..käyttöveen teko ei ole vaikuttanut lämpötilaan eikä iv kone ole pätkinyt¨.iv kone ilton 400 kuutio kone valokennollla¨.ml thermia 8 diplomat.
Lainaus
Moro,

Mulla tuntuisi aika hyvin pelaavan pumppu ja n.7C on lämpötilaero. Talvipakkasella joutuu käyttämään lisäkirtopumppua (hullunkiertoa) ettei IV-koneen syyläri jäädy ja napsuttele päällepois. kun lisä pumppu on käynnissä niin tulee muutaman minuutin pätkäkäynniksi ja muutenkin ihan sekaisin menee koko masiina. viimevuonna koitin saada säädettyä mutten saa toimimaan. onko jotain paikkaa mistä saisi kontaktorille ohjauksen että kun tekee käyttövettä niin lisäpumppu käynnistyy jne.

Poissa JKT

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämmöllä vuodesta 2010
Re: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #32 : 08.02.12 - klo:20:47 »
Integraali käyrää:
Tässä integraali -100
Tässä -110
ja tämä -120

Pakkasta näiden kuvien oton aikana oli noin 13-17 astetta. Jotenkin tuo 100 integraali näyttää parhaimmalta. Kokeilin myös integraali -140 mutta se meni vielä kamalamman näköiseksi kun tuo -120 integraalin kuva.
120+31m2 OKT, Thermia 6 optimum, 130m kaivo. Vesi kulkee pattereissa. Hieno laite!
http://www.yksikko.net/MLP_tiedot_talosta.txt

Poissa jeees

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 92
  • monimutkaista mutta helppoa
Vs: Pätkäkäynti ja normaalikäynti integraalista
« Vastaus #33 : 04.01.13 - klo:21:59 »
Mun mielestä tossa -100 integraalissa on lyhin tauko näistä, jos ymmärsin oikein.
Thermia Diplomat 8, 160 m kaivo, 154 m2 lämmintä, Rv. 2013 Kemi,Lappi