Joo, johonkinhan se tuotettu teho on pukattava ja kiertoveden hidastaminen ei paljoa auta (jos järjestelmässä ei vesi/betonimassaa)?
Tuollainen ajotapa tarkoittaa, että MLP-LP-paluun lämpötila nousee virtauksen vähentyessä (ja COP alenee):
- MLP:n sisäinen virtaus vakio (ja >> patteripiiri)
- osa LP-menosta suoraan LP-paluuseen
- MLP joutuu toimimaan korkeammassa lämmössä.
(ainakin mellä ero MLP:n yli pysyy melko vakiona, 5.6C näin kesällä MLPn käydessä)
(oletan että Thermiassakin MLP:n virtaus varmistettu ohivirtauksella ja erillisellä sisäisellä pumpulla "P2")
Eikös myyjän ehdotus johda samaan kun meillä taannoin jakotukin vaihdon yhteydessä. Vanha roska lähti liikkeelle ja nukkasihti meni tukkoon. Erolämpö nousi 8-asteesta (säädän kyllä viela alaspäin, tavoite tuo 5.6C, kun ehdin) 14.5Ceen. Arvatenkin MLP-LP-paluu nousi vastaavasti (14.5-8.0) +6.5C.
Mielenkiintoista sinänsä, että samalla lämmitys-sykli (lattialämmössä) piteni 1h:sta 2h:iin (kytkentäero 5C), täytyy testata ensi kesänä pienemmällä kytkentäerolla. Olisiko tämä mitä hakevat COP:n kustannuksella? Epäilen toimiiko samalla tavalla ilman massaa :-/
(Nyt on koko LL-piiri huuhdeltu ja homma pelittää kuten pitääkin

)