Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Käyttöveden lämpötilan säätäminen  (Luettu 12600 kertaa)

Poissa Peku61

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
Käyttöveden lämpötilan säätäminen
« : 13.11.11 - klo:21:48 »
Meille asennettiin Diplomat Optimum 10 ja laite on toiminut hyvin heti käynnistyksestä alkaen. Käyttöveden lämpötilan säädöt kuitenkin mietityttävät. Huolto-valikosta voi säätää käynnistyslämpötilan, tällä hetkellä 54(45), mutta lisäksi siellä on painotettu kv, jonka arvo on 55 astetta. Samaan aikaan informaatio-valikossa kohta lämpötila näyttää käyttöveden arvoksi 58 astetta.
Ilmeisesti pumpun avulla pitäisi pystyä tuottamaan vain 55 asteista vettä ilman vastusta. Mitkä olisivat järkevät säädöt siten että vastusta ei turhaan käytettäisi mutta toisaalta vesi olisi riittävän lämmintä?
rak. 1970, patterilämmitys 240m2, Thermia Diplomat Optimum 10, 190m kaivo

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Käyttöveden lämpötilan säätäminen
« Vastaus #1 : 14.11.11 - klo:16:07 »
Meillä ainakin käynnistys asetus 41c riittänyt 4 hengelle. Tavallinen Diplomat 8 kw kyseessä.

Poissa Peku61

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
Re: Käyttöveden lämpötilan säätäminen
« Vastaus #2 : 15.11.11 - klo:08:11 »
Alunperin meilläkin asetuksena oli 43 astetta. Sitten rupesi mietityttämään mm. legionella-asia.Mitataanko tuo käynnistyslämpötila varaajan ala-osassa olevasta anturista, onko tietoa?
rak. 1970, patterilämmitys 240m2, Thermia Diplomat Optimum 10, 190m kaivo

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Käyttöveden lämpötilan säätäminen
« Vastaus #3 : 15.11.11 - klo:10:06 »
Soitin Thermian tukeen muusta asiasta, mutta käyttöveteen liittyen,myös juttua anturoista. Ala antura säiliön 1/3 korkeudella. Käynnistys asteeksi 40-41 c suosittelivat.

Poissa Peku61

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
Re: Käyttöveden lämpötilan säätäminen
« Vastaus #4 : 15.11.11 - klo:20:35 »
Kiitos avusta. Nämä lämpötila-arvot siis tulevat kukin eri antureista ja sen takia olin aluksi ihmeissäni. Ilmeisesti on niin, että kun ala-anturissa lämpötila laskee lähelle 40 astetta niin säiliön yläosassa käyttöveden lämpötila voi olla vielä yli 50 astetta.
rak. 1970, patterilämmitys 240m2, Thermia Diplomat Optimum 10, 190m kaivo

Poissa Thermia12kW

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Thermia Dip 12kW - 1x200m - 260m2 (70-luvulta)
Re: Käyttöveden lämpötilan säätäminen
« Vastaus #5 : 17.11.11 - klo:15:28 »
Lainaus
Alunperin meilläkin asetuksena oli 43 astetta. Sitten rupesi mietityttämään mm. legionella-asia.Mitataanko tuo käynnistyslämpötila varaajan ala-osassa olevasta anturista, onko tietoa?

Tehdasasetuksella LP ajaa Legionellakuumennuksen kerran joka toinen viikko, se riittää hyvin. Jos on huolissaan voi ajaa sen kerran viikossa.
Tuo käynnistyslämpötila ei kuitenkaan vaikuta siihen mitenkään.
MLP vuodesta 2008 - Huollot: 1kpl (kv-pumppu vaihdettu 2015)
Thermia Diplomat 12kW + 200m kaivo
+ 500L energiavaraaja kierukalla +6kW sähkö
+ Jämä Miniter yhdistelmäkattila (puu+öljy)
+ valmius aurinkokeräimille

Poissa Peku61

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
Re: Käyttöveden lämpötilan säätäminen
« Vastaus #6 : 17.11.11 - klo:18:03 »
Asia selvä. Taitaa olla niin, että käyttöveden lämpötilaa ei voi itse säätää,ainoastaan tuon alarajan. Suihkussa saa toisinaan kyllä vääntää hanaa aika paljon ennenkuin tulee riittävän lämmintä. Ero öljylämmitykseen on tässä suhteessa aika suuri. Olisiko tähän mitään vinkkiä?
rak. 1970, patterilämmitys 240m2, Thermia Diplomat Optimum 10, 190m kaivo

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: Käyttöveden lämpötilan säätäminen
« Vastaus #7 : 17.11.11 - klo:18:38 »
Lainaus
Asia selvä. Taitaa olla niin, että käyttöveden lämpötilaa ei voi itse säätää,ainoastaan tuon alarajan. Suihkussa saa toisinaan kyllä vääntää hanaa aika paljon ennenkuin tulee riittävän lämmintä. Ero öljylämmitykseen on tässä suhteessa aika suuri. Olisiko tähän mitään vinkkiä?
On. Vaihda uus hana. ;)
Ollut aika useasti suihkun termari sökönä ja huomattu sitten kun käyttöveden lpt on saatu oikealle tasolle..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Uuno-Eemeli

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Danfoss Opti Pro 12/UKV200/215m
Re: Käyttöveden lämpötilan säätäminen
« Vastaus #8 : 17.11.11 - klo:18:42 »
Olen laskenut käynnistysasetuksen jo 38 C:seen. Vielä on nelihenkisellä perheellemme käyttövesi riittänyt hyvin. Korviini ei ole kantautunut yhtään tilannetta, jossa lämmin vesi olisi loppunut. Tilanne voi olla eri muutaman vuoden kuluttua molempien lasten ollessa teini-iässä.

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Käyttöveden lämpötilan säätäminen
« Vastaus #9 : 17.11.11 - klo:21:01 »
Tuliko asennuksessa sekoitusventtiili? Meillä tuli. Siitä sitten kuumemmalle.
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Käyttöveden lämpötilan säätäminen
« Vastaus #10 : 18.11.11 - klo:12:17 »
Asetuksissa käyttövesi myös voi vaikuttaa hieman asiaan. Käyttövesiaika 20m ja lämmitysaika 10 min. Tehtaan oletus taisi olla 20/20. Pelasi kesäaikaan, mutta nyt kun lämmitystä, muutos paransi veden riittävyyttä.
Hana juttuun, voihan siihen vaihtaa sisusosat. Ei tarvii koko hanaa vaihtaa...Ainakin Oraksen hanoihin kustannus muutaman kympin ja helppo vaihtaa. Tietysti jos hana ikivanha, jo suihkun mukavuuden kannalta vaihto ajankohtainen. Nykyaikainen termostaattihana säästää vettäkin, kun vesi heti sopivan lämpöistä.

Poissa Peku61

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
Re: Käyttöveden lämpötilan säätäminen
« Vastaus #11 : 20.11.11 - klo:21:26 »
Hana on alle 10 v vanha yksiotehana, ei siis termostaatti. En usko, että siitä löytyy vikaa. Termostaattihanaa käytettäessä tätä ongelmaa ei ehkä edes huomaisi. Käyttövesi ei ole kertaakaan loppunut, hanasta tuleva vesi ei vain ole aina kovin kuumaa. Putkimies on tulossa käymään, niin voimme jutella tuosta sekoitusventtiiliasiasta.
On tämä maalämmön käyttöönotto aika mielenkiintoista. Koko ajan riittää pohdittavaa. Pakkohan ei tietenkään olisi säätää...
rak. 1970, patterilämmitys 240m2, Thermia Diplomat Optimum 10, 190m kaivo