Kirjoittaja Aihe: Thermia G2 pumpun asetukset  (Luettu 6096 kertaa)

Poissa Hanski13

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Thermia G2 pumpun asetukset
« : 31.01.12 - klo:13:49 »
Olen uusi maalämmönkäyttäjä ja kysyisin viisaammilta neuvoja Thermian G2 pumpun säätöihin . Olen huomannut, että lämpövastus menee aika pienilläkin pakkasilla päälle. Pitäisikö lisälämmön A2 integraaliarvoa suurentaa 600 esim. 800?Mitä muita säätöjä huolto valikossa tarvitsee tehdä?  ;)

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Thermia G2 pumpun asetukset
« Vastaus #1 : 31.01.12 - klo:14:42 »
A2 integraalin voi laittaa -990. Minkälainen talo ja lämmönjako?
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.

Poissa Hanski13

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Thermia G2 pumpun asetukset
« Vastaus #2 : 31.01.12 - klo:16:51 »
Talo rakennettu 50-luvun lopulla, pinta-ala 160 m2. Lämmönjako patteri ja kosteissatiloissa lattialämmitys.Pumppuna Diplomat Optium G2 8kw.

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Thermia G2 pumpun asetukset
« Vastaus #3 : 31.01.12 - klo:21:05 »
Pattereista voi ottaa termarit kokonaan pois tai laittaa täysin auki, ja säädöt sitten koneen käyrällä. Patteripinta-alaa pitäisi olla sopivasti, ettei tarvitse ajaa korkealla menoveden lämpötilalla. Meillä on nyt käyrä 34 ja huoneasetus 21. Käytännössä tämä on 37 käyrä 0 asteessa, mutta loivempi nousu. Huoneasetus 20 on se "normaali". Yhden asteen muutos huoneasetuksessa vaikuttaa käyrään 3 astetta. Itse olen ajatellut niin, että jos huoneasetus on 20 ja käyrä kohtuullinen, esim. 35-37. Pitäisi sisällä olla 20 astetta. Meillä vaihdettiin muutama patteri tehokkaampaan.  
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.

Poissa Hanski13

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Thermia G2 pumpun asetukset
« Vastaus #4 : 01.02.12 - klo:07:18 »
Mullakin on termarit pois. Huone asetus 20, käyrä 40. Sisällä lämmintä 19-20 C.Vanhat patteritkäytössä. Tarvii kokeilla käyrää 37 j a huone 21. Näillä keleillä pakkasta etelässä -20- 24 c, näyttää olevan 6kw vastus päällä jatkuvasti?

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Thermia G2 pumpun asetukset
« Vastaus #5 : 01.02.12 - klo:08:36 »
Siinä voisi kesäkeleillä vaihtaa pattereita paremmin lämpöä luovuttaviin. Kun menolämpö laskee, paranee samalla pumpun hyötysuhde ja vastaavasti vastusten käyttöönoton raja nousee. Itellä on vaihdettu C22 pattereita vanhojen tilalle.
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Thermia G2 pumpun asetukset
« Vastaus #6 : 01.02.12 - klo:09:44 »
Lainaus
Mullakin on termarit pois. Huone asetus 20, käyrä 40. Sisällä lämmintä 19-20 C.Vanhat patteritkäytössä. Tarvii kokeilla käyrää 37 j a huone 21. Näillä keleillä pakkasta etelässä -20- 24 c, näyttää olevan 6kw vastus päällä jatkuvasti?
Kuormitusta pienemmäksi jos mahdollista ja tuo integraali vaikka siihen -900. Jostakin lämpöä karkaa aika reippaasti koska jo pikkupakkasilla ottaa vastusta avuksi tuon kokoisessa talossa. Eristeet tuon ikäisessä voi kyllä olla mitä vaan. Oliko talo ennen öljyllä ja mistä päin olet? Kulutus on täytynyt olla aika reipasta.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Hanski13

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Thermia G2 pumpun asetukset
« Vastaus #7 : 01.02.12 - klo:10:29 »
Kiitos neuvoista. Talo ennen öljyllä. Öljyä meni 3500 l.

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Thermia G2 pumpun asetukset
« Vastaus #8 : 01.02.12 - klo:10:55 »
Tuolla uutiset paltalla on excel -laskentataulukot pumpulle ja kaivolle. Siihen kun naputtelee öljyn kulutuksen, niin näkee suoraan mille pakkaslukemille todennäköisesti pääsee ilman vastuksia tietyn kokoisella pumpulla.
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.