Kirjoittaja Aihe: Classic Villa 75 vm 2001 outo ongelma  (Luettu 7364 kertaa)

Poissa Gee

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Classic Villa 75 vm 2001 outo ongelma
« : 19.01.10 - klo:12:03 »
Talo rakennettu 2001 (en minä). Putket levitetty pihalle.

Silloin tällöin pumppu menee hälylle ilmoittaen LP eli maapiirin puolta. Liuospumppu tuntuu olevan hiukan jumissa eli kun karaa pyörittää meisselillä se ei pyöri vapaasti. Kun sitä pyörittelee niin vastus selvästi vähenee ja pumppu pyörii taas vapaasti. Likasiivilä on puhdas.
Olen sitä nyt seurannut pari vuotta ja yhteinen tekijä saattaa olla se kun ulkolämpötila nousee nollan tietämille niin tämä ilmiö tapahtuu. Esim lähimenneisyyden kovilla pakkasilla kaikki meni hyvin, mutta kun käytiin nollassa niin häly taas iski päälle.

Koko hässäkkä on asennettu "kivasti" kodinhoitohuoneeseen. Lähtevä ja tuleva putkisto on mutkista eristämättä ja putkien pinta on jäässä kun kone käy paljon. Olen miettinyt aiheuttaako tämä kenties ongelman. Täällä on käynyt huoltajaa jos jonkinlaista, mutta ei siihen oikein ole löytynyt vastausta.

Pumpun saa kyllä käyntiin kun pyörittää ruuvarilla pumpun auki ja buuttaa koneen, mutta ei se näinkään voi jatkua.
Myös keruulämpötilojen antureissa on jotain häikkää, mutta se on vasta lähiaikoina ilmennyt juttu eikä haitanne pumpun toimintaa. Lämpöä kyllä syntyy.

Olisikohan täällä jollakulla jotain ajatuksia mistä voisi löytyä ongelman ydin tai mitä kannattaisi tarkistaa?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Classic Villa 75 vm 2001 outo ongelma
« Vastaus #1 : 19.01.10 - klo:14:20 »
Keruupumppu uusiksi. WILO 25/7-3 käy siihen.
« Viimeksi muokattu: 19.01.10 - klo:14:23 kirjoittanut sami68 »
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Gee

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Classic Villa 75 vm 2001 outo ongelma
« Vastaus #2 : 19.01.10 - klo:14:48 »
Jaa, jaa, kiitos vastauksesta. Insinööri kun olen ni mietin perimmäistä syytä/ kiinnijunttausmekanismia. Eli jos oletetaan, että vika on näin helposti korjattavissa niin onko pumppu vaan ykisnkertaisesti kulunut ja pääsee hiertämään jotenkin kiinni vai mitä siellä tapahtuu?

Onko noilla putkien pinnan jäätymisillä mitään merkitystä laitteen toimintaan?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Classic Villa 75 vm 2001 outo ongelma
« Vastaus #3 : 19.01.10 - klo:18:05 »
Pumppu joutuu toimimaan pakkasessa ja mm. siksi saattaa jumittaa. Ovat kyllä ihan kulutustavaraa nämä keruupuolen pumput kaikissa merkeissä ja sihti ei estä kaikkea roskaa joten sekin on osasyy.
Uusissa Thermian mlp:ssä keruupumppu on lämpimällä puolella ja siksi pääsee hieman helpommalla..
Eristeellä ei ole merkitystä pumpun toimintaan.
« Viimeksi muokattu: 19.01.10 - klo:18:06 kirjoittanut sami68 »
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Gee

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Classic Villa 75 vm 2001 outo ongelma
« Vastaus #4 : 19.01.10 - klo:18:41 »
Kiitoksia paljon vastauksista ja avusta. Varailin jo huoltomiehen. Katsotaan olisiko siitä apuja.
Mukavaa talven jatkoa.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Classic Villa 75 vm 2001 outo ongelma
« Vastaus #5 : 19.01.10 - klo:21:05 »
Eipä kestä. Hyviä hetkiä vaan teillekkin Thermian lämmössä. Vanhemmillani muuten samanlainen Villa 75 ja kymmenes vuosi menossa. Vaihdettu molemmat pumput ja kylmäainetta lisätty kerran. ~180m2 1krs lämmennyt noin 6500kWh keskikulutuksella per vuosi. Kompura on sama scroll kuin uusissakin.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa George

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Thermia Villa Classic 75
Re: Classic Villa 75 vm 2001 outo ongelma
« Vastaus #6 : 20.01.10 - klo:14:35 »
Jaahas, löytyi kohtalotoveri. Itsekin odottelen milloin taas jurnahtaa jumiin. Kohta on vuosi mennyt edellisestä kerrasta.

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1799.0
« Viimeksi muokattu: 21.11.12 - klo:08:38 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Classic Villa 75 vm 2001 outo ongelma
« Vastaus #7 : 20.01.10 - klo:21:47 »
Lainaus
Jaa, jaa, kiitos vastauksesta. Insinööri kun olen ni mietin perimmäistä syytä/ kiinnijunttausmekanismia. Eli jos oletetaan, että vika on näin helposti korjattavissa niin onko pumppu vaan ykisnkertaisesti kulunut ja pääsee hiertämään jotenkin kiinni vai mitä siellä tapahtuu?

Onko noilla putkien pinnan jäätymisillä mitään merkitystä laitteen toimintaan?
Huomasithan että pumpun akseli on kahden sulkutulpan takana,siis ensin irroitetaan pumpun takaosan laipan keskeltä muovinen levy,tämän alta paljastuu pyöreä, messinkinen levy jossa on keskellä suurehko ruuvimeisselin ura,tämä levy pitää kiertää auki (on muutamalla kierteellä) ja ottaa pois, sitten vasta tulee esille pumpun akseli jonka päässä on hahlo työkalullä pyörittelyä varten.
 ;)

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Gee

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Classic Villa 75 vm 2001 outo ongelma
« Vastaus #8 : 21.01.10 - klo:13:55 »
Lainaus
Huomasithan että pumpun akseli on kahden sulkutulpan takana,siis ensin irroitetaan pumpun takaosan laipan keskeltä muovinen levy,tämän alta paljastuu pyöreä, messinkinen levy jossa on keskellä suurehko ruuvimeisselin ura,tämä levy pitää kiertää auki (on muutamalla kierteellä) ja ottaa pois, sitten vasta tulee esille pumpun akseli jonka päässä on hahlo työkalullä pyörittelyä varten.
 ;)

Wilon pumpussa on edessä tämä muutaman kierteen tulppa jonka alta pääsee suoraan pyörittämään meisselillä akselia. Takaa ei tarvitse irrotella mitään.

Poissa Gee

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Classic Villa 75 vm 2001 outo ongelma
« Vastaus #9 : 21.01.10 - klo:14:03 »
Lainaus
Jaahas, löytyi kohtalotoveri. Itsekin odottelen milloin taas jurnahtaa jumiin. Kohta on vuosi mennyt edellisestä kerrasta.

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1799.0

Kas, kas, terve mieheen. Minä laitan pumpun nyt vaihtoon, ja pykälää suuremmaksi. Eräs huoltomies jo aiemmin epäili, että nykyinen on liian pieni ja "Sami68" tuossa ehdotteli myös pykälää isompaa pumppua. Toisin kuin Thermian oma huoltomies tällä alueella, mistä ei paljoa hyvää kerrottavaa ole, joten antaa sen olla. Samalla kertaa laitetaan uusiksi lämpötilanturit ja kaikki säädöt. Katsotaan mitä sitten tapahtuu. Muuten kyllä lämpöä on riittänyt ihan hyvin, mutta sellainen jatkuva epävarmuuden tunne persiissä ei ole mukava. Kyllä omaan lämmitysjärjestelmään pitää pystyä luottamaan.
« Viimeksi muokattu: 21.11.12 - klo:08:39 kirjoittanut tomppeli »