Kirjoittaja Aihe: Lämpökäyrän vaikutus  (Luettu 4970 kertaa)

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Lämpökäyrän vaikutus
« : 08.12.11 - klo:11:19 »
Tasaisten kelien suosiessa, tuli kokeiltua käyrän nostoa 26-27. Sähköä meni 2.5 kwh/ vrk lisää. Sisällä talossa +20 nousi +20,5c. Lämpöpumpun tauot lyhenivät n. 10 minuuttia lämmitys jaksojen välillä. Kulutuksen nousun kun laskee kk jaksolle tekee 75 kwh ja vajaa 10 euroa. Käyttöveden käytössäkään ei ylimääräistä, mikä vaikuttaisi.
Kokeilu liittyy keskusteluun kv-pumpun tehosta toisaalta. Jos torppa jäähtyy lämpöä lisää....
Nollakeli näyttäisi olevan haaste säädöille. Jostain syystä vaihtelut sisälämmössä ovat reiluja. Vaihtelua +19,5-21c välillä. Liittyykö asia kuitenkin kv-pumpun tehoon???
Meno/paluu ero 7c lämmitysverkossa, kv-pumppu täysillä.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Re: Lämpökäyrän vaikutus
« Vastaus #1 : 08.12.11 - klo:11:58 »
Lainaus
Nollakeli näyttäisi olevan haaste säädöille. Jostain syystä vaihtelut sisälämmössä ovat reiluja. Vaihtelua +19,5-21c välillä. Liittyykö asia kuitenkin kv-pumpun tehoon???
Meno/paluu ero 7c lämmitysverkossa, kv-pumppu täysillä.
Pari kysymystä, kun en viitsi lähteä hakemaan vanhoista viesteistä.
- Lattialämmitys?
- Onko termostaatteja?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

justus01

  • Vieras
Re: Lämpökäyrän vaikutus
« Vastaus #2 : 08.12.11 - klo:12:44 »
Lainaus
Nollakeli näyttäisi olevan haaste säädöille. Jostain syystä vaihtelut sisälämmössä ovat reiluja. Vaihtelua +19,5-21c välillä. Liittyykö asia kuitenkin kv-pumpun tehoon???

Taitaa olla ihan yleistä riippumatta siitä millä lämpöä tehdään, jos lämmityksen säätö perustuu pelkkään ulkolämpötilaan.

Lämmitystehon tarve ei oikein käyttäydy lineaarisesti tuossa 0 asteen tuntumassa kun meneen plussalta pakkaselle ja toisin päin. Veikkaisin sen johtuvan tavalla tai toisella veden jäätymispisteeseen. Rakenteissa oleva kosteus sitoo tai vapauttaa lämpöenergiaa riippuen siitä kummalta suunnalta nolla yli mennään.

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämpökäyrän vaikutus
« Vastaus #3 : 08.12.11 - klo:13:29 »
Lainaus
Lainaus
Nollakeli näyttäisi olevan haaste säädöille. Jostain syystä vaihtelut sisälämmössä ovat reiluja. Vaihtelua +19,5-21c välillä. Liittyykö asia kuitenkin kv-pumpun tehoon???

Taitaa olla ihan yleistä riippumatta siitä millä lämpöä tehdään, jos lämmityksen säätö perustuu pelkkään ulkolämpötilaan.

Lämmitystehon tarve ei oikein käyttäydy lineaarisesti tuossa 0 asteen tuntumassa kun meneen plussalta pakkaselle ja toisin päin. Veikkaisin sen johtuvan tavalla tai toisella veden jäätymispisteeseen. Rakenteissa oleva kosteus sitoo tai vapauttaa lämpöenergiaa riippuen siitä kummalta suunnalta nolla yli mennään.

Veikkaan että oma vaikutuksensa on myös ilman virtausnopeudella ulkona joka myös kansankielessä tunnetaan termillä tuuli  ;)
Nimittäin ainakin näin omakohtaisella perstuntumalla voisin väittää että nollakelillä tai muutama aste plussalla tuulee usein merkittävästi enemmän kuin pakkaskelillä. Ja ainakin vanhojen ja harvojen seinien tapauksessa tuulisuus vaikuttaa myös sisälämpötilaa alentavasti.

"Tuulen jäähdyttävä vaikutus voimistuu tuulen nopeuden kasvaessa. Jo kahden sekuntimetrin tuulen nopeusero voidaan aistia viiden asteen erona lämpötilassa. Voimakkaat tuulen puuskat pyörittävät pölyä, kinostavat lunta ja tuntuvat epämiellyttäviltä. Myös rakennukset jäähtyvät tuulen vaikutuksesta. Sekä konvektiivinen lämpöhäviö ulkovaipassa että paine-eron kasvun vaikutus ilmanvaihdon tehostumiseen lisäävät rakennuksen lämmitystarvetta."

http://www.talotori.net/ouudispienilmasto.php

http://www.tuuliatlas.fi/fi/index.html
« Viimeksi muokattu: 08.12.11 - klo:13:43 kirjoittanut jarmojs »
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Lämpökäyrän vaikutus
« Vastaus #4 : 08.12.11 - klo:18:29 »
On lattialämmitys ja termostaatteja ei ole. Tuohon tuulen vaikutuksen en oikein usko näillä keleillä. Kunnon tuulia ei näillä main ole ollut viikkoon. Päivällä jostain syystä tuli lämpöä tehdessä koneeseen jonkin sortin häiriö. Lämmitys vaiheen lopulla integraali arvon ollessa -20, kone lopetti käynnin. Mutta muutaman minuutin jälkeen uudestaan päälle ja nyt lähti jatkamaan lämmön tekoa. nyt mentiin loppuun asti ok. Integraali arvo -90, josta lähdetään, käyntijakson pituus n.25min.
Sihdit on puhtaat.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Re: Lämpökäyrän vaikutus
« Vastaus #5 : 08.12.11 - klo:19:52 »
Lainaus
Nollakeli näyttäisi olevan haaste säädöille. Jostain syystä vaihtelut sisälämmössä ovat reiluja. Vaihtelua +19,5-21c välillä. Liittyykö asia kuitenkin kv-pumpun tehoon???
Uusissa lattialämmitystaloissa on näillä nollakeleillä varsinaisen lämmityksen tarve vielä niin pieni, että muut toissijaiset lämmön lähteet vaikuttavat helposti paljonkin sisälämpötilaan.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh