Meillä on diplomat TWS 8kW 180 litran sisäisellä varaajalla. Kylpyä meillä ei ole.
Jos suihkutellaan suht normaalilla virtauksella 12 l/min, lämminvesi loppuu viimeistään 20 min päästä. Tuo aika ei tosiaankaan riitä 4 hengen perheen pesuihin... vaikka Thermia kovasti mainostaakin lämpivän veden tuottoa.
Onko muilla vastaavia kokemuksia... tai parempia? Onko teidän mielestänne jossain vikaa? Eri myyjiltä saa kyllä toisistaan poikkeavia vastuksia.
Tehdas-asetuksella alaraja on 40 astetta ja se ei aina riitä. Nosta ensin 45:een niin pitäisi riittää.
Nosto tapahtuu huoltovalikosta eli uusissa pumpuissa vasen nuoli 5s pohjaan. Sitten käyttövesi valikkon ja käynnistyksestä suluissa oleva arvo + painamalla isommaksi. 45 tai 48 niin ei ainakaan siinä ole vika jos loppuu.
Kiitos vinkistä, mutta alaraja on nostettu jo 48:aan.
~12L/min*20~min= ~240L ja tuosta pumpusta tulee vajaa 300L 40 asteista ulos eli ei se riitä tuon enempään jos hana on auki kokoajan. N. 20 min pitäis pönttö olla uudelleen täys eli käyttötottumuksia pitää vähän muuttaa. En usko vikaa olevan.
Eilen kellottelin suhkuttelun ohessa.
Suihku oli päällä 18 min yhteen putkeen ja lämmin vesi riitti.
Alussa varaajan yläpuolen lämpö oli 53 ja alapuolen 48. Suihkun lopussa lukemat oli 45/22. 10 min suihkun sammuttamisesta lukemat oli 38/25. Nämä luvut lienevät ihan normaaleja.
Pöntön uudelleen lämmittämiseen meni kuitenkin todella kauan. Siitä kun suihkun laittoi kiinni, kesti 1.5 h siihen, että lukemat oli 49/47.
Tämä viittaa jo varmaan, että jotain on pielessä??
Se käynnistyraja olikin 47.. ei 48, kuten eilen muistelin.