Kirjoittaja Aihe: Thermia tekee käyttövettä pätkittäin  (Luettu 3633 kertaa)

Poissa jynu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 100
  • Thermia TWS 8, TIP 100, kaivo 160m,  9.6.08 -->
Thermia tekee käyttövettä pätkittäin
« : 07.06.11 - klo:23:59 »
Huomasin eilen, että kolme vuotta vanha Thermia TWS lopettaa lämpimän veden tekemisen kesken. Pumppu on lämminvesi-moodissa ja käynnistyraja huoltovalikossa on 38 astetta.

Kun käytiin äsken suihkussa, pumppu käynnistyi.  Huoltovalikossa kv-lukemat oli 34(38). Pumppu kävi kuitenkin vain pari-kolme minuuttia.
Näytössä oleva varaaja-symboli näytti myös tyhjää. Menovesi oli tällöin 61, varaajan yläosa 54 ja huoltovalikossa 36(38).

Meni muutama minuutti ja taas pumppu käynnistyi pariksi minuutiksi, jonka jälkeen huoltovalikossa oli 37(38). Neljännen startin jälkeen alalämpö nousi yli käynnistysrajan ja tällä hetkellä ylälämpö oli 54 ja alalämpö 44(38).

Mistähän moinen johtuu?


« Viimeksi muokattu: 08.06.11 - klo:00:00 kirjoittanut jynu »

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Thermia tekee käyttövettä pätkittäin
« Vastaus #1 : 08.06.11 - klo:10:55 »
Varaajan keskianturi taitaa näyttää väärin. Sen kontakti kannattaa tarkastaa tai vaihtaa anturi uuteen.
Isompi veden käyttö saattaa myös aiheuttaa tuollaista toimintaa kun varaajan alaosa täyttyy kylmällä vedellä.
Seuraile..
« Viimeksi muokattu: 08.06.11 - klo:10:55 kirjoittanut sami68 »