Diplomat Duo 8 säätö
« : 20.11.11 - klo:17:12 »
Terve

Diplomat Duo ( 300 l ) 8 kW LÄMPÖKÄYRÄ arvossa 35 ja LÄMPÖKÄYRÄ2 26.

Puskurivaraajana UKV 200, jonka perässä kolmen patterin patteripiiri ja lattialämmityksen piirit. Molempien piirien kv-pumput ( Grundfors UPS 25-40 patteripiirissä ja UPS 25-60 lattialämmössä ) suurimmalla tehoilla 3.

Ulkona pakkasta -5 astetta ja lämpöpumpun menolämpö 41 astetta ja paluulämpö 36 astetta.

Ohjekirjassa mainitaan, että paras hyötysuhde saadaan, jos meno- ja paluulämmön erotus 7-10 astetta.

Millä keinoin pääsisin tuohon 7-10 asteen lämpötilaeroon?  :-/

KIITOS
Thermia Diplomat Duo 8 & 172 m kaivoa = lämmittää 156 m2 Turun seudulla

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 239
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: Diplomat Duo 8 säätö
« Vastaus #1 : 20.11.11 - klo:17:17 »
Lainaus
Terve
Ulkona pakkasta -5 astetta ja lämpöpumpun menolämpö 41 astetta ja paluulämpö 36 astetta.

Ohjekirjassa mainitaan, että paras hyötysuhde saadaan, jos meno- ja paluulämmön erotus 7-10 astetta.

Millä keinoin pääsisin tuohon 7-10 asteen lämpötilaeroon?  :-/
KIITOS
Tuolla dt7-10 tarkoitettaneen thermian vaihtimimen yli tavoiteltavaa arvoa,
onko tuo 41-36 se?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: Diplomat Duo 8 säätö
« Vastaus #2 : 20.11.11 - klo:18:04 »
Lainaus
Terve

Diplomat Duo ( 300 l ) 8 kW LÄMPÖKÄYRÄ arvossa 35 ja LÄMPÖKÄYRÄ2 26.

Puskurivaraajana UKV 200, jonka perässä kolmen patterin patteripiiri ja lattialämmityksen piirit. Molempien piirien kv-pumput ( Grundfors UPS 25-40 patteripiirissä ja UPS 25-60 lattialämmössä ) suurimmalla tehoilla 3.

Ulkona pakkasta -5 astetta ja lämpöpumpun menolämpö 41 astetta ja paluulämpö 36 astetta.

Ohjekirjassa mainitaan, että paras hyötysuhde saadaan, jos meno- ja paluulämmön erotus 7-10 astetta.

Millä keinoin pääsisin tuohon 7-10 asteen lämpötilaeroon?  :-/

KIITOS
Pienennät kiertovesipumppuja vaikka ensin kakkoselle.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Pete1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa oman pohdinnan tueksi
Re: Diplomat Duo 8 säätö
« Vastaus #3 : 20.11.11 - klo:19:01 »
...kiitos Sami68 vastauksesta.

Näin yritin itsekin vähäisellä kokemuksellä järkeillä.

Säädin nyt puskurivaraajan perässä olevat kiertopumput teholle 2...katsotaan mitä se vaikuttaa lämpöpumpun meno- ja paluulämpötiloihin.

Jotenkin oma järki koittaa sanoa, jotta lämpöpumpulle saisi tuota lämpötilaeroa kasvamaan, tulisi kuitenkin säätää lämpöpumpun sisäistä kiertovesipumppua...jolloin hitaammalla kierrolla luovuttaisi lämpöä enemmin puskurisäiliöön.

Onko teoria kaukaa haettu?
Thermia Diplomat Duo 8 & 172 m kaivoa = lämmittää 156 m2 Turun seudulla

Poissa Peca

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Re: Diplomat Duo 8 säätö
« Vastaus #4 : 20.11.11 - klo:19:25 »
Joo, säädä sitä MLP:n sisäistä kv-pumppua pienemmälle, jotta dT lämmönvaihtimen yli  kasvaa.

-Peca-
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m

Poissa Pete1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa oman pohdinnan tueksi
Re: Diplomat Duo 8 säätö
« Vastaus #5 : 18.12.11 - klo:21:59 »
Moi

Viitaten aikaisempaan viestintääni;

Pohdiskelin siis meno- ja paluujohtojen "vain" 4 asteen lämpötilaeroa, varsinkin, kun Thermian käyttöohjekirjassa suositellaan parhaan hyötysuhteen saamiseksi 7-10 asteen lämpötilaeroa.

Säädin lämmityspuolen kiertovesipumpun ( oli muuten aito Grunfors ) III --> II ja lämpötilaero nousi suositeltuun 7 asteeseen ( lämmintä vettä tehdessä meno 59 ja paluu 52 astetta ).

Lieneekö masiina nyt hyötysuhteeltaan parempi?  ;)
Thermia Diplomat Duo 8 & 172 m kaivoa = lämmittää 156 m2 Turun seudulla